Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte Angebot: Deye Schulung
Ich habe den Deye 20kw HV mit Byd Batterie. Im inselbetrieb läuft alles. Bei Netz gibt's diverse Probleme. Die CTs am Einspeisepunkt liefen völlig unsinnige Werte. (Anschluss verlängert mit geschirmtem Steuerkabel 25m) Tauschen und drehen der CTs haben nicht geholfen. Im Display wird die Einspeisung bei Load angezeigt, bei Grid stehen nur paar Watt. Er speist aber ein. Ein Klick auf die Mitte des Display wechselt auch nicht in das WR Menü. Es ist Deutsch eingestellt, aber Menü immer noch englich. Einstellung ist Zero Export to Ct und sell ist angekreuzt. Ach und der Haken bei Time of use lässt sich nicht dauerhaft deaktivieren. Er kommt immer wieder. Ich habe überall auf 100% gesetzt, da er sonst den Akku teilweise entlädt. Aber ich gebe auch schon diverse andere Einstellungen getestet ohne Erfolg
Welche Software ist die aktuellste? Könnte ein Update halfen?
Meine Erinnerungs-Statistik sagt dass ich mich noch nie an ein Hardware Problem der CT-Klemmen erinnern kann aber unzählige Berichte gelesen habe bei denen die CT-Klemmen
- an der falschen Stelle in der Verteilung
- falsch herum
- und an einer anderen Phase messen als der Anschluss an dem sie im Deye angehängt sind.
aber jeder wie er will.
20kW HV aktuell ist Main 1077 mit HMI C032
Ich würde den einmal komplett resetten und neu einstellen.
Natürlich zusätzlich zur Überprüfung der CTs!
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Sowas hat nie mit der Software zu tun, denn die WR arbeiten weltweit nicht seit gestern.
Vernünftige Elis messen die ankommende Phasenlage und wenn die stimmt das Drehfeld.
Würde wetten wenn die Chinesen in den Deutschen Deye Foren lesen würden, kämen die nicht zum arbeiten vor Schenkelklopfen.
Hier mal was mir die Polen vor 3 Jahren geschickt haben um einen Zähler mit Wandler anzuschließen. Habe das befolgt und mein Zähler zählte dann richtig.
Zitat:
Es gibt drei grundlegende Fehler, die Installateure machen. Die erste sind die Transformatoren, die auf die entgegengesetzte Weise installiert sind. Die Wirkleistung hat dann negative Werte. Natürlich sprechen wir von einer Situation, in der wir keine Energie aus der PV in das Netz zurückspeisen, denn dann ist es natürlich, dass die Wirkleistung im roten Bereich liegt. Wenn wir PV haben, ist es am besten, die Richtung der Transformatoren nachts zu überprüfen. Der zweite Fehler besteht darin, die Transformatoren auf die falschen Phasen zu stellen. Die zu messenden Phasen müssen mit den Versorgungsphasen übereinstimmen. Es ist leicht, es in dem Labyrinth der Drähte zu verwirren, daher ist es am besten, ein Multimeter zu verwenden, um die Richtigkeit der Installation zu beurteilen. Stellen Sie das Multimeter auf AC 400 V ein. Dann wird die erste Sonde an V1 und die zweite an das Kabel angeschlossen, an dem der I1-Transformator montiert ist. Wenn das Multimeter 0 V anzeigt, bedeutet dies, dass sich der Transformator an der richtigen Stelle befindet. Wenn 400 V, bedeutet dies, dass sich der Transformator nicht in der gleichen Phase befindet, in der er sollte. Die Messung wird sowohl für V2 und I2 als auch für V3 und I3 wiederholt. Selbstverständlich sollten alle Montage- und Messarbeiten von einer Person mit entsprechender Qualifikation (Hochspannung) durchgeführt werden. Die dritte besteht darin, mehr als einen Draht in den Transformator zu legen. Der Transformator kann an einem einzigen Draht / Einzelleiter installiert werden. Es kann nicht auf einem mehradrigen Kabel installiert werden.
