war der Elektriker ein Blinder der halt mal Kabel irgendwo hingesteckt hat. er hat wohl jeden Fehler getriggert den man so zusammenmurksen kann. ...
Im Keller ist es bis zu 29°C warm, der Deye erreicht bis 51°C im Gehäuse, die Ventilatoren laufen,
Gehst Du davon aus dass der Deye DOA ist? Ich empfehle jedem seinen Deye so vor die Hausverteilung zu hängen. Da bekommt man den Deye als USV...
Das hängt davon ab wo die CT-Klemmen des Deyes (sein Smartmeter) hängt. hast Du diese direkt vor dem Stromzähler wird der Deye bei Zero Export to CT...
Du schreibst in deinem ersten Posting was von Pylontech genau die bezeichne ich als Exot weil die nur 15 Zellen in Serieschaltung haben. Wenn Du D...
OK also ist der Leidensdruck nicht wirklich hoch.
Der Deye fährt hoch wenn er PV Strom bekommt, wenn er an der Batterie hängt oder wenn er vom Grid Strom bekommt
tun die Optimierer?
eben Anlage besteht und jetzt wird endlich nicht mehr aus Teufel komm raus eingespeist oder Anlage kann noch 10 Jahre den Mitbürger gegen seinen W...
nein solange Du keine Exoten-Batterie mit 15S kaufts oder eine mit 17S baust, kannst Du so eine Spielzeugbatterie problemlos parallel an eine richtige...
Ich habe da oben nur von Bestandsanlage gelesen
alles was auf seiner Seite der CT-Klemmen /Smartmeter produziert wird bekommt der Deye mit und verhindert* im "Zero Export to CT" Modus das Einspeisen...
Ganz im Gegenteil 😉 der Akku muss so gross sein dass der Deye ihn mit seinem Strombedarf nicht überlastet, so ein 12K kann 240A ziehen, das...
Also diese Geschichte (von der ich absolut kein Fan bin) wurde schon öfter erfolgreich gemacht
melde Dich wenn die Anlage fertig ist 😉 und so wie die Die Kabel verlegt hast kannst Du ja die beiden 4er Strings auch vor dem Deye in Reih...