Forum

Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.

2x Deye Hybrid auf ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

2x Deye Hybrid auf geteilter Speicher-Batterie an 2 Stromzähler

15 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
228 Ansichten
(@andiwand)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 11
Themenstarter  

Servus!

 

Hätte eine Spezielle Frage zum Doppel Betrieb zweier Deye Hybrid SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2.

Es geht um die Bestandsanlage im Betrieb meiner Schwiegereltern.

Dort werkeln aktuell 2 ältere 20Kw Huawei WR ohne Hybrid Möglichkeit, sowie ein einzelner 10KW Huawei.

Es gibt zwei Stromzähler, Je ein 20KW WR hängt an einem.

 

Die Planung wäre 2 Deye Hybrid SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 mit 4-6 Felicity 16Kwh Batterie-Speichern zu installieren.

Die Schemata in der Betriebsanleitung zeigen einen Master/Slave Betrieb mit geteilter Batterie. Sollte ja somit kein Problem sein.

Aber, wie sieht es aus wenn die WR an unterschiedlichen Zählern hängen? Ist diese Art Betrieb Möglich?

 

Vielen Dank schonmal

Lg

Andi



   
Zitat
(@paulmelsec)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 497
 

Hallo,
getrennt bedeutet 2 Systeme die nicht miteinander sprechen und jeder versuche seinen Zähler auf 0 zu regeln.
Master/Slave bei LV bedeutet mehrere WR teilen sich die Arbeit auf und haben alles Gemeinsam - auch die Batterie.
Macht aber aus meiner Sicht bei 2 Zählern keinen Sinn.
Eine gemeinsame Batterie für 2 getrennte Systeme könnte man auch machen, man muss sich bei der Kommunikation zur Batterie aber etwas überlegen.
Frage ist jetzt was genau ist dein Ziel bei dem Vorhaben.



   
AntwortZitat
(@andiwand)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 11
Themenstarter  

Hi.

 

Das Ziel wäre das die Energie von beiden WR genutzt und geladen werden kann da über den Tag verteilt die beiden Zählpunkte unterschiedlich belastet sind. So entsteht oft der Effekt das an einem Zählpunkt Strom eingekauft wird und am andern Eingespeist wird. Deshalb die Überlegung mit dem gemeinsam genutzten Stromspeicher.

 

Lg

Andi



   
AntwortZitat
(@mario540)
PV Profi
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 376
 

Wie weit sind die Zähler auseinander ? Möglichkeit dort Kabel zu verlegen ? 1 Zähler weg und die Systeme gemeinsam betreiben - dafür muss ein der beiden aktuell getrennten Netze an das andere. 
dazu fehlen aber Infos - unterschiedliche Last oder unterschiedliche PV Erzeugung ? 

 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von Mario540

😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
AntwortZitat
(@andiwand)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 11
Themenstarter  

Die Zähler sind nebeneinander.

Die WR ca. 5 Meter entfernt.



   
AntwortZitat
(@mario540)
PV Profi
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 376
 

Veröffentlicht von: @andiwand

Die Zähler sind nebeneinander.

Die WR ca. 5 Meter entfernt.

na dann einen Zähler rausnehmen und einen großen WR 50kw? (Gibt es den als LP?) oder die beiden Parallel als Master/Slave mit gemeinsamen Akkus 

Mit 2x Grid wird es schwierig 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen 2 mal von Mario540

😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀


   
AntwortZitat
(@andiwand)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 11
Themenstarter  

Die zwei Zähler müssen so bleiben. Es sind zwei getrennte Hauszuleitungen. 

Leider vom Netzbetreiber so Vorgegeben.

Lg

Andi



   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 497
 

Ich würde zwei WR als getrennte Systeme aufbauen. CT an jeweiligen Zähler. Vorhandene WR bei Bedarf (Anzahl MPPT) weiterverwenden. Zwei Speicher jeweils mit WR Kommunizieren lassen. DC Seite der Speicher über Busbar verbinden und am WR anbinden. So können beide Systeme unabhängig laden und entladen. Beiden steht der SOC zur Verfügung. Bei gleichen Leitungslänge sollte der so gut passen wie bei "normalen" Systemen



   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 491
 

Dumme Frage als was sind denn die Anlagen angemeldet was für vergütung bekommt ihr ? 