Was haben die CT mit Time of use zu tun?
Ich glaube, hier ist das typische Fehlerbild. Installation ohne Kenntnis und Verständnis für das System.
@roman und @grani57 das hat nichts miteinander zu tun. Sollte nur erklären das irgendwas in der Software nicht passt. Der Haken verschwindet beim drauklicken und Speichern sowohl am Display als auch beim Schreiben über die deye App. Einen Moment später ist er wieder da. Seltsam.Was haben die CT mit Time of use zu tun?
Ich glaube, hier ist das typische Fehlerbild. Installation ohne Kenntnis und Verständnis für das System.
Ergänzend der Hinweis zum Hauptproblem CT. Selbstverständlich sind alle Phasen identisch mit der Belegung der Sensoren RST. Und selbstverständlich auch mit dem Multimeter getestet. Und natürlich jede Phase an jeweils Ihrem 16mm2 Kabel direkt nach dem Zähler. Außerdem ist an den selben Kabeln je ein Ct eines eGo Controller angeschlossen der völlig korrekte Werte misst. Alle CT zeigen ordentlich Richtung Wechselrichter und trotzdem zeigen 2 CT völlig absurde hohe Werte an. Teils über 30.000 Watt. Die Verlängerung erfolgte mit einem 8 Poligen geschirmten Steuerkabel 0,5mm2 allerdings nicht gedrillte Paare.
Ich bin auch nicht unbedarft, sondern habe etliche Anlagen in Betrieb genommen. Fronius, Victron etc. und alles läuft perfekt seit Jahren. Allerdings nie deye und bis auf den eGo Controller niemals CT
@wartenstrom Wenn das ein Software Problem ist, dann ist der Support doch da für zuständig oder im ersten Fall der Händler.
Wenn ich überzeugt bin, dass es ein Garantiefall ist bei einem neuen PKW, dann kontaktiere ich nicht eine freie Werkstatt oder Motor Talk, sondern der Verkäufer und murks nicht dran rum.
Also wenn ich schon so viele Anlagen in Betrieb genommen hätte, wäre ich zumindest in der Lage, das Problem der CT einzugrenzen.
Ich würde da vielleicht mit dem Wissen, welches ich mir mit den unzähligen bereits installierten Anlagen besitze, den Fehler eingrenzen. Und ich würde systematisch vorgehen und jeden Bereich der vielfältigen Fehler für sich abarbeiten.
Zuerst würde ich die Anlage auf Load schalten und schauen wie die Messwerte da aussehen. Ich wette, dann sind sie korrekt. Dies würde mich zu der Vermutung bringen, der Fehler liegt im Anschluss der CT. Vorzugsweise im Bereich der Verlängerungen.
Wie kam ich auf die Idee, unverdrillte Leitungen einzusetzen? Habe ich Grundwissen der Physik vergessen? Vielleicht...
Bei Last an den durch die CT geführten Leitungen müsste ich auch am anderen Ende eine induzierte Spannung bzw einen Strom messen. Ich würde also die Anschlüsse am Deye wieder öffnen, jede Phase im Hausnetz nacheinander mit einer Last beanspruchen und mit einem Wechselstrom- Messgerät die Spannung der CT messen. Wenn einer korrekte Messwerte gibt, sollte eine Möglichkeit bestehen, daraus etwas abzuleiten. Sind die CT defekt oder vielleicht ein Problem in der Beschaltung?
Sind die Einstellungen im Menü korrekt?
Liegt vielleicht ein Kurzschluss einer Leitung zum PE vor?
Wurde die Inbetriebnahme korrekt nach Systematik durchgeführt?
Klar, wenn ich schon so viele Anlagen von fronius und Co installiert habe, können keine eigenen Fehler in der Installation und meinem Verständnis vorliegen, das muß zwingend ein bis dato unbekannt Bug in der Software sein.
