Hallo mein 12 kwh Wechselrichter deckt nicht vollständig den Verbrauch ab. Wenn ich einen Verbrauch von 8.61 im Haus habe zieht er 4.22 kwh aus dem Netz vom Speicher 1.08 und 2.97 vom Solar. Speicher ist ein must 15kWh. Wenn ich umschalte auf Einspeisung ins Netz kommen 9.2kwh aus dem Speicher. Am Speicher kann es nicht liegen. Warum zieht der so viel Strom aus dem Netz ?
Lauf KI kann Deine Batterie keine 9.2 kW liefern, zumindest nicht lange
Laut offiziellem Datenblatt des Herstellers https://www.mustpower.com/&ved=2ahUKEwjZ0-HNn6KXAxWM0wIHHf8ZBt8Qy_kOegYIAAgOEAE&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw3qeYC6J6mdfvjus01feXvU&ust=179126804575700 0" data-processed="true">Must Energy Storage System liefert und verträgt das Modell MUST LP21-48300 (15,36 kWh / 300 Ah) folgende Stromstärken: [1, 2]
- Standard-Entladestrom: 150 A (entspricht ca. 7,6 kW Dauerleistung bei nominal 51,2 V).
- Maximaler kontinuierlicher Entladestrom: 200 A (Das BMS erlaubt dauerhaft bis zu 8 kW
Ausgangsleistung pro Batteriemodul).
- Spitzen-Entladestrom (Peak Surge): Kurzzeitig bis zu 10 kW für maximal 10 Sekunden (z. B. für hohe Anlaufströme von Motoren oder Wärmepumpen), was rein rechnerisch knapp 200 A bis 230 A je nach aktueller Spannungslage entspricht. [1, 2]
aber jeder wie er will.
Ich hoffe die 8,61kW sind über die 3 Phasen verteilt. Wenn nicht liegt es daran.
Je nach Firmware schafft er nur eine bestimmte Schieflast. (zwischen 4kW bis 50% WR Leistung)
Bei halbwegs gleichmässiger Aufteilung müsste er es in deinem Beispiel schaffen mit Batterie + PV
@paulmelsec Es ist ein 3 Phase Durchlauferhitzer. Beim Kochen oder Backen, Waschmaschine Trockner macht er was er soll.
OK, und wo hast du die Energieverteilung gesehen. Am Gerät oder in der APP.
Die APP holt nur selten Daten ab (1-5min.) und da weicht oft die Anzeige von der Realität ab.
Wenn es am Gerät auch so dargestellt wird wäre es eigenartig.
@paulmelsec Am Wechselrichter. Kann man hier auch ein Video hochladen ?
zu 99% wird dein WR asymmetrisch belastet, dein Durchlauferhitzer belastet bei kleinen durchlaufmengen nur eine Phase? Das kannst du doch in der App sehen, oder auch am Display vom Deye. Je nach FW kann der nur ca. 5 kW auf einer Phase ausgleichen. Die 1142 kann Symmetrisch ausgleichen, dh egal was du eiphasig belastest wird der bis 12kW ausgleichen, in deinem Fall 9kW (wegen Akku)
@assa13 es ist ein 3 Phasen Durchlauferhitzer 18 kw. Ich habe am Durchlauferhitzer mal gemessen. 2 Phasen sind gleichmäßig belastet mit je 6 A Temperatur ist auf 40 Grad eingestellt. Wasserhahn voll aufgetret.
@maxi klar kann man sowas hochladen. Glaube nach ein paar Beiträgen, also sollte es schon gehen. Finde Bilder aber meistens besser, da kann man alles besser erkennen. Interessant ist das Menü unter dem Kreis in der Mitte. Vielleicht verrätst du uns noch die Type vom Durchlauferhitzer. Drehstrom 6A wären nur gut 4 kW.