Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Hallo zusammen,
ich plane aktuell die PV-Anlage für unser Einfamilienhaus und würde mich über eure Einschätzung freuen.
Die wichtigsten Daten habe ich in der angehängten PDF zusammengefasst (teilweise mit Unterstützung von KI erstellt).
Geplant sind insgesamt ca. 30 kWp auf:
-
Ost-/West-Dach mit Gauben
-
zusätzlichem Flachdach in Südausrichtung
Aufgrund der Dachaufteilung benötige ich insgesamt 5 MPPT-Tracker. Daher ist aktuell mein Plan, 3 × Deye 10K-SG05LP3-EU im Master-/Slave-Betrieb zu betreiben.
Als Speicher sind zunächst 60–90 kWh vorgesehen. Bei den Batterien schwanke ich aktuell zwischen:
-
Deye SE-F16-C - 51.2V 16kWh
-
NKON ESS Pro
Habt ihr mit einer dieser Lösungen bereits Erfahrungen gesammelt oder würdet ihr eine andere Batterieplattform empfehlen?
Die DC-Verteilung möchte ich über einen Victron Lynx realisieren.
Hintergrund für die Anlagengröße: Im Gebäude läuft neben dem normalen Haushaltsverbrauch auch eine Firma mit EDV-/Servertechnik. Zusätzlich sind eine Wärmepumpe und Elektroautos vorhanden.
Der Jahresstromverbrauch liegt aktuell bei ca. 35.000–40.000 kWh.
Ziel ist es, möglichst viel des erzeugten Stroms selbst zu verbrauchen und den Netzbezug so weit wie möglich zu reduzieren.
Der große Speicher ist bewusst gewählt. Mir ist bewusst, dass 60–90 kWh für 30 kWp PV größer dimensioniert sind als üblich. Mir geht es dabei jedoch nicht in erster Linie um die maximale Wirtschaftlichkeit, sondern um einen möglichst hohen Eigenversorgungsgrad, die Versorgung von Servern, Wärmepumpe und E-Autos sowie eine längere Überbrückungszeit bei Netzausfällen.
Ursprünglich war ein komplettes Victron-System mein Favorit. Nach längerer Planung habe ich mich jedoch eher Richtung Deye orientiert. Ausschlaggebend waren für mich vor allem die bereits integrierten Funktionen, der geringere Systemaufwand sowie die höheren möglichen Stringspannungen, die bei meiner Dachaufteilung besser zur geplanten Auslegung passen.
Mich interessieren insbesondere Erfahrungen mit:
-
Deye-Kaskaden (3 Geräte)
-
Speichern im Bereich 60–90 kWh
-
ähnlichen Anlagenkonzepten im Leistungsbereich um 30 kWp
-
Master-/Slave-Betrieb der Deye-Wechselrichter im Alltag
-
mögliche Alternativen, die ich bisher übersehen habe
Seht ihr an der Planung noch größere Schwachstellen oder würdet ihr etwas grundlegend anders aufbauen?
Vielen Dank vorab!
Gruß
Marco
Hallo,
was mich an dieser Zusammenstellung stören würde ist der Eigenverbrauch von 3 Hybrid Wechselrichtern.
Besonders im Winterhalbjahr sind 3x120W schmerzhaft und nicht unbedingt notwendig.
Ich würde nur einen grossen Deye Hybrid und den Rest mit String Wechselrichtern realisieren.
Aus technischer Sicht sehe ich keine grossen Hürden.
Naja es kommt darauf an wieviel La du wirklich mal hast dann würden 3 Hybrien schon SInn machen aber ansonsten , wäre ich dabei wie MarcoP eventuel hier normale Wechselrichter mit zuverbauen. und 3x 10kw sind sinnfrei wenn dann einen 12k und einen 20K nehmen du brauchst nur 2 geräte je nach Last würde ich eben den 12k oder den 20K als Master machen gegen die Akkus ist nichts einzuwenden und eben für mehr Mppt anschlussmöglichkeiten einen normalen String wechelrichter den an den GEN port und schon läuft das wie es soll, ich betreibe einen 20K mit 3 Kostel Wechselrichtern am Gen port und ebenfalls 80kWh Akku Netto das funktiniert .
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt
siehe
https://akkudoktor.net/t/30-kwp-ost-west-sued-deye-kaskade-und-grosser-speicher-60-90-kwh/39280/8
aber jeder wie er will.
40000kwh / 365 / 24h = 4600W (110Kwh am Tag) dauerhaft
Erzeugte Leistung ca. max 130-180kwh
^^ ist mit 30kwp Süd 20° Neigung (Anlagen Preis 40t€ ist warscheinlich mehr) dach gerechnet, aber die Berechnung ist auch mehr auf einen Personenhaushalt ausgelegt da ja die Server bei euch durchlaufen etc... (*Bild ist von Akkudoktor.net)
Besser wäre ein großen Deye zu haben und den Rest als String wechselrichter, Aber leider gibts den LV Wechselrichter nur bis 20kw was durchaus zu schwach sein kann für eventuell spitzen. ( Master / Slave ist nicht so schön *3 x ca. 120Watt mehr Eigenverbrauch +3,153,6kwh im Jahr)
Ich selbst habe eine ähnliche Anlage mit 3 x Deye 12 kW LV, ca. 40 kWp und 54 kWh Speicher.
Mein Stromverbrauch fürs gesamte Haus (keine WP) inkl. Firma liegt aber nur bei ca. 20000 kWh im Jahr.
Läuft seit fast 4 Jahren problemlos und ich würde immer wieder Master/Slave bauen, schon alleine wegen der Ausfallsicherheit.
Die ca. 100 Watt Eigenverbrauch spielen doch bei dem Gesamtverbrauch keine Rolle und mein 12 kW Deye String WR den ich als Ersatz und zum Testen habe benötigt auch ca. 100 Watt Eigenverbrauch.
Für mich war wichtiger die Anlage auf den Winter auszulegen. Mit den 54 kWh Speicher komme ich im Winter reichlich einen Tag hin und er wird im Dez. / Jan. auch regelmäßig komplett voll (aktuell 11 mal im Dez. und 12 mal. im Jan.)