Forum

Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.

Aktivität
 
Benachrichtigungen
Alles löschen
stsoft
@stsoft
PV Profi
Themen: 0 / Antworten: 428
Antwort
RE: CT Klemmen verlängern

Ergänzend und aus Erfahrung kann ich sagen, das der Deye mit ca. 9,3kW MI-Leistung am Load gerne in einen Fehler geht. Wenn sie am GEN-port hängen ...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Deye Micro Inverter Update

Sory, aber da ist die lokale Lösung beschrieben und auch die Links zu den Projekten und dokus der Schnittstelle z.B. pysolarmanv5.

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Ersatzstromversorgung (Notstrom, Backup) des Deye Hybrid-WR richtig anschließen

"vor dem Hybriden noch einen 30 mA FI", da hast Du glück das der nicht ständigf kommt. Eignetlich braucht es keien FI VOR dem Deye und wenn dann ehe...

Vor 2 Jahren
Antwort
Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Hier bitte nur die neuesten Firmwareversionen für den SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU posten!

@paulmelsec ddu hast recht und du irrst. es gibt erneut eine 1147 neueren Datums, die spielt der Deye Support sogar auf wunsch ein bzw. mit etwas Such...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Mich verwirrt der PV Anschluss bei meinem 12KW Model

Die Stecker, die dabei sind, sind auch zum Verlöten geeignet. Aber auch dafür dürften die wenigsten das passende Werkzeug/Fähigkeiten haben.

Vor 2 Jahren
Antwort
Antwort
RE: Mich verwirrt der PV Anschluss bei meinem 12KW Model

Ich lese die technischen Daten: 2 MPPs 1. MPP mit 2 zwei Strings a 13A == 26 A gesamt 2. MPP mit einem String a 13A und wenn man sich sich die...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Felicity Solar 48VLPBA48500

@grani57 ja, die Frage ob 1, 2 oder mehr Akkus hat ja noch andere Parameter als nur den Preis: maximaler Lade-/Entladestrom, Platz, Gewicht beim Trans...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: SUN12 Micro Inverter Input Relay schaltet manchmal ab

hat nix mit dem Cutoff zu tun, solange die vom Mi produzierte Leistung unter einer mir unbekanten Schwelle ist schaltet der Deye 1x pro Sunden den Por...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Mich verwirrt der PV Anschluss bei meinem 12KW Model

Der Hintergrund sind die beiden MC4 Stecker und die Kabel innerhalb des Deye. Wenn du einen Splitter voher machst und über beide parallel in den Dey...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Felicity Solar 48VLPBA48500

Ich finde auch das Preis-Leistung der Felicity-Akkus mehr als stimmt. Habe 2 davon seit fast einem Jahr am Laufen und seit ende Februa komplett als...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Realisierung automatische Notstromumschaltung

die Deye-Hybrid-WR starten/laufen auch nur mit Batterie. Das ist ja ein Sinn von den Teilen: Inselbetrieb.

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Realisierung automatische Notstromumschaltung

@burny ja das ist dann in der Tat kompliziert, und hierfür darfst Dudefintiv nur die Teuren ABBs mit Verzögerung beim Umschalten nehen. Ob die Das e...

Vor 2 Jahren
Seite 23 / 29