Grüß euch,
heute komme ich mal vor dem kauf mit Problemen. (IN ÖSTERREICH) nur zum erwähnen.
Der Kleine Deye bei den Oldies verrichtet seinen dienst nach Vorschrift und ohne Probleme. So trat mein Bruder an mich heran, "kannst ma helfen ich will PV mit Speicher und Notstrom" (automatisch Logo)
Gut gesucht gefunden Set mit 16KWH Speicher und Panelen. Ein 10KSG05LP3 mit SE-F16C Speicher. Wechselrichter Liste TOT gecheckt! mit AT Firmware R25 ohne Probleme, Wenn da nicht die Stadtwerke wären.
Schaltplan schema war fix gezeichnet. Ein Elektriker für den Offizellen Teil und papierkram auch gefunden, doch dann die ernüchterung bei den Stadtwerken. "na so schalt ma des net ein".(siehe anhang)
Eigentlich wollte er die ganze hütte am load haben um eben automatisch wenn er mal wieder ein paar wochen nicht da ist die heizung und TK und KS bei ausfall abzusichern. Der deye KANN DAS.
Ja aber die Stadwerke wollen das nicht anerkennen. Sie verlangen Allpolige abschaltung sobald der DEYE auf ersatzstrom hängt. Entweder automatisch mit sündhaft teuren umschaltboxen oder mit Schalter.
Doch das Problem der Deye hat integrierten NA schutz bei stromausfall gehen die relais auf und alles ist gut, denkste nicht bei den stadtwerken.
Denn der jenige kennt DEYE nicht will es auch nicht mal sehen das er integrierten NA schutz hat. seine worte zum schluss
ERSATZSTROM ALLPOLIGE ABSCHALTUNG.
Das Abgebildete Netzüberwachungsrelais ist nur für Internen gebrauch, das Akzeptieren die Stadtwerke natürlich auch nicht!
Doch das geht mit einem 100 euro Kraus und NAIMER nicht. Gibts einen Hilfskontakt für den K&N der auf Gridschaltung den Schütz einschaltet und auf NOT eben den schütz abfallen lässt.
Ich und der Elektriker sind mit dem latein am ende sodas ich schon dachte den Sch... Netzparallel anzumelden und dann den schraubendreher nach der abnahme anzusetzten was versicherungstechnisch dann gaga ist.
Was tun hat ihr eine Deye sg05lp3 in AT laufen und wie mach ich es den stadwerken schmalhaft das so anzuerkennen
Danke im voraus und Schöne Grüße
Link zum Live PV Status
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) Solltet ihr vorhaben ihn zu kaufen. Finger weg, nach 16 Monaten in betrieb, kaputt kein support keine Antwort der Firma!
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) SWS
2.75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS
Batterie 16S CATL 230Ah | JK B2A BMS
Homeassistant als Zentrale
Ich würde die einfach darauf hinweisen dass das Gerät eine Zulassung für Österreich hat und das in der Zulassung auch so geprüft wurde. Wenn sie extras wollen müssen sie für die Kosten aufkommen.
Ja da sagst du was @boy007,
Leider hab ich von deye selbst keine stellungnahme bekommen, und die stadtwerke bestehen auf eine externe fehlersichere allpolige trennung, und wenns blöd hergeht sogar noch auf eine externe pe+n schaltbrücke im load Betrieb.
Der händler war sehr nett und versucht auch zu helfen aber leider vergebens
Und die tor zulassung wurde ich gerade informiert gilt nur für den netzparalellen betrieb.
Leider finde ich für den sg05lp3 kein internes Schaltbild.
Wenns hart auf hart kommt dann kann ich nur eine steckdose an den load hängen wo ich im stromausfall fall mit der kabeltrommel durchs haus wandere. So viel zur entbürokratisierung.
Link zum Live PV Status
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) Solltet ihr vorhaben ihn zu kaufen. Finger weg, nach 16 Monaten in betrieb, kaputt kein support keine Antwort der Firma!