Meine eigene Erfahrungen sagen jedoch, der größte Fehler steht meistens vor dem Deye. Die Inverter sind unkompliziert und zuverlässig. Meist mangelt es der Fachkraft jedoch am Verständnis des Systems und dem Unvermögen, die Bedienungsanleitung zu lesen.
@roman Der Bug tritt aber nur in D auf und auch nicht bei jedem!
Vielleicht steht ein AKW in den Gegenden. 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎 🤣 🤣 🤣 🤣
Voraussichtlich ein individueller Bug 😁
Ähnlich dem "AC- in auf Gen Port Bug" des Elektromeisters.
Geht's noch? Ich habe eine normale Frage gestellt und ihr werdet hier komisch. Was soll das? Es war nur die Frage ob es eher ein Fehler durch Verlängerung ist. Das Steuerkabel war schon vorhanden und ist in der Erde zwischen zwei Gebäuden. Ich hätte sonst nur die Möglichkeit über Funk zu gehen mit RS 458 to WLAN und das ist nicht sehr zuverlässig. Der Bug mit dem immer wiederkehrenden Häkchen ist sicher aber kein CT und auch kein Kabel Problem sondern deutet eher ein Softwareproblem.
Ach und jetzt ist erstmal Urlaub. In zwei Wochen geht's dazu weiter.
Der Installateur mit massenweise fronius- Erfahrungen ist, dem Post zufolge angepisst, weil er bisher noch nicht auf die Idee kam, die CT durchzumessen.
Übrigens funktioniert die Time of use auch bei jedem anderen.
Es gibt Menschen, die fragen. Und es gibt welche, die heben bei jedem zweiten Post ihre Qualifikationen hervor und scheitern an Grundlagen. Hier in diesem Forum ist inzwischen, auch in diesem Thema, ausreichend behandelt worden, wie der Wechselrichter richtig anzuschließen und in Betrieb zu nehmen ist. Erst dann könnte man auf Probleme mit dem Produkt schließen. Wenn jedoch grundlegende Überprüfung der eigenen Leistung schon die Grenzen der Möglichkeiten übersteigt, erntet ein Profil natürlich erstmal Spott.
und am Ende stellt er noch fest das das Steuerkabel zwischen den zwei gebäuden ein defekt hat, wetten werden noch angenommen schließlich ist jetzt erstmal Urlaub 😀
Antwort möglichkeiten
1.) Steuerkabel defekt
2.) Ct´s falsch angeklemmt
3.) defekter CT
4.) Phasen vertauscht
aber zumindest funktionieren ja zwei Adern noch auf dem Steuerkabel dann würde noch ein Smartmeter gehen.
PS: Ich empfehle in keinem Fall die Sprache auf Deutsch einzustellen am WR.
Steuerkabel defekt
2.) Ct´s falsch angeklemmt
3.) defekter CT
4.) Phasen vertauscht
1
Alles ausgeschlossen. Steuerkabel 8 polig und achtfarbig 0,5mm2 ist unbeschädigt und vor Montage komplett durchgemessen.
2.
CT s phasengerecht angeschossen. Phasen 1 auf CT R, Phase 2 auf CT S, Phase 3 auf CT T. Und selbstverständlich hinter Zähler und Pfeil vom Zähler weg.
3.
Ausgeschlossen da etwa dieselben Fehlwerte immer bei denselben Phasen kommen, auch wenn ich die CTs austausche.
4.
Phasen stimmen Drehfeld stimmt.
Nochmals die zusätzliche Info. Der Deye läuft problemlos seit Monaten im Inselbetrieb mit dem Byd hvm 19,3 im Nebengebäude und sollte erst jetzt in den Netzbetrieb überführt werden, da dieses Gebäude einen eigenen Netzanschluss bekommen hat.
Die Tatsache das twisted pair geschirmt besser gegen niederfrequente Interferenzen schützen ist mir bewusst, aber es gibt halt nur dieses ungedrillte aber geschirmte Steuerkabel in der Erde zwischen den beiden Gebäuden.