Die Stromkreis im Haus mit FIs absichern ist sinnvoller, aber wenn Du besser schlafen kannst..
Warum kein 6 mm2 ? zu teuer?
Dein BKW läuft fröhlich weiter und wird bei voller Batterie und zu hoher Leistung über die Inselnetzfrequenz abgewürgt, dafür sollte man die Frequenz
auf 51.5 Hz einstellen
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko danke für die schnelle Antwort.
Ein 4mm2 zwischen Wechselrichterstandort und Zählerschrank liegt schon. Das andere Kabel werde ich dann mit 6mm2 ausführen.
Muss ich den Generatorport auf Microinverter stellen, damit die Frequenz angehoben wird oder kann ich ihn auf Generator stehen lassen und die AC Couplefrequenz auf 51,5 Hz stellen?
Ich will eventuell einen Aggregat(Invertertechnologie) iwann noch anschließen.
Du hast 5 Möglichkeiten in dem menue
Du nimmst 1 oder 2 und der Deye interessiert sich nicht für deine anderen Stromquellen
oder du wählst 3 für den Anschluss am GEN, 4 für den Anschluss auf der Grid Seite oder 5 auf der Load Seite.
eine Anhebung der Frequenz findet nur in Blackout statt und dann natürlich nur wenn die Stromquellen an GEN oder LOAD hängen und wenn Du 3 oder 5 ausgewählt hast
Falls Du ein 3-Phasiges Aggregat mit Invertertechnologie für unter 2'000€ gefunden hast verlinke es hier.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko ich habe nur eine Aggregat für 2300 Euro gefunden.
Also müsste ich 1 auswählen und die maximale Generatorleistung einstellen. Zusätzlich natürlich noch 5, weil das BKW noch auf Load hängt.
Hallo,
Ich bin absoiuter Laie und werde daher aus den bisherigen Antworten nicht schlau. Ich habe eine PV Anlahe mit einem Deye SUN-12K-SG04LP3-EU WR und zwei Speichern. Ich interessiere mich dafür, ob dieser Wechselrichter Not bzw. sogar Ersatzstrom kann. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass er das von Haus aus kann. Ist das so und muss man noch irgendetwas einbauen (Umschalter) oder bei der Verkabelung beachten? Ich würde das nicht selber machen, würde aber gerne verstehen, was da grundsätzlich geht und ob es sich lohnt den Elektriker dafür zu holen.
Viele Grüße
@plastiko-fantastiko ich habe nur eine Aggregat für 2300 Euro gefunden.
Also müsste ich 1 auswählen und die maximale Generatorleistung einstellen. Zusätzlich natürlich noch 5, weil das BKW noch auf Load hängt.
Das wäre auch meine Vermutung
aber jeder wie er will.
Hallo,
Ich bin absoiuter Laie und werde daher aus den bisherigen Antworten nicht schlau. Ich habe eine PV Anlahe mit einem Deye SUN-12K-SG04LP3-EU WR und zwei Speichern. Ich interessiere mich dafür, ob dieser Wechselrichter Not bzw. sogar Ersatzstrom kann. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass er das von Haus aus kann. Ist das so und muss man noch irgendetwas einbauen (Umschalter) oder bei der Verkabelung beachten? Ich würde das nicht selber machen, würde aber gerne verstehen, was da grundsätzlich geht und ob es sich lohnt den Elektriker dafür zu holen.Viele Grüße
Hallo Vali und willkommen im Forum
Dein Deye kann es und macht es, ob Du es nutzen kannst hängt davon ab, ob überhaupt und was am LOAD Anschluss des Deyes angeschlossen ist.
Es braucht keinerlei zusätzliche Hardware oder Einstellung, ich empfehle aber einen echten Notstromumschalter wie den Sontheimer, einen Merz oder einer der Kraus & Naimer als Bypass um den Deye herum zu installieren, Bypass weil der Deye ja auch ausfallen könnte und so das Haus mit einem Handgriff ohne Deye dazwischen wieder am Grid hängt.
So sieht das dann aus
der Strom geht also je nach Schalterstellung:
entweder durch den Deye und der kann dann vollautomatisch Ersatzstrom beim Blackout liefern
oder der Strom geht wie bei einer normalen PV Anlage direkt vom Grid zur Hausverteilung und der WR kann den Stromverbrauch reduzieren er hat die CT-Klemmen montiert, der WR kann auch ausfallen, das Haus bleibt am Gird, aber geht mit dem Grid auch in den Blackout.
Das kann man also mit einem Handgriff auswählen, am Deye muss nichts verändert werden der Modus Zero Export to CT funktioniert in beiden Fällen gleich gut.
aber jeder wie er will.
Der PE ist nur am Load und nicht am Grid angeschlossen, sehe ich das richtig?
Der PE ist an allen Anschlüssen angeschlossen die so heissen.
Neben dem GRID MCB des Deyes hat es sowohl links eine Reihenklemme für den Neutralleiter als auch rechts für den PE, also anschliessen, das gleiche gilt für den LOAD und GEN Ausgang und für die äussere PE Schraube unten rechts am Gehäuse.
aber jeder wie er will.
Ok, also nur ein Fehler in der Grafik/Zeichnung
Hier ist der PE auch nicht eingezeichnet
man hängt ihn trotzdem an wenn er aus dem Kabel rausglotzt.
Der Neutralleiter ist der wichtige Anschluss den muss man korrekt anschliessen und der kann wenn er wo angeschlossen ist wo er NICHT hingehört Ärger mit RCDs bereiten
der PE.... es gibt Batterien die einen PE Anschluss haben.. auch wenn er dort sinnlos ist.
aber jeder wie er will.
Es gibt Dinge...
Ich hab irgendwo noch im Hinterkopf, dass man den PE am Load nicht anschließt, wenn PE und N irgendwo verbunden sind. Wenn das Haus keine Erde hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Du erinnerst dich falsch. Schema aus der Deye Bedienungsanleitung. Ob es Sinn macht, PE nicht anzuschließen, ist fraglich, weil alle PE-Klemmen intern miteinander verbunden sind.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Ja genau, die Zeichnung war das.