Ist die eine vielleicht eine Voll einspeise anlage und die andere für Eigenbedarf ? 



   
AntwortZitat
(@andiwand)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 11
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @paulmelsec

Ich würde zwei WR als getrennte Systeme aufbauen. CT an jeweiligen Zähler. Vorhandene WR bei Bedarf (Anzahl MPPT) weiterverwenden. Zwei Speicher jeweils mit WR Kommunizieren lassen. DC Seite der Speicher über Busbar verbinden und am WR anbinden. So können beide Systeme unabhängig laden und entladen. Beiden steht der SOC zur Verfügung. Bei gleichen Leitungslänge sollte der so gut passen wie bei "normalen" Systemen

Die alten WR würden gegen die neuen getauscht werden.

Anzahl der MPPT und Strings passt überein.

 

So hätte ich es eigentlich gedacht ob es funktioniert. 

Alle Speicher miteinander Verbinden.

Da ist halt dann die Frage mit der Kommunikation zu den WR. Die Felicity hätten ja Pro Einheit 2 CAN Buchsen. Als dann quasi beim ersten Speicher zu WR1 verbinden und beim letzten Speicher sie Freie CAN Buchse zum WR2 verbinden. 

Aber haut das dann mit der Kommunikation hin?

lg

Andi

 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von AndiWand

   
AntwortZitat
(@andiwand)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 11
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @haux

Dumme Frage als was sind denn die Anlagen angemeldet was für vergütung bekommt ihr ? 

Ist die eine vielleicht eine Voll einspeise anlage und die andere für Eigenbedarf ? 

Beide Zählpunkte Sind als Verbraucher/Einspeiser deklariert.

Anscheinend wurde durch die Erweiterung des Betriebes, es vom Netzbetreiber so vorgeschrieben weil die mögliche max. Leistung für einen Zähler zuviel war. 

Die Lage ist halt so.

 

Es soll auch keine Riesen Baustelle daraus werden mit Zählertausch. Alle Verteilungen Umbauen, neue Zuleitung legen etc.

Lg

Andi

 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen 2 mal von AndiWand

   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 497
 

Du planst 4-6 Speicher. Also kann du 2+2 oder 3+3 mache. Ein Verbund mit 2 WR wird mit der Kommunikation nicht klappen. Deshalb Kommunikation mit 2 Batterien und auf DC Seite ist es nur eine. Mit ordentlicher Verkabelung zählen beide BMS Gruppen den selben Strom = gleicher SOC



   
AntwortZitat
(@andiwand)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 11
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @paulmelsec

Du planst 4-6 Speicher. Also kann du 2+2 oder 3+3 mache. Ein Verbund mit 2 WR wird mit der Kommunikation nicht klappen. Deshalb Kommunikation mit 2 Batterien und auf DC Seite ist es nur eine. Mit ordentlicher Verkabelung zählen beide BMS Gruppen den selben Strom = gleicher SOC

Okay...

Also dann DC Seitig alle 4 oder 6 Verbinden.

BMS Seitig aber nicht untereinander, so dass die BMS der einzelnen Batterien voneinander nichts wissen

Aber je eine Batterie an einen WR anbinden um den SoC auszulesen.

Meinst du es so?

 

Lg

Andi

 



   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 497
 

Ja, genau je die hälfte auf einen WR. Das hat den Vorteil, dass im Falle eines Fehlers in einer Batterie trotzdem der Ladestrom reduziert wird. Man könnte auch im Spannungsmode fahren, da gibt's aber dann keine Überwachung und 40kW Ladestrom wenn nicht alle Akkublöcke bereit sind wäre dann ungesund.



   
AntwortZitat
(@andiwand)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 11
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @paulmelsec

Ja, genau je die hälfte auf einen WR. Das hat den Vorteil, dass im Falle eines Fehlers in einer Batterie trotzdem der Ladestrom reduziert wird. Man könnte auch im Spannungsmode fahren, da gibt's aber dann keine Überwachung und 40kW Ladestrom wenn nicht alle Akkublöcke bereit sind wäre dann ungesund.

 

Okay. Super Danke schonmal.

Gebe ich so mal weiter.

 

Vielen Dank für die Hilfe

 

lg

Andi

 



   
AntwortZitat