Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Geschaltet klingt so trennend/verbindend. Wenn Grid da ist wird das nie vom LOAD abgekoppelt, wenn du dem Deye sagst dass er aus der Batterie was zu...
bei Aggregaten immer im Hinterkopf behalten dass der Deye dieses 1.) als würdiger Stromlieferant akzeptieren muss, er checkt also Spannung und Frequ...
ja 56 Hz ist ein bisschen viel, oder wenig, je nachdem wo man gerade ist.
damit der Deye einen Generator (natürlich nur Offgrid) als Generator durchschaltet und ihm die Hoheit über die Netzfrequenz und Phasenlage gibt muss d...
Du bist aber schon Offgrid?
Seltsam dass die lautesten immer die total überteuerten Spielzeug-Deye haben...
CT-Klemmen kauft man bei CT-Klemmen Händlern wie Aliexpress, Ebay, Reichelt ... Der Deye braucht 1:XXXX CT-Klemmen, mitgeliefert werden 1:2000er ...
Meine Erinnerungs-Statistik sagt dass ich mich noch nie an ein Hardware Problem der CT-Klemmen erinnern kann aber unzählige Berichte gelesen habe bei ...
Wird es immer noch zu warm oder bringt der PV-Schatten auf dem Dach schon was?
ich hab irgendwie Bauchweh bei Optimierern an parallel geschalteten Strings ich habe mich aber nicht wirklich intensiv damit beschäftigt.
ich würde Growatt nur nehmen wenn ich einen 3 kW einphasigen mit 1 MPPT brauche (sowas hat Deye IMHO nicht) die String-WR von Deye sind wirklich gün...
wenn ich Deinen Footer durchlese...
Aha, so mach das Sinn. Das ein schon vorhandener WR über seinen MPPT eine PLC Kommunikation mit einem neu entwickelten Moduloptimierer macht, das wä...
Die Frequenzen auf die unsere Europäischen Microwechselrichter reagieren findest Du oben, was Du einstellt ist Deine Sache, du kannst auch mit 52.5 Hz...
Bleibt der USP vom Deye, die USV Anlage die als 5 kW Gerät maximal 2.5 kW auf einer Phase bringt. Was glaubst Du warum vermutlich noch niemand einen...