Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Aha, so mach das Sinn. Das ein schon vorhandener WR über seinen MPPT eine PLC Kommunikation mit einem neu entwickelten Moduloptimierer macht, das wä...
Die Frequenzen auf die unsere Europäischen Microwechselrichter reagieren findest Du oben, was Du einstellt ist Deine Sache, du kannst auch mit 52.5 Hz...
Bleibt der USP vom Deye, die USV Anlage die als 5 kW Gerät maximal 2.5 kW auf einer Phase bringt. Was glaubst Du warum vermutlich noch niemand einen...
dafür stimmt die Blackout-Vorsorge wenn man die Batterie im Winter nur auf 70% des nachts entlädt.
Deine Familie sicherst Du mit Hardware zwischen Deye und Familie ab nicht mit Hardware zwischen Deye und Grid ab. Leitungen sichert man mit Leitungs...
52.5 Hz wäre aber schon lange jenseits von Einspeisen
Schmeiss den dämlichen FI raus.
no problemo, wenn die CTs vor dem Stromzähler hängen bekommen die das mit der erste Satz ist mathematisch korrekt A + B > A macht aber wenig S...
Wenn da eine einzige Zelle spannungsmässig davon läuft dann erreicht die als erste die definierte maximal zulässige Spannung von ?? 3.6V als Beispiel ...
Besser kein Trennschalter als ein schlechter Trennschalter (da gibt es viel Schrott so aus dem KFZ Bereich) Das kann man aber später noch nachrüsten...
Tja wie sollte er das können? er ist entweder Ongrid dann ist das Grid der Taktgeber für die Netzfrequenz oder er ist Offgrid dann ist er es. Beides...
Der erste Denkfehler wäre einen FI vor den Deye zu setzen, verlangt das irgendjemand? Deye hat diese Erklärung abgegeben
Geldbeutel schonen? machst Du Witze? ich bekomme für 342€ einen passenden Growatt WR für meine 7 Module, statt dessen habe ich für 2500€ einen Deye ...
das hat weder mit der Durchleitfähigkeit des Deyes irgend etwas zu tun noch mit der Ersatzstromleistung des Deyes. Du kannst also den Deye auch mit ...