PV und Deye als Ergänzung eines Wasserkraftwerks auf einer Alm – reiner Inselbetrieb

3 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
44 Ansichten
(@strolzgmx-at)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo zusammen,

ich plane mit einem Freund, die Stromversorgung seiner Alm um eine PV-Anlage mit Batteriespeicher zu erweitern. Vielleicht hat jemand einen ähnlichen Aufbau umgesetzt und kann seine Erfahrungen teilen.

Bestehende Anlage:

Die Alm hat keinen öffentlichen Netzanschluss und wird normalerweise von einem kleinen Wasserkraftwerk mit maximal ca. 10 kW versorgt. Eine vorhandene Regelung reagiert auf den Strombedarf. Ob dabei der Wasserzulauf geregelt oder mit einer elektrischen Überschusslast gearbeitet wird, müssen wir noch klären.

Bei Trockenheit fehlt allerdings Leistung. Diesen Sommer lieferte das Kraftwerk an mehreren Tagen sogar 0 kW. Momentan helfen sie sich dann mit einem Dieselaggregat aus. Einen Batteriespeicher gibt es bisher nicht.

Die Verbrauchsspitzen liegen laut Betreiber ca. in Zukunft auch etwas höher und könnten bis zu 15 kW dann sein. Ein genaues Lastprofil und die tatsächliche Gleichzeitigkeit der Verbraucher müssen wir noch erheben. Die Alm wird nur von Juni bis Oktober betrieben.

Unser angedachter Aufbau:

  • PV-Module an die MPPT-Eingänge eines Deye-Hybridwechselrichters.
  • Passender Batteriespeicher am Batterieanschluss.
  • Gesamte Stromversorgung der Alm am LOAD-Ausgang.
  • Bestehendes Wasserkraftwerk einschließlich seiner Regelung am GEN-Port.
  • GRID bleibt zunächst unbelegt, da kein öffentliches Netz vorhanden ist.
  • Das vorhandene Dieselaggregat möglichst als Reserve behalten; dessen Einbindung ist noch offen.

Modell, PV-Leistung und Speichergröße stehen noch nicht fest. Wechselrichter und Akku sollen auch bei fehlender Wasserkraft die benötigte Leistung bereitstellen können.

Gewünschte Betriebsweise:

Die verfügbare Wasserkraft soll laufend genutzt werden, um die Verbraucher zu versorgen und mit der verbleibenden Leistung die Batterie zu laden. PV und Batterie ergänzen fehlende Leistung. Das Dieselaggregat soll möglichst nur noch einspringen, wenn Wasser, Sonne und Batteriereserve nicht ausreichen.

Beispiel ohne PV: Das Kraftwerk liefert 5 kW, die Alm braucht 3 kW – die übrigen ca. 2 kW sollen in den Akku. Steigt der Verbrauch auf 8 kW, soll der Akku die fehlenden 3 kW ergänzen.

Bei voller Batterie und wenig Verbrauch müsste die bestehende Wasserkraftregelung die Leistung reduzieren beziehungsweise eine vorhandene Überschusslast nutzen.

Meine wichtigste Frage betrifft den Generatorbetrieb:

Nutzt der Deye eine bereits laufende Quelle am GEN-Port auch dann dauerhaft, wenn der Batterie-SOC oberhalb der eingestellten Generator-Startschwelle liegt?

Die Wasseranlage soll nicht erst bei niedrigem SOC angefordert werden. Wir möchten ihre verfügbare Energie laufend nutzen, solange Verbraucherbedarf oder Platz im Akku vorhanden ist. Lässt sich das mit „Generator Input“, „Gen Charge“ zuverlässig umsetzen?

Was passiert beim Erreichen des Ziel-SOC: Endet nur die Batterieladung oder wird auch der GEN-Port getrennt, obwohl die Alm weiterhin Strom benötigt?

Zusätzlich stellen sich folgende Fragen:

  • Wie lässt sich die Leistungsaufnahme an die wechselnde Wasserleistung anpassen, beispielsweise wenn nur 2 statt 10 kW verfügbar sind?
  • Funktioniert „Gen Peak-shaving“ in dieser Konstellation zuverlässig?
  • Welche Anforderungen muss die bestehende Generatorregelung erfüllen?
  • Wie könnte das Dieselaggregat zusätzlich als Reserve eingebunden werden? Wäre eine verriegelte Umschaltung zwischen Wasser- und Dieselgenerator vor dem GEN-Port sinnvoll oder gibt es einen besser geeigneten Aufbau?
  • Welches Deye-Modell würdet ihr dafür empfehlen?

Bei meinem eigenen Deye hängt ein Huawei-Stringwechselrichter am GEN-Port als „Micro Inv Input“. Mir ist klar, dass dieser netzfolgende Wechselrichter nicht mit einem eigenständig netzbildenden Wasserkraftgenerator gleichzusetzen ist. Den Bericht über einen beschädigten GEN-Port durch einen Generator im MI-Modus habe ich ebenfalls gelesen.

Hat jemand eine vergleichbare Inselanlage mit Wasserkraft, PV, Batterie und gegebenenfalls Dieselreserve in Betrieb? Konkrete Erfahrungen mit Modell, Firmware, Einstellungen und Anschlussschema wären sehr hilfreich.

Vielen Dank und schöne Grüße aus Tirol
Simon



   
Zitat
MrWoofa
(@mrwoofa)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 74
 

Ausm Bauch raus: Das Wasserkraftwerk liefert doch immer Energie, bzw zumindest eine Spannung? Oder fällt der Bachlauf komplett trocken? Wenn sich da immer was dreht, könnte man das an GRID anklemmen, und dem WR vorgaukeln er hängt am Netz. PV läuft dann normal, versorgt die Alm, lädt den Akku, wenn da Ebbe ist, versorgter sich aus dem Wasserkraft-'Netz' und der Generator könnte an den GENport, für den Fall alles alles zusammenbricht.

Man müsste dann aber unbedingt eine Nulleinspeisung fahren.


24,920 kWp SSW 15°- 56x Trina Vertex S+ TSM-445NEG9R.28 445W (Dach)
1 x Deye SUN-12K-SG01-HP3 mit 12,24kWh Deye GB-L Speicher
1 x Deye SUN-12K-G06-P3
5,005kWp SSW 65° - 11x Trina Vertex S+ TSM-455NEG9R.28 455W (Wand)
1 x Deye SUN-12K-G06-P3
gesamt 29,925kWp


   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2837
 

Ich würde erst einmal abklären ob es auch hoffentlich eine EINphasige Anlage ist, dann kommt der Deye in Frage

https://www.beltrona.de/b2c/deye-sun-16k-sg01lp1-eu-hybrid-wechselrichter-1-phasig-16-kw/deysun16ksg01lp1eu

Die WKA sollte an den Generator Anschluss die Problematik ist die schwankende Leistungsfähigkeit, ein richtiger Dieselgenerator hat ja eine garantierte Leistung, die man ziehen KANN und ziehen SOLLTE damit er auch einen ordentlichen Wirkungsgrad fahren kann...

Ein Umschalten zwischen WKA und Generator ist EINphasig sehr einfach.

Viel einfacher wäre natürlich wenn die WKA nur die Batterie bedienen könnte, also ein Ladegerät die WKA auslastet und nur die Batterie lädt, das würde diese Anlage extrem simpel und robust machen.


aber jeder wie er will.


   