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) SWS
2.75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS
Batterie 16S CATL 230Ah | JK B2A BMS
Homeassistant als Zentrale
Lustig,
"für den Betrieb auf öfffentlichen Strassen muss das Fahrzeug die ECE einhalten."
OK und auf meinem Privatgelände? (fi.... euch..)
Ja im Inselbetrieb gilt die TOR nicht, weil Insel weil nicht mehr im Herrschaftsbereich der Bürokraten.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko richtig insel interessiert dann niemanden mehr. Ich bin gespannt ob der elektriker noch etwas erreicht, die Kabeltrommel bleibt noch immer ggg
Link zum Live PV Status
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) Solltet ihr vorhaben ihn zu kaufen. Finger weg, nach 16 Monaten in betrieb, kaputt kein support keine Antwort der Firma!
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) SWS
2.75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS
Batterie 16S CATL 230Ah | JK B2A BMS
Homeassistant als Zentrale
Was sagen denn die Ausführungsbestimmungen für dein EVU
https://www.ooe-ausfuehrungsbestimmungen.at/de/794/
Netzseitig übernimmt auf jeden Fall der WR den NA-Schutz, sonst hätte er es nicht in die Torliste geschaft.
Daran ändert auch der Ersatz- Notstromumschalter nichts.
Ev. ist es auch nur ein Problem der Begriffe. Keine Ahnung ob Ersatzstrom, Notstrom, Insel.. oder USV einen Unterschied machen.
Es gibt ja immer Oberlehrer die sich an sowas aufhängen.
@paulmelsec ganz ehrlich mit dem von den OOe könnte man was anfangen. Genau wie diese schematik in deinem link hätte ich die anlage aufgebaut siehe schalt plan erster post.
Aber mit den ausführungsbestimmungen diesen netzbetreibers kann ich echt nichts anfangen zum thema pv 2 zeilen.
Denn ich frage mich wirklich wenn der deye netzparalell hängt ohne load verbraucher braucht man das 4 polige externe abschalten nicht, sprich netz fällt aus deye stoppt einspeisung sofort. Und der load lauft weiter. Zwar unbenutzt aber unter Spannung.
So nun kommt ein verbraucher auf den load, und sofort brauchst du eine 4polig trennung obwohl ja das netz weg ist und schon abgeschalten hat.
Und da versteh ich die entscheidungslogik nicht oder es ist einfach eine "weil wir es können" entscheidung
Link zum Live PV Status
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) Solltet ihr vorhaben ihn zu kaufen. Finger weg, nach 16 Monaten in betrieb, kaputt kein support keine Antwort der Firma!
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) SWS
2.75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS
Batterie 16S CATL 230Ah | JK B2A BMS
Homeassistant als Zentrale
Verstehe deinen Frust absolut. Echt unnötig. Was wenn du im 1. Schritt den WR ohne Load installierst und nachträglich den Ersatzstrom realisiert. Frag Mal deinen Elektriker, glaub da braucht man das EVU nicht dazu.
@paulmelsec also die realsierung sind 5 klemmen, aber es geht dann darum wenns brennt oder etwas passiert wegen der versicherung deshalb wollten wir ja den offiziellen weg gehen.
Mit zertifikaten die echt sind wär es einfacher aber woher bekommen
Link zum Live PV Status
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) Solltet ihr vorhaben ihn zu kaufen. Finger weg, nach 16 Monaten in betrieb, kaputt kein support keine Antwort der Firma!
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) SWS
2.75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS
Batterie 16S CATL 230Ah | JK B2A BMS
Homeassistant als Zentrale
Habe in Oö schon 100e Deye Lv installiert IBN nie ein Problem …
Nimm eine 4P Umschalter Auf der Wurzel liegt das Haus
Eingänge jeweils Netz und Load
Schön getrennt im Zählkasten 2 kleine Hak mit Netz und Not beschriftet .
für die EVU … der Wr wird händisch im Notfall umgeschaltet auf Ersatzstrom .
im echten Leben bleibt der Umschalter auf Not
Stromklemmen oder smartmeter auf Netzseite setzen .
Neutralleiterbrücke im WR zusätzlich ausführen. ( Nur zur eigenen Sicherheit)
und natürlich 2 x 5x10mm2 zur vom Zählschrank + 16er Erde
Netz OÖ / KWG gibts nie Probleme
Eine Rückspeisung ist ausgeschlossen.
wenn alles schiefgeht … ein NA Schutz ist ab 700.- erhältlich. Da gibts dann nichts zu meckern. 🙈
bitte um Info welches EVU hab vl Unterlagen für ähnliche Projekte in ihrem Netz
vl hast ja einen ex Fronius Mitarbeiter bekommen 😂 aber normalerweise haben alle Durchblick .
Falls Unterstützung nötig gerne Pn
Danke für die info, nur das mit einem 4 poligen K&N geht ebenen beim deye nicht denn der grid bleibt immer am deye wenn man auf load unschaltet macht man den deye nach dem umschalter um eben "das grid 4polig vom deye trennt" schaltet man sich den load auf grid eingang.
Klar kann ich NA schutz kaufen mit 2 schütz und Ziehl, aber das ist nicht sinn und zweck das der inverter das ja geprüft unterstützt. Nur der ex froniusmitarbeiter es nicht lesen will.
Ausser ich vertu mich mit deiner schaltung. Ev hast eine skizze
Und um diese blaue abschaltung geht es ohne der keine ersatzstrom zulassung obwohl es in den anschlussregularien anders steht.
Denn wenn er parallel zum netz ist ist der load ja auch aktiv. Solange kein verbraucher dran hängt brauch ich auch keinen umschalter. Obwohl der ausgang ja eigentlich voll power da ist. Verrückt oder.
Und netz ja darf ich das hier so sagen? Stw Judenburg AG
Deine schaltung mit not wäre ein Netzunterstützter load ausgang. Genau das soll realisiert werden
Danke und schöne Grüße
Link zum Live PV Status
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) Solltet ihr vorhaben ihn zu kaufen. Finger weg, nach 16 Monaten in betrieb, kaputt kein support keine Antwort der Firma!
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) SWS
2.75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS
Batterie 16S CATL 230Ah | JK B2A BMS
Homeassistant als Zentrale
Endstand im Match
Für Wechselrichter mit einer selbsttätig wirkenden Freischaltstelle gemäß OVE R 25 und einer gesamten Engpassleistung von ≤ 30 kVA kann die zusätzliche Schaltstelle im Niederspannungsnetz grundsätzlich entfallen. Bei inselbetriebsfähigen Stromerzeugungsanlagen sieht die TOR jedoch ausdrücklich vor, dass eine vierpolige Abschaltung erforderlich sein kann und vom jeweiligen Netzbetreiber gefordert werden kann. Die konkrete Ausführung der Entkupplungsstelle ist zudem im Einvernehmen mit dem Netzbetreiber festzulegen.
und noch eines
die Aufnahme eines Wechselrichters in die Liste für TOR Erzeuger Typ A bestätigt den entsprechenden Nachweis für den Netzparallelbetrieb. Daraus kann jedoch nicht automatisch abgeleitet werden, dass jede mögliche Ersatzstrom- bzw. Umschaltkonfiguration ohne weitere Anforderungen zulässig ist.
Die frage was sich morgen stellt ist diese
Wird der Netzbetreiber den Netz parallelen Betrieb erlauben da er ja weis das es sich um einen Hybrid Batterie Wechselrichter handelt. Und um das volle potential des Deye hier nutzen zu können komme ich im um eine TOR konforme Umschaltung bzw. Allpolige Netz Abschaltung mittels Ziehl Telehase oder Bender.
Ich danke trotzdem für eure Hilfe
Link zum Live PV Status
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) Solltet ihr vorhaben ihn zu kaufen. Finger weg, nach 16 Monaten in betrieb, kaputt kein support keine Antwort der Firma!
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) SWS
2.75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS
Batterie 16S CATL 230Ah | JK B2A BMS
Homeassistant als Zentrale