Frage zu: Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 20kW Hochvolt Hybrid-Wechselrichter 3-Phasig Kann man wenn das Netz vorhanden ist und somit das Generatorrelay nicht durchgeschalten hat mit dem Notstromaggregat am Generatorport die Batterie laden
Wenn Du einen Generator vom Kaliber der THW Geräte hast die wie ein PV Wechselrichter Gridsynchron laufen dann kann der auch an LOAD hängen
Das ist aber nur Theorie, Du hast garantierte keinen 100'000 € Generator
Also reden wir von "normalen" Generatoren, diese können sich nicht an ein vorhandenes Grid anpassen, diese erzeugen ein Grid und wenn das mit einem anderen Grid verbunden wird, knallt es gewaltig.
Also Dein Deye kann sich an EIN Grid synchronisieren, ENTWEDER das vom Kraftwerk ODER das vom Generator.
Du kannst also (wenn der Generator was taugt) mit dem die Batterie über den Deye laden, währendessen muss der Deye aber vom Grid getrennt sein.
Die zweite Möglichkeit (die ich seit Jahren bewerbe) ist das laden der Batterie ohne den Deye, das laden mit einem Ladegerät.
Leider hast Du ohne Not ein Hochvolt Deye gekauft und musst jetzt dich mit den Hochvolt Problemen rumschlagen, also suche mal ein Hochvolt Netzteil/Ladegerät dann hast Du (befürchte ich) noch ein Drehstrom Aggreagt im Auge dann suche mal ein Ladegerät mit Drehstrohm Eingang oder hole dir drei vom gleichen einphasigen Anschluss....
oder nimm den Umweg über einen der MPPT, also Generator zu Hochvolt Netzteil das so 400V bingt oder Du baust Dir eine Gleichrichterschaltung und verwendetst die Windrad Funktion des Deyes für die Lasteinstellung.