hallo liebe Leute,
Mein DEYE SUN 12k-SG04LP03 regelt neuerdings immer mal wieder die PV Leistung auf fast 0 runter, wenn die Erzeugungsleistung eigentlich hoch ist, die Batterie voll. Eigentlich müsste er einspeisen, und bis zu dieser fast Abschaltung macht er es.
Bild vor der Abschaltung. Normale 9kW Solare Erzeugung. Batterie voll. Verbrauch im Haus 3,0kW bei Smartload, 3,4kW im Haus.
und einen Augenblick später. Solarleistung auf fast 0 eingebrochen, bei voller Sonne. (die Stringspannung geht nach oben, weil nicht mehr im MPP betrieben).
Ich habe dieses Problem in den letzten Wochen immer wieder sporadisch. (hatte es niemals, bevor FW 1175 installiert war, aber das kann Zufall sein).
In den letzten Fällen hatte sich der Wechselrichter nach ca. 90 oder 120 Minuten wieder gefangen.
Es waren in den nachsehbaren Parametern keine Besonderheiten erkennbar (Phasenspannungen, Netzfrequenz, Ströme auf den Phasen, AC-Temperatur, ... alles okay.). Kein DRM installiert oder betrieben.
Ich bin ratlos. Hat jemand von euch dasselbe Problem oder eine mögliche Lösung?
Deye Sun-12k-SG04LP3 mit 10,9kWp Trina Vertex S+
Kaco 8.0NX3-M2 netzparallel mit 8,1kWp Trina Vertex S+
Felicity 17,4 kWh, cfos Wallbox
update zur selben Sache.
Tatsächlich schaltet auch diesmal der WR nach ca. 90 Minuten die Erzeugung wieder an. Und nach weiteren 60 Minuten wieder aus .... spinnt der WR? oder ich?
Deye Sun-12k-SG04LP3 mit 10,9kWp Trina Vertex S+
Kaco 8.0NX3-M2 netzparallel mit 8,1kWp Trina Vertex S+
Felicity 17,4 kWh, cfos Wallbox
Wie ist deine Netzspannung (Grid) zum Abschaltzeitpunkt ?
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
wenn z.B. die Netzspannung 253V erreicht (weil alle Nachbarn auch wie die Bekloppten einspeisen...) dann sorgt der WR dafür dass das Grid nicht endgültig kollabiert
Willkommen im Energiewahnsinn
aber jeder wie er will.
wenn z.B. die Netzspannung 253V erreicht (weil alle Nachbarn auch wie die Bekloppten einspeisen...) dann sorgt der WR dafür dass das Grid nicht endgültig kollabiert
Willkommen im Energiewahnsinn
Beim letzten Datenpunkt vor der Abregelung auf Nulleinspeisung, war die Netzspannung bei 233V bis 238V auf allen Phasen.
Spannungsspitzen im Millisekunden oder Sekundenbereich kann ich natürlich nicht ausschließen.
Die Netzspannung (und auch Netzfrequenz) ist hier bei mir sehr sehr stabil und über den Tag hinweg komplett unverdächtig. Ist auch kein Wunder, denn der Ortsnetztrafo ist mein direkter Nachbar, und in der direkten Umgebung gibt es bei uns sehr wenige Solaranlagen vs. Endverbraucher.
und übrigens: es gab auch keine Alerts im Error-Log.
Deye Sun-12k-SG04LP3 mit 10,9kWp Trina Vertex S+
Kaco 8.0NX3-M2 netzparallel mit 8,1kWp Trina Vertex S+
Felicity 17,4 kWh, cfos Wallbox
Die Lograte bei dir auch bei etwa 5min ? Man müsste die Netzspannung unabhängig loggen - der Deye ist da zu ungenau. Bei mir kommt zumindest eine Benachrichtigung in der Deye App über die Netztrennung und Wiederherstellung.
Ich glaube irgendwie nicht an einen Fehler am Deye -
wenn möglich mal die vorige Firmware wieder drauf und beobachten
bei mir läuft aktuell die 1170
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