Welche Absicherungen sind bei einem 12kW Deye mit Niederspannungsakku nötig?

39 Beiträge
10 Benutzer
5 Reactions
554 Ansichten
(@strahlenfaenger)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 18
Themenstarter  

Moin zusammen,

ich habe gerade von meinem Installateur erfahren, dass die am 12k Deye angeschlossenen Niederspannungsakkus zusätzlich mit einem teuren 300A DC Trennschalter abgesichert werden müssen? Im Handbuch ist mal einer dazwischen, mal nicht?

Danke für eure Rückmeldung!


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1561
 

Definiere teuren

https://amzn.eu/d/gARpf1f

 

das Leitungen abgesichert gehören ist ja nichts neues, wenn die Batterie keinen LSS hat sollte schon was zwischen Batterie und WR

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@indiana71)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 11
 

Hast du die Batterien schon gekauft?

Ich habe welche genommen die bereits einen LSS und eine FUSE Sicherung haben, also alles enthalten.

Kann ich nur enpfehlen, absolut kein Installationsaufwand und sogar nicht mal wirklich teurer als andere die das nicht haben.

20x Trina 445 W auf Südwest - 20x Trina 445 W auf Nordost
Deye SUN 12 KW Hybrid mit 2x 15 kwh Felicity Speicher


   
AntwortZitat
(@strahlenfaenger)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 18
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko Ich hatte die Aussage des Elektrikers blind übernommen 😬


   
AntwortZitat
(@strahlenfaenger)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 18
Themenstarter  

@indiana71 Welchen Akku hast du genommen? 

 


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 242
 

@strahlenfaenger Wenn nichts verbaut ist kann man es so lösen.

 


   
AntwortZitat
(@indiana71)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 11
 

@strahlenfaenger ich habe die neuen Felicity mit 15 kw inkl. Brandgel genommen. 2 Stück davon

 

Läuft wunderbar 

20x Trina 445 W auf Südwest - 20x Trina 445 W auf Nordost
Deye SUN 12 KW Hybrid mit 2x 15 kwh Felicity Speicher


   
AntwortZitat
(@feinsicherung)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 18
 

also gut und günstig sind die NH00 Trenner

ich habe z.B. diesen verbaut

https://www.conrad.de/de/p/rittal-9344-010-sicherungslasttrennschalter-1-st-1049788.html

der kann bis 3x 160A bei der Baugröße 00 und bis 95mm² Kabel (120² geht auch noch rein) .

also 3 Akkus mit je 160 A max.

Hast Du eine größere Batterie dann evtl. Größe 01 (bis 250A) oder Gr.02

allerdings wirds dann deutlich teurer

PS: von den China DC Schaltern würde ich die Finger von lassen

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Feinsicherung

   
AntwortZitat
(@strahlenfaenger)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 18
Themenstarter  

@boy007 Sind das eine Sammelschiene mit Schmelzsicherungen um die Speicher parallel zu schalten plus 2 Trennschalter?


   
AntwortZitat
(@strahlenfaenger)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 18
Themenstarter  

Vorschlag vom Installateur war ein 10,24kWh Speicher, zB der  Felicity Stapelspeicher LUX-X-48100 LiFePO4 oder der Wandspeicher LUX-E-48200LG03 mit Löschbombe.

Was mir noch nicht ganz klar ist, ob die Größe von 10,24kWh nicht zu hoch dimensioniert ist und zunächst die Hälfte reichen sollte (4300kWh Jahresverbrauch, 2-3kWh Nachtverbrauch)? Beim Stabelspeicher kann ich doch problemlos auch noch nach einem Jahr oder mehr die Kapazität erhöhen? Vorausgesetzt es gibt die Module noch zu kaufen?

Der Wandspeicher gefällt mir allerdings eher, da ich ihn besser unterbringen kann und die Löschvorrichtung vorhanden ist.  

Könnt ihr mir Entscheidungeshilfen geben?


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 457
 

Ich habe die Mega-Fuse verbaut und den Marinco Marine-Schalter 400A 

https://www.yachtzubehoer-nordsee.de/products/bep-batterieschalter-on-off-ez-400a?variant=44215390077193&country=DE&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAxqC6BhBcEiwAlXp452z-kH3wTrwAEOYK1Ma-YnH4_HVlATaMwaC1Cr2zQaBDJbwn_qstUhoCEjgQAvD_BwE

Sowie die MegaFuse 250A von Victron:

https://www.offgridtec.com/victron-200a-58v-48v-mega-fuse-sicherung.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAxqC6BhBcEiwAlXp45wbvbwQECim7MQPoG6XcCZSV9_psw9MZM6Yyb4yzIF64v_k8BTi2PRoC_woQAvD_BwE

Und den Offgridtec-Halter dazu:

https://www.offgridtec.com/offgridtec-2-fach-mega-fuse-sicherung-halter-mit-halterung-fuer-ersatzsicherung.html

Ich habe bei (früher) 3000kwh pro Jahr trotzdem 2x10kwh verbaut. Das würde ich im Winter gern netzdienlich mit dynamischem Stromtarif im Winter nutzen. Im Sommer reicht es immer. Im Frühjahr und Herbst ist es gut, die "Reserve" zu haben. Ansonsten erhöhe ich meinen Eigen-Verbrauch, indem ich mir meine Warmwasserbereitung von Gas auf BWWP umgebaut habe. macht 2-4kwh pro Tag. Mein Gefühl ist, mehr Speicher ist gut.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@feinsicherung)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 18
 

Veröffentlicht von: @strahlenfaenger

 

.....Was mir noch nicht ganz klar ist, ob die Größe von 10,24kWh nicht zu hoch dimensioniert ist und zunächst die Hälfte reichen sollte .......

kleiner als 10KWh würde ich auf keinen Fall gehen, damit Du auch mal 2-3 Tage, wo fast gar nichts vom Dach kommt, überbrücken kannst.

 


   
AntwortZitat
(@angie)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Wochen
Beiträge: 5
 

@strahlenfaenger hello,for LUX-X-48100,you can expend capacity within 1 year


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1561
 

Veröffentlicht von: @feinsicherung

PS: von den China DC Schaltern würde ich die Finger von lassen

 

es gibt ein paar aussagekräftige Tests auf youtube von der von mir verlinkten Bauart

https://youtu.be/xNgUmxdqUFw?si=UagI-_xH83EHV3ky

https://youtu.be/ved5KaLmXiY?si=5fyI7RBJvCVeh56S

Dein China bashing kannst Du lassen, (wird peinlich) 

wir verwenden hier chinesische Wechselrichter die chinesische Module melken und chinesische Batterien laden damit mein chinesisches Auto fahren kann.

 

aber jeder wie er will.


   
Indiana71 reacted
AntwortZitat
 Xman
(@xman)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 5
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Definiere teuren

https://amzn.eu/d/gARpf1f

 

das Leitungen abgesichert gehören ist ja nichts neues, wenn die Batterie keinen LSS hat sollte schon was zwischen Batterie und WR

 

hatte zufälligerweise für unseren 12 kw WR den gleichen aus dem link in 250A von Heschen gekauft gehabt. allerdings vor vielen monaten wo irgendwie das rätselraten recht groß war, auch teilweise für meinen elektriker. ob es nun tatsächlich und zwingend hätte ein 300A sein müssen weiß ich nicht....

komme grad aus dem nachbar-thread, bild auch hier...

 

 

 


   
AntwortZitat