Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Servus!
Hätte eine Spezielle Frage zum Doppel Betrieb zweier Deye Hybrid SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2.
Es geht um die Bestandsanlage im Betrieb meiner Schwiegereltern.
Dort werkeln aktuell 2 ältere 20Kw Huawei WR ohne Hybrid Möglichkeit, sowie ein einzelner 10KW Huawei.
Es gibt zwei Stromzähler, Je ein 20KW WR hängt an einem.
Die Planung wäre 2 Deye Hybrid SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 mit 4-6 Felicity 16Kwh Batterie-Speichern zu installieren.
Die Schemata in der Betriebsanleitung zeigen einen Master/Slave Betrieb mit geteilter Batterie. Sollte ja somit kein Problem sein.
Aber, wie sieht es aus wenn die WR an unterschiedlichen Zählern hängen? Ist diese Art Betrieb Möglich?
Vielen Dank schonmal
Lg
Andi
Hallo,
getrennt bedeutet 2 Systeme die nicht miteinander sprechen und jeder versuche seinen Zähler auf 0 zu regeln.
Master/Slave bei LV bedeutet mehrere WR teilen sich die Arbeit auf und haben alles Gemeinsam - auch die Batterie.
Macht aber aus meiner Sicht bei 2 Zählern keinen Sinn.
Eine gemeinsame Batterie für 2 getrennte Systeme könnte man auch machen, man muss sich bei der Kommunikation zur Batterie aber etwas überlegen.
Frage ist jetzt was genau ist dein Ziel bei dem Vorhaben.
Hi.
Das Ziel wäre das die Energie von beiden WR genutzt und geladen werden kann da über den Tag verteilt die beiden Zählpunkte unterschiedlich belastet sind. So entsteht oft der Effekt das an einem Zählpunkt Strom eingekauft wird und am andern Eingespeist wird. Deshalb die Überlegung mit dem gemeinsam genutzten Stromspeicher.
Lg
Andi
Wie weit sind die Zähler auseinander ? Möglichkeit dort Kabel zu verlegen ? 1 Zähler weg und die Systeme gemeinsam betreiben - dafür muss ein der beiden aktuell getrennten Netze an das andere.
dazu fehlen aber Infos - unterschiedliche Last oder unterschiedliche PV Erzeugung ?
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Die Zähler sind nebeneinander.
Die WR ca. 5 Meter entfernt.
Die Zähler sind nebeneinander.
Die WR ca. 5 Meter entfernt.
na dann einen Zähler rausnehmen und einen großen WR 50kw? (Gibt es den als LP?) oder die beiden Parallel als Master/Slave mit gemeinsamen Akkus
Mit 2x Grid wird es schwierig
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Die zwei Zähler müssen so bleiben. Es sind zwei getrennte Hauszuleitungen.
Leider vom Netzbetreiber so Vorgegeben.
Lg
Andi
Ich würde zwei WR als getrennte Systeme aufbauen. CT an jeweiligen Zähler. Vorhandene WR bei Bedarf (Anzahl MPPT) weiterverwenden. Zwei Speicher jeweils mit WR Kommunizieren lassen. DC Seite der Speicher über Busbar verbinden und am WR anbinden. So können beide Systeme unabhängig laden und entladen. Beiden steht der SOC zur Verfügung. Bei gleichen Leitungslänge sollte der so gut passen wie bei "normalen" Systemen
Dumme Frage als was sind denn die Anlagen angemeldet was für vergütung bekommt ihr ?
Ist die eine vielleicht eine Voll einspeise anlage und die andere für Eigenbedarf ?
Ich würde zwei WR als getrennte Systeme aufbauen. CT an jeweiligen Zähler. Vorhandene WR bei Bedarf (Anzahl MPPT) weiterverwenden. Zwei Speicher jeweils mit WR Kommunizieren lassen. DC Seite der Speicher über Busbar verbinden und am WR anbinden. So können beide Systeme unabhängig laden und entladen. Beiden steht der SOC zur Verfügung. Bei gleichen Leitungslänge sollte der so gut passen wie bei "normalen" Systemen
Die alten WR würden gegen die neuen getauscht werden.
Anzahl der MPPT und Strings passt überein.
So hätte ich es eigentlich gedacht ob es funktioniert.
Alle Speicher miteinander Verbinden.
Da ist halt dann die Frage mit der Kommunikation zu den WR. Die Felicity hätten ja Pro Einheit 2 CAN Buchsen. Als dann quasi beim ersten Speicher zu WR1 verbinden und beim letzten Speicher sie Freie CAN Buchse zum WR2 verbinden.
Aber haut das dann mit der Kommunikation hin?
lg
Andi
Dumme Frage als was sind denn die Anlagen angemeldet was für vergütung bekommt ihr ?
Ist die eine vielleicht eine Voll einspeise anlage und die andere für Eigenbedarf ?
Beide Zählpunkte Sind als Verbraucher/Einspeiser deklariert.
Anscheinend wurde durch die Erweiterung des Betriebes, es vom Netzbetreiber so vorgeschrieben weil die mögliche max. Leistung für einen Zähler zuviel war.
Die Lage ist halt so.
Es soll auch keine Riesen Baustelle daraus werden mit Zählertausch. Alle Verteilungen Umbauen, neue Zuleitung legen etc.
Lg
Andi
Du planst 4-6 Speicher. Also kann du 2+2 oder 3+3 mache. Ein Verbund mit 2 WR wird mit der Kommunikation nicht klappen. Deshalb Kommunikation mit 2 Batterien und auf DC Seite ist es nur eine. Mit ordentlicher Verkabelung zählen beide BMS Gruppen den selben Strom = gleicher SOC
Du planst 4-6 Speicher. Also kann du 2+2 oder 3+3 mache. Ein Verbund mit 2 WR wird mit der Kommunikation nicht klappen. Deshalb Kommunikation mit 2 Batterien und auf DC Seite ist es nur eine. Mit ordentlicher Verkabelung zählen beide BMS Gruppen den selben Strom = gleicher SOC
Okay...
Also dann DC Seitig alle 4 oder 6 Verbinden.
BMS Seitig aber nicht untereinander, so dass die BMS der einzelnen Batterien voneinander nichts wissen
Aber je eine Batterie an einen WR anbinden um den SoC auszulesen.
Meinst du es so?
Lg
Andi
Ja, genau je die hälfte auf einen WR. Das hat den Vorteil, dass im Falle eines Fehlers in einer Batterie trotzdem der Ladestrom reduziert wird. Man könnte auch im Spannungsmode fahren, da gibt's aber dann keine Überwachung und 40kW Ladestrom wenn nicht alle Akkublöcke bereit sind wäre dann ungesund.
Ja, genau je die hälfte auf einen WR. Das hat den Vorteil, dass im Falle eines Fehlers in einer Batterie trotzdem der Ladestrom reduziert wird. Man könnte auch im Spannungsmode fahren, da gibt's aber dann keine Überwachung und 40kW Ladestrom wenn nicht alle Akkublöcke bereit sind wäre dann ungesund.
Okay. Super Danke schonmal.
Gebe ich so mal weiter.
Vielen Dank für die Hilfe
lg
Andi