Moin zusammen,
ich habe nun endlich erstmal 30 Platten Jolywood 460 Fullblack (22 Süd, 8 West) auf dem Dach.
Mein Ursprünglicher Plan war es den SUN-15K-SG05LP3-EU -SM2 mit dem Deye SE-F16 Batteriespeich
Ich habe nun aber auf der Herstellerseite gesehen das es mittlerweile auch ein Hochholt System gibt: SUN-15K-SG01HP3-EU -AM2
Meine Fragen:
1. ist der SG05 mit dem 16 Kwh Speicher kompatibel.
2. Macht hochholt mehr Sinn? und welchen Speicher könnte ich dann dafür nehmen?
3 Ich möchte den Deye später in Home Assistent einbinden. Benötige ich dafür weitere Hardware?
Danke für die Unterstützung
1.) ja der Niedervolt Deye ist mit der Niedervolt Batterien von Deye kompatibel
2.) ja ab 20 kW Leistung macht Hochvolt Sinn welchen Speicher? bei Deye eigentlich fast jeder der nicht Markengebunden ist
3.) es geht anscheinend über WLAN und Cloud aber es gibt (gab auch solche Adapter auf ESP32 Basis) die das lokal und ohne Internetz machen
aber jeder wie er will.
Alles klar. Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann wird es der SG05.
Der sollte ja zu den 30 Platten und deren Ausrichtung passen?
welche Jollywood?
aber jeder wie er will.
deswegen
Wenn Du diese Module nimmst, wirst Du mit dem Niedervolt Deye zwei 11er Strings parallelschalten müssen, weil ein 22er String dir den MPPT grillen kann (roter Pfeil) . Ein Hochvolt Deye verträgt einen 22er String.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko okay. dann kann ich doch 22 Süd ->2 parallel auf den ersten MPPT und die anderen 8 von der West Seite auf den zweiten legen?
ja so wie in der rechten Berechnung 👍
aber jeder wie er will.
Moin nochmal.
die Anlage ist nun soweit um verdrahtet zu werden:
Frage 1________________________________
Im Benutzerhandbuch werden für Netz- und Ersatzlastanschluss folgende Leitungsquerschnitte angegeben:
- normaler Netz-/Ersatzlastanschluss: 10 mm² Cu
- Netz-/Ersatzlastanschluss „Bypass“: 16 mm² Cu
Mir ist nicht ganz klar, was Deye in diesem Zusammenhang genau mit „Bypass“ meint.
Ist damit der Fall gemeint, dass Netzstrom über den GRID-Eingang des Wechselrichters zum LOAD-/Backup-Ausgang durchgeschleift wird?
Falls ja: Wann muss die Installation mit 16 mm² statt 10 mm² ausgeführt werden? Muss bei Nutzung des LOAD-/Backup-Ausgangs grundsätzlich mit dem maximal möglichen Bypass-Strom dimensioniert werden, oder nur bei einer bestimmten Betriebsart bzw. Verschaltung?
Frage 2_______________
Der Deye wird laut Schaltbild sowohl mit dem Netz als auch mit der Hausinstallation verbunden. Bei einem Netzausfall kann der Wechselrichter über seinen Ersatzlast-/LOAD-Ausgang die Versorgung des Hauses aus PV und Batterie übernehmen.
Dafür möchte ich einen manuellen Netz-Ersatzlast-Umschalter vor der Hausverteilung installieren:
Eingang 1: öffentliches Netz
Eingang 2: LOAD-/Ersatzlastausgang des Deye
Ausgang: komplette Hausverteilung
Im Normalbetrieb würde das Haus also direkt über das Netz versorgt. Bei Netzausfall würde ich manuell auf den LOAD-Ausgang des Deye umschalten.
Der GRID-Anschluss des Deye bleibt dabei dauerhaft mit dem Netz verbunden, damit der normale Netzparallelbetrieb bzw. die Überschusseinspeisung möglich ist.
Ist dieser Aufbau so technisch sinnvoll und zulässig, oder wäre es besser, das Haus dauerhaft über LOAD zu versorgen und den direkten Netzanschluss lediglich als Bypass bei einem Defekt des Wechselrichters zu verwenden?
Danke für eure Unterstützung!
Ist dieser Aufbau so technisch sinnvoll und zulässig, oder wäre es besser, das Haus dauerhaft über LOAD zu versorgen und den direkten Netzanschluss lediglich als Bypass bei einem Defekt des Wechselrichters zu verwenden?
ja - egal - Hauptsache man kann den WR bei Bedarf einfach Spannungsfrei machen
das hat Plastiko Fantastiko unter "Ersatzstromversorgung (Notstrom, Backup) des Deye Hybrid-WR richtig anschließen" auf Seite 6 bereits hervorragend beschrieben
Wann muss die Installation mit 16 mm² statt 10 mm² ausgeführt werden? Muss bei Nutzung des LOAD-/Backup-Ausgangs grundsätzlich mit dem maximal möglichen Bypass-Strom dimensioniert werden, oder nur bei einer bestimmten Betriebsart bzw. Verschaltung?
Also Beispiel:
Meine Hütte, hängt mit 25A am Grid, hat 6 mm2 Leitungen vom HAK zur Hauptverteilung, mein 12K hat an GRID, LOAD und GEN ein 6 mm2 Kabel bekommen.
Bruders Hütte hängt mit 63A am Grid, hat 16 mm2 Leitungen im HAK, sein 20K hat gestern an Grid und LOAD 16 mm2 Kabel bekommen, mir tun die Hände noch weh.
Also was bei DIR rein muss entscheidet am besten der Elektriker der es anschliesst.
aber jeder wie er will.
Ich hab das wie folgt gemacht. Vorsicherung nach Zähler ist bei mir 35A, mit 10² zum Gridanschluss, Load Ausgang (auch 10²) versorgt das ganze Haus (erspart mir die externen CT Klemmen) dann noch ein 1-0-2 Umschalter dazw. falls der Deye mal nicht funktionieren sollte.
für die CT-Klemmen gibt es jetzt ein Testroutine... trau dich.. 😉
aber jeder wie er will.