Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Nabend
ich hab da seit ein seltsames Verhalten
TOU steht aktuell bei 25% für alle Uhrzeiten, das wird von den Haushaltsverbrauchern (und auch Wärmepumpe) auch soweit korrekt vom Deye verarbeitet. So lange, bis ich die cfos Wallbox anstöpsel, dann zieht der Deye unabhängig vom SoC einfach dauerhaft aus dem Akku, so eben geschehen bis ich ausgestöpselt hab, da lag der Batterie SoC dann nur noch bei 9%.
In der Regel lade ich nur PV Überschuss, das funktioniert zuverlässig.
Im Winter nutze ich die Lademöglichkeit auf Arbeit und hau selten mal paar kWh ohne Laderegel durch
was ich mir nur Frage, was den Deye nun veranlasst die ToU zu ignorieren ??
hier sieht man schön am Tag, das bisschen was in den Hausakku geladen wird, wird entnommen
nicht mehr, bis eben die Wallbox ins Spiel kommt. Diese ist per Modbus mit dem Deye verbunden (waveshare tcp modbus gateway), allerdings nur lesender Natur- um SoC etc abzulesen und Überschuss ohne Hausakku zu realisieren
jemand ne Idee dazu? Grid Peak shaving ist nicht gesetzt
mfg Stefan
jemand ne Idee dazu?
Noch keine Idee, aber ein paar Fragen.
Hast du einphasig 5kW WR? Wird der Verbrauch von 2 anderen Phasen vom Deye erfasst? Lädt die Wallbox dreiphasig? Wie ist die Wallbox angeschlossen, Grid, Load oder Gen-Port?
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR