Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Keine Kritik, nur die allermeisten Dinge incl. Schema sind im Handbuch und in diesem und anderen Foren schon dutzende Male durchgekaut worden und mit ...
Für die Durchleitfähigkeit der Schütze sind die Anschlussklemmen IMHO ausreichend dimensioniert, mein Deye leitet 45A durch, der Eaton LSS hat Klemmen...
klar, die 5 Watt kannst Du auch in eine Zeitschaltuhr und ein Schütze investieren.
welche Dimension hat die Schiene? Vielleicht solche CT-Klemmen nehmen evtl. noch in einnem unempfindlicherem Verhältnis von 1:3000 oder soga...
wen man es sich aussuchen kann und langeweile hat dann die Phase mit der niedrigsten Spannung 😉
wenn Du irgendwo eine Lichtbogenheizung zwischen zwei Kabeln hast Also der Deye misst auf Phase Drei 31A und das mag er nicht wenn sonst nix los ist...
einphasige 15 kW WP ? mit Heizstäben auf der gleichen Phase?????
ein Elektroplaner ist angehalten die Lasten möglichst gleichmässig auf die vorhandenen Phase zu verteilen Es gibt bestimmt irgend welche VDE-Schlagm...
Aber das mit dem Grid auf Load..klar da gab es ja schon mehr als einen Irren der das für eine gute Idee gehalten hat. 29.7A auf L3? Respekt, mei...
der F33 Fehler ist in der bedienungsanleitung noch nicht einmal erwähnt hier steht er... Das sagen die Kollegen aus Südafrika wievi...
so auf den ersten Blick
braucht es da die goldenen TOR Zulassung oder die persönliche Absegnung vom Hofrat?
Du ich kann nur erzählen was ich in zwei Jahren in Foren gelesen habe, mein eigener Deye hat ja funktioniert und so eine 144 kW Anzeige, die gibt es n...
Mal eine Inrush Messung gemacht?
Danke, sowas wollen wir hier lesen. 😎