Antwort
RE: Deye Batterie Settings verstehen

Es gibt von Deye eine Liste über die "approved" Hochvolt Batterien (angehängt) da steht drauf welche von den Batterien an einem BMS Anschluss para...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Problem mit DEYE GB-L 12,27 kWh Batterie SoC fällt von 30% auf 2% in 2 Minuten

Die Deutschen Foren sind ja zum Glück brechend voll von Programmierern, Ingenieure und andere Kapazitäten da sollte es doch ein leichtes sein ei...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: GRID Tie Meeter 2 in Firmware F150 (12K SG04LP3)

Die Einphasigen haben da was in der Bedienungsanleitung stehen

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Problem mit DEYE GB-L 12,27 kWh Batterie SoC fällt von 30% auf 2% in 2 Minuten

Der Wechselrichter soll soll schnell genug umschalten wenn das Grid ausfällt.... und du lutscht die Batterie gezielt leer finde den Fehler...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Benötigen Sie Hilfe bei der Verkabelung des Wechselrichters Deye SUN-16K-SG01LP1-EU?

Ja, jede zusätzliche Windung verstärkt den Effekt. Es gibt hunderttausende Deye die diese Ferritfilter nicht haben und trotzdem sehr gut "funktionie...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Off-Grid Betrieb mit zwei SUN-8K-SG01LP1-EU und ein paar offene Fragen

1.) Das BMS verhindert das Du die Batterie schädigst, überlass das dem BMS und der Kommunikation zum WR wenn die klappt musst Du Dir keinen Gedanken m...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Off-Grid Betrieb mit zwei SUN-8K-SG01LP1-EU und ein paar offene Fragen

Hallo Beat ich betreiben keine Insel und keine Parallelschaltung daher alles mit einem grain of salt 1.) Deine Batterie BMS kommunizieren mit dem ...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Benötigen Sie Hilfe bei der Verkabelung des Wechselrichters Deye SUN-16K-SG01LP1-EU?

hallo Bruno Zum Übersetzen gibt es ein Gratis tool von deepl.com das schlägt Google um Längen.

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Benötigen Sie Hilfe bei der Verkabelung des Wechselrichters Deye SUN-16K-SG01LP1-EU?

Ich würde aber immer so einen Umschalter noch einbauen Dann kann die Hütte mit einam Handgriff auch Gridparallel betrieben werden, ganz praktisch...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Grid regelt sich nicht aus!

Oder halt Inseln wenn Batterie voll, aber dann hat man natürlich zu wenig Batterieleistung oder zu viel Last um wirklich als Insel zu fahren. Es wär...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Grid regelt sich nicht aus!

er kann die Micro-Inverter am GEN abwerfen, oder wir sind wieder bei der Inselanlage und da kann er sie mit der Netzfrequenz herunterregeln. aber ko...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Benötigen Sie Hilfe bei der Verkabelung des Wechselrichters Deye SUN-16K-SG01LP1-EU?

Also hier ist das Schema aus der Bedienungsanleitung habe ich editiert, also Grid an Deye, und Hütte an LOAD. mehr braucht es nicht Wenn Du jetz...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Grid regelt sich nicht aus!

das machst Du besser aus, das bringt Dir nichts ausser mehr Abwärme