Antwort
RE: Plötzlich fliegt der FI raus

Ich würde alle Strings mal abhängen und immer nur einen String anhängen und probieren, wenn es nur bei einem String ist... Isolationsmessung zwische...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: Microwechselrichter am GEN Anschluss verbinden

Eben am sichersten ist die ganze Hausverteilung wenn jedes Ding an einem einzigen Punkt geerdet ist, und der Punkt natürlich mit dem Fundamenterder ve...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: Microwechselrichter am GEN Anschluss verbinden

Nachdem weder der LOAD noch der GEN einen Anschluss für den Schutzleiter haben... der Schutzleiter sollte überall am gleichen Potential angeschlosse...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: Sun 12K nutzt nach Update immer ca. 50% Netzstrom. 1001-C04D 2006-1151-1807

wer hat von Time Of Use Häckchen rausmachen geredet? Mach den Grid-Charge quatsch raus und irgend was vernünftiges rein. Mach meinetwegen eine ält...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: Sun 12K nutzt nach Update immer ca. 50% Netzstrom. 1001-C04D 2006-1151-1807

das Master und Slaves die gleiche Firmware haben ist klar Was bezweckst Du mit der Time Of Use Tabelle? Wenn das BMS um Hilfe ruft.... lädt der De...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: GEN Betrieb Einstellungen

Wovon redest Du? Du hast absolut keinen Plan wie der Deye das sicher und störungsfrei macht, und nein zu keinen Zeitpunkt gibt es eine galvanische V...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: GEN Betrieb Einstellungen

@stephan67 Der Deye wurde für drittklassige Stromversorgung gebaut. Für Laien mit Minimal-Stromerkenntnissen. Du kannst Deine Generatorfunktione...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: GEN Betrieb Einstellungen

Wäre es nicht besser nichts zu schreiben? Schau Du hast keinen Ahnung von Elektrotechnik und beweist es auch noch freiwillig. Ja das Spannungsleve...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: Grid settings

da liegst Du halt falsch und Deye richtig Stell 0, 240, 120 ein und freu dich die nächsten Jahre über die tollen Funktionen vom Deye.

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: GEN Betrieb Einstellungen

da sich ein normaler Generator nicht mit dem Grid synchronisieren kann wird es gewaltig krachen wenn man es trotzdem versucht. Das weiss der