Forum

Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.

Benachrichtigungen
Alles löschen
Plastiko Fantastiko
Plastiko Fantastiko
@plastiko-fantastiko
Deye Enthusiast
Themen: 11 / Antworten: 2529
Antwort
RE: Benötigen Sie Hilfe bei der Verkabelung des Wechselrichters Deye SUN-16K-SG01LP1-EU?

Dein Etikett am Deye ist natürlich massgeblich, also 14 kW (sorry ich kann das Gerät von vom Papier) Ich kürze den Begriff Leitungsschutzschalter ge...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Ersatzstromversorgung (Notstrom, Backup) des Deye Hybrid-WR richtig anschließen

Der Hager Lastumschalter ist kein geeigneter Notstromumschalter weil er keinen Nachhängenden-Vorauseilenden Neutralleiter hat. also 3 poligen LSS ab...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Grid regelt sich nicht aus!

bei der dicken Batterie kann man die Hütte tagsüber doch auch zur Inselanlage vom Grid abkoppeln die Backofenuhr sollte halt moderner sein.

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Benötigen Sie Hilfe bei der Verkabelung des Wechselrichters Deye SUN-16K-SG01LP1-EU?

Der SUN-16K funktioniert nicht genau auf die gleiche Weise... Du hängst Dein Haus auf den LOAD Anschluss, und das Grid auf den GRID Anschluss, u...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Einfache Generatoreonspeisung

Der Deye wurde von den Ingenieuren für zweit- und drittwelt Ländern konstruiert Länder die eine wackelige Stromversorgung haben, aber diese sofern vor...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: SUN 12K-SG-EU bleibt auf No-Grid

Hier also auch... Nach einem Stromausfall checkt der Deye die Qualität des Grids und verbindet dann wenn die Insel mit dem Grid wieder synchron läuf...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Kühlung Deye Inverter

genau so ist es bei meinem, nur pfuschiger halt... 😬

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Deye Batterie Settings verstehen

Das bringt Dir jetzt nichts aber es ist halt zumindest bei Deye so, dass die Niedervolt (48V) Geräte im Parallelbetrieb sich eine Batterie teilen müss...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Konstante Entladung der Batterie normal?

Kollege, hör mal auf mit der persönlichen Anmache, das zeugt nur von fehlender Kinderstube. OK?? Jeder da draussen bekommt den Wechselrichter mit ve...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Konstante Entladung der Batterie normal?

Was macht Deye?? die versorgen die WR aus der Batterie, oder ? was ist daran falsch? Was macht Deye nicht? Deye gibt keine detaillierten...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Fehlerhafte Synchronisation der SOC-Werte -> SOC-Status an DEYE 12K ungleich SOC-Status an Batteriespeicher

korrekt eine LFP Batterie kann erst ballanciert werden wenn die Zellen mindestens 3.45V erreicht haben alles unterhalb ist sinnlos, ja sogar schädlich...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Fehlerhafte Synchronisation der SOC-Werte -> SOC-Status an DEYE 12K ungleich SOC-Status an Batteriespeicher

Du hast also 6 Batteriemodule und 6 BMS kommunizieren mit dem Deye. Das klappt ja wunderbar. Dein Problem wird das ganz normale Problem sein d...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Realisierung automatische Notstromumschaltung

Dann hänge ein Schütz zwischen Grid und Deye und insel den Deye sobald die Batterie ausreichend geladen ist.

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Realisierung automatische Notstromumschaltung

ja das geht, auch wenn ich den Sinn dahinter nicht erkenne.

Vor 1 Jahr