Hallo zusammen,
ich habe eine Messung gemacht mit dem Oszillskop. Interessierte können sich die PDF für Details anschauen. Videos vom Setup und den beiden Messungen (Off-Grid und Einstellungsänderung) sind ebenfalls verlinkt. Das Ergebnis für den SG01HP3 mit aktuellster Software ist nicht gut. Die allopolige Trennung wird nicht sauber durchgeführt. Es gibt Zeitpunkte bei denen der Neutralleiter für bis zu 1.5 Sekunden keinen Bezugspunkt hat weil weder der Grid N, noch das PE-N Relais geschlossen ist. Der Load N verschiebt sich dann um etwas mehr als 250V und die Load Phasen werden ebenfalls um diesen Wert gebenüber Erde erhöht (weil die Leistungselektronik zu diesem Zeitpunkt ja auch nur den Load N als Bezugspunkt hat).
Bitte gerne in Ruhe anschauen.