RE: Parallelbetrieb 12KW Hybrid

Hallo Rainer ganz grob: Parallelschaltung von Niedervolt Deye: Alle WR teilen sich eine Niedervolt Batterie Parallelschaltung von Hochvolt Deye: J...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: 15 x Trina Vertex S+ 455W an SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 ???

du kannst selbstverständlich die zwei Strings an zwei MPPTs anschliessen 😉 einer würde aber locker reichen, und gegen einen grossen WR sprich...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: Seit Deye 10K-SG04LP3 schalten sich "alte" Wechselrichter häufig ab

Die Frequenz ist vermutlich nicht das Problem (hoffentlich....) das wäre dann ein Effekt für ganz Europa, aber die Spannung geht lokal hoch und nach V...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: Seit Deye 10K-SG04LP3 schalten sich "alte" Wechselrichter häufig ab

1) hat der Deye auch PV Module zum melken? 2) ist das rumspinnen wenn die Batterie des Deyes voll ist und er wegen 1) jetzt auch volles Rohr einspei...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: Firmware Update für SUN-12K-SG04LP3-EU Österreich

ja deswegen haben viele einen Sontheimer zwischen Deye, Grid und Haus da kann man die LOAD Seite mit dem GRID verbinden

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: 15% Netzbezug trotz voller Batterie

die linken Spalten knipsen eine LADEFUNKTION (vom Grid oder vom Aggregat) an, ohne ein Häckchen dort ist es die ENTLADEFUNKTION aus der Batterie. ...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: 15% Netzbezug trotz voller Batterie

hier mal ein Ausschnitt aus der Deutschen Übersetzung im rot markierten Bereich hat der normale User nie ein Haken, also alle leer lassen der grün m...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: 15% Netzbezug trotz voller Batterie

Lieber Herrmann Uns (länger sich mit der Buchse beschäftigenden) war schon früh in diesem Thread klar, das Dein Installateur Blödsinn erzählt, wei...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: 15% Netzbezug trotz voller Batterie

Dein Haus ist die Ersatzlast wenn Du den Schalter endlich umlegst. und ja was immer Du im Haus verbrauchst wird dann intern gemessen (da kann der Eli ...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: 15% Netzbezug trotz voller Batterie

Du scheinst nur zwangsfinanzierte Desinformation zu konsumieren Klick da mal selbst die Aktuelle Kamera berichtet darüber

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: 15% Netzbezug trotz voller Batterie

der Schalter ist für DICH gemacht worden so wie auch die FIs und Sicherungen für DICH gemacht wurden damit DU die wieder einschalten kannst wenn der T...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: Am GEN Port Anschluß

wieso sollte ein Deye ohne Last laufen?

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: 15% Netzbezug trotz voller Batterie

Wenn Dir Deye ein update drauf nageln will... rufst du dann auch 2 x den Installateur damit er den Schalter umlegt?

Vor 8 Monaten