Forum

Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.

Benachrichtigungen
Alles löschen
Plastiko Fantastiko
Plastiko Fantastiko
@plastiko-fantastiko
Deye Enthusiast
Themen: 11 / Antworten: 2517
Antwort
RE: Frage zur Stringaufteilung Deye 12k und Fehler F55

es gibt anscheinend Sofware Versionen die es können aber niemand berichtet darüber Sinn macht es am allermeisten mit Strings die eine hohe Spannung ...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Deye Sun-12K-SG04LP3-EU Wiederholt F18 & F33 Fehler ohne große Lasten

war die Büchse damals auf dem gleichen Softwarestand? könnte es sein dass Deye damals die 25A aktzeptiert hat und heute wegen dem angeblich nur 20A ...

Vor 1 Jahr
Antwort
Antwort
RE: Frage zur Stringaufteilung Deye 12k und Fehler F55

1 x 10 Module und Schatten auf MPPT2 ist bei einem funktionierenden Schattenmanagement 🙄 eine gute Lösung.

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Erste Inbetriebnahme und die Normal Lampe geht nicht an beim Sun-12k

Tja ICH verletze lieber die Fühlis von Usern hier als das diese User sich electrocuten, ihre Hütte abfackeln etc...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Erste Inbetriebnahme und die Normal Lampe geht nicht an beim Sun-12k

tja die Statistik lehrt aber dass die grössten Probleme vor dem Gerät stehen, und da muss das einzelne Problem halt durch, schliesslich geht es um die...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Zwei DEYE Sun 12K paralell schalten

Du müsstest bei zwei Niedervolt-Deye auch die Batterien koppeln, was ich bei 48V Batterien und der Entfernung als nicht machbar halte. Hättest Du zw...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Frage zur Stringaufteilung Deye 12k und Fehler F55

das absolute, absolute, absolute Limit bei -10°C Aussentemperatur sind 14 Module in einem String, dann bist Du bei fast 803 V da wird er wohl nicht ve...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Erste Inbetriebnahme und die Normal Lampe geht nicht an beim Sun-12k

ist schön das rumgemurkse aber wie Du festgestellt hast nicht zielführend. Der Deye bootet von der Batterie, also ihn mal ganz ausschalten, ein paar...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: DIY AKKU an Deye 10k + 5x DEYE SE-G5.1-B Pro anschließen

Was hindert dich denn den Deye artgerecht zu halten? Welche Absonderheit würde Dich glücklich machen?

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: DEYE Stromaggregat Anschluss

deswegen auch nur wirklich gute dreiphasige Aggregate zur dreiphasigen Hausversorgung nehmen.

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: CT Klemmen Wechselrichter

sowohl die CT oder Smartmeter Strommessung als auch die BMS Kommunikation für die gemeinsam benutzte Batterie obligt dem Master, die Slaves kommunizie...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: SG05LP3 Workmode "AC gekoppelter Batteriespeicher" extern steuerbar durch ein EMS

alles schön... glaubst Du das Deye solche "ich will aber für mich.." Geschichten ein offenes Ohr hat, schliesslich gibt es ja Deutschland das Land d...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: CTs prüfen

Tja da trifft die schwachsinnigste Stromverwendung (nach all den Schäden die die Energiewender angerichtet haben) auf den denkbar ungeeignetesten der ...

Vor 1 Jahr
Antwort
RE: Neue Version des Deye RW-M6.1

Nein Xman das Problem sind im Monent nicht unterschiedliche Kabellängen und Kabelquerschnitte Das Problem ist ganz einfach das diese Batterien schon...

Vor 1 Jahr
Seite 57 / 170