Hallo zusammen,

ich installiere gerade die PV-Module aufs Dach. Es sind zwei Strings a 12 Module. Zum Einsatz kommt ein Deye Hybrid Wechselrichter.

Jetzt die Fragen an Euch:

1. Überspannungsschutz
Baut ihr für eine Strings einen Überspannungsschutz ein, und wenn ja, welchen Typ favorisiert ihr (Dehn, Phoenix Weidmüller etc.)?

2. Hauptschalter
Baut ihr in eure Strings einen Hauptschalter oder Feuerwehrschalter ein, mit dem ihr die Strings ausschalten könnt? Und wenn ja, kombiniert ihr den mit dem Überspannungsschutzeinheit? Auch hier würde ich gerne erfahren, ob und wenn ja, welchen Typ ihr hier verwendet.

Gruß

Norbert 

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
Zitat
Christian Gruber
(@christian)
Mitglied Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 67
 

@Rhombic

Zu 1.

Für jeden String einen Überspannungsschutz verwenden. 

Hier den ich verbaut habe 

https://amzn.to/3ZB4RLC

Zu. 2

Für jeden String einen LS um diese abzuschalten. 

Hier den ich verbaut habe.

https://amzn.to/3riWqYH

Freundliche Grüße aus dem Hessenlande
3,3 kWp - Südwest 8x 5° LONGI Solar 410W
7,8 kWp - Südwest 19x 35° LONGI Solar 410W
Deye SUN-12K-SG04LP3
Pylontech 3x US5000 14,4 kWh


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 222
 

mich interessiert das thema auch sehr!

Ein Schalter ist für mich ein muss!

 

Was ist der unterschied zwischen den beiden?

Welcher ist besser oder worin?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

@christian Exakt was ich auch vor zwei Jahren verbaut habe. 😎

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@timotee)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
 

Haben die Deye‘s das nicht schon integriert? Brauch man das noch zusätzlich?


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Veröffentlicht von: @timotee

Haben die Deye‘s das nicht schon integriert? Brauch man das noch zusätzlich?

Ja aber im Auslösefall ist eine Platine zu tauschen. Nen externer Generatorkasten ist auch teilweise Pflicht (kommt auf den VNB an) und man kommt im Notfall auch einfacher dran.

 

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
Timotee reacted
AntwortZitat
(@thebam)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 44
 

Im grunde ist es eine sache Was der VNB zustimmt bzw. für eigene Regeln hat ansonst gibt es dafür normen da steht unter anderem drin.....an der nächstmöglichen eintritsstelle im Haus <3m.......und ....Ist die DC-Leitung zum PV Wechselrichter länger als zehn Meter, empfiehlt sich ein zusätzlicher PV-Überspannungsschutz nach der Einführung ins Haus.

 

DIN VDE 0100-443 und -534


   
AntwortZitat
Otto
 Otto
(@otto)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 38
 

Guten Morgen,

kann mir jemand einen fertigen Anschlußkasten für zwei Strings empfehlen

oder auch 3 Strings, dann lege ich das BKW auch mit drauf.

der mit Schutzschaltern und Überspannungsschutz ausgestattet ist.

möchte den gerne vor den Deye 12 haben

MC4 rein MC4 raus möchte ich gerne

 

Danke Otto

 

 

 

 


   
JoeLeSchnee and Philipp reacted
AntwortZitat
Rhombic
(@rhombic)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 105
Themenstarter  

@timotee

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
AntwortZitat
 sieg
(@sieg)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 27

   
AntwortZitat
 sieg
(@sieg)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 27
 

Hallo zusammen,

ich habe einen Zählerschrank von Hager, der jede Menge Platz hat und bin dabei eine PV-Anlage 10kWp, Wechselrichter 10KW ( Deye ), Speicher 12.28 KW ( 2x 6.14 KW Deye ), Wallbox mit Controller ( Go-e ) ausschließlich für Eigenverbrauch und Überschussladen, installieren zu lassen, keine Rückspeisung ins Netz. Eine ältere Wallbox ( 22KW ) von 2020, damals vom Netzbetreiber genehmigt und gemeldet abgesichert mit LS-32A muss dann wegen Überschussladen raus aber Ihr Anschluss wird für den Go-e Gemini Charger übernommen.
Die Frage ist: was muss noch im meinem Zählerschrank bei Eigenverbrauch und Überschussladen noch außer dem Controller, angepasst ( installiert ) werden?


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Hallo Otto, 

 

ich habe auch 2 Strings abgesichert - das BKW läuft nicht darüber.

Ich wollte unbedingt eine allpolige Trennung haben und die Installation im geschützten Aussenbereich vornehmen. Dafür habe ich 2 Optionen gefunden:

Der hier:

 

https://www.ebay.de/itm/204180577551?var=504885025183

 

oder der hier:

 

https://www.amazon.de/dp/B0BQF5TBBQ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details

 

Ich wollte den ersteren bestellen, war aber plötzlich nicht lieferbar - also ist dann der letztere geworden.

 

Gruß

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
HeinerDE reacted
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

meine Lösung. 4 Eingang, 2 Ausgang. Ich habe Ost -West mit jeweils 2 kurzen Strings 


   
AntwortZitat
Otto
 Otto
(@otto)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 38
 

@Hendrik, @ Roman

genau sowas suche ich, nur mit MC4 in -MC4 out 

schön wäre alle MC4 von unten

 

 


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Dann probiers vielleicht damit:

https://www.amazon.de/dp/B0C4SV79QD/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B0C4SV79QD&pd_rd_w=JqdFR&content-id=amzn1.sym.ae2317a0-2175-4285-af64-66539858231f&pf_rd_p=ae2317a0-2175-4285-af64-66539858231f&pf_rd_r=T9NRDKBPFYQF841SDXK3&pd_rd_wg=cc6sn&pd_rd_r=dd82a308-5ef1-4773-ab85-59297516b540&s=industrial&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw

Ich würde aber so wenig wie möglich Verbindungspunkte installieren - eine Festverkabelung fand ich besser.

Gruß

HEndrik 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   