Hallo Zusammen,
ich komme aus Augsburg und habe leider nur ein wenig Erfahrung mit dem Truckisystem.
Jetzt habe ich eine PV Projekt wo ich doch Hilfe von Erfahrenen benötige.
Als Wechselrichter habe ich mir den Deye 12K EU SM2 geholt.
Westausrichtung 12 Module a.365W die habe ich auf den MPPT 1gehängt.
Bei der Ostausrichtung habe ich 22 Module.
Soll ich alle 22 auf den MPPT 2 hängen oder
2 x 11 Module auf den MPPT 2
Weil der Deye hat 2 x Eingang MPPT1 und 2 x MPPT2 Eingänge.
Besten Dank
PVvirus
Ohne die Leerlaufspannung zu kennen würde ich 2 x 11 auf den MPPT legen 1 x 22 könnten den MPPT der nur 800V aushält killen (je nach Modul)
aber jeder wie er will.
Danke Plastiko,
ja ich tendiere auch auf 2x11, denn mir 22 Modulen bin ich schon sehr nah an die 800V
Aber bei 2 Strings an dem Mppt2 Eingang wird es auch schon bezgl. der Stromstärke knapp.
Siehst Du da ein Problem?
Dankeschön
der Strom interessiert nicht wirklich, der WR holt nur was er auch verträgt.
aber jeder wie er will.
👍
Jup, sehe ich auch so: 2 x 11 ist die bessere Lösung.
du müßtest mal schauen, welche Leerlaufspannung bei den Modulen bei -20Grad entsteht - ich schätze bei 22x bist Du schon deutlich übers Ziel hinausgeschossen.
Wir haben 2 x 10 und einmal 12 Module an den Eingängen des Deye - läuft gut!
Hallo Zusammen,
also heute wollte ich den Deye in Betrieb genommen.
Auf MPPT 1, 1x 12 Module und auf MPPT 2, 2 x 11 Module angeschlossen.
Leider kommt die F55 Fehlermeldung. DC Spannung zu hoch.
Was meint ihr, was das sein kann?
Ich werde jetzt die 2 x 11 Module auf den MPPT 1 anschließen, und am MPPT2 die 1x12 Module.
Vielleicht bringt das die Lösung?
@paddy72, wie hast Du die Eingänge belegt?
Vielen Dank Euch
Also die Fehlerquelle ist gefunden.
Ich war echt am verzweifeln.
Der SLS Schalter erwärmte sich und mal löste L1 und mal L2 aus.
Es wurden die Drehfelder überprüft, Leckstrom der Module, Kurzschlüße etc.
Fehlercodes von F13, bis hoch F55 wurde vom Deye angezeigt.
Dann nahm ich doch den Hager HTN335E SLS-Schalter ins Visier.
Der ist Speziell und benötigt einen Neutralleiteranschluss.
Mein Fehler 🙂
Aber jetzt läuft die Anlage ohne irgendwelche Störungen.
Schönes Wochenende