das sieht sehr gut aus 👍 

genau so muss der Sontheimer die Hütte zwischen Grid/Gridparallel und Deye (Ersatzstrom) umschalten.

Dank dem nachhängenden/voreilenden Neutralleiter kann die Hütte manuell an und abgekoppelt werden ohne das zu einer gefährlichen Sternpunktverschiebung kommt.

Das einzige was jetzt noch gemacht werden muss ist das Kreuzchen bei Signal Island Mode

 

dann wird der Deye mit einem eingebauten Relais intern seinen Neutralleiter mit seinen PE koppeln und damit werden die FIs im Haus korrekt funktionieren.

 