Hallo seit ein paar Tagen hab ich das die ac Seite auf 0 Watt runderregelt und somit kein Überschuss produziert.
DC Spannung 540V ca.
Hat wer das Problem?
Hab schon gedacht die 16 400Watt Module sind das Problem.
Bitte um Hilfe
Du hast schon mitbekommen das die Energiewende die Stromnetze zum kollabieren bringt?
Was von den negativen Rekordpreisen gehört?
Das alle Wechselrichter der VDE4105 gehorchen müssen?
Wenn Du also schönes Wetter hast und knackig produzieren willst, haben alle Nachbarn im Ort auch schönes Wetter und wollen produzieren, wenn das Grid dann 253V überschreitet, dann hören die WR glücklicherweise auf zu produzieren.
In so einer Situation wäre es Interessant nicht nur die MPPT Spannung anzuschauenn, sondern das ganze System man anzuschauen (mal in die Mitte auf ON zu drücken, möglicherweise liegt ja nur die Energiewende vor und kein Problem (obwohl die ja gerade das Problem ist)
aber jeder wie er will.
Welches Daten Intervall hast du da in deiner App - 5min? Gridspannung mit anderem Tool überwachen - die Apps (Deye sind dafür ungeeignet. außerdem sehe ich nur eine Phase - was ist mit den anderen 2?
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
irgendwie regeln die Netzbetreiber zur Zeit die PV Anlagen runter, also entweder ist da was am DRM Anschluss oder der Netzbetreiber lässt die Spannung über 253V steigen, oder die Netzfrequenz ist über 51.2 Hz (oder so) aber letzteres käme wohl in die Tagesschau
aber jeder wie er will.
Habe das jetzt die ganze Zeit komme immer mit einer Phase über die 253V
Kann sein das er den Überschuss nur mit einer Phase ins Netz schiebt?
hab meistens
L1 243v 1,2A
L2 239V -0,9
L3 253V - 18A
Also nicht aufgeteilt
Du kannst ja die Asymetrc Phase feeding Funktion einschalten, vielleicht ändert sich dann was.
aber jeder wie er will.
Dann wird es schlimmer und der Automat fliegt
ah ja? wenn die Büchse die Leistung auf allen drei Phasen gleichmässig verteilt fliegt ein Automat?
aber jeder wie er will.
Ja dann spielt es sich richtig ab Dan zieht er bei l2 10kw und speist auf l3 10kw ein und l3 speist er den Überschuss ein.
kann sein das eine Phase vertauscht ist das er falsch misst?
obwohl Zählerstand von wr und Zähler passen überein
90% aller Probleme liessen sich auf Murks bei der Installation zurückführen, drei (3) CT Klemmen,
richtig herum
an den richtigen Aussenleiter klemmen
und die gleiche Nobelpreisverdächtige Leistung am Klemmfeld des WR?
das hat viele überfordert.
Deye hat dafür eine CT-Test Funktion in die Software integriert.
aber jeder wie er will.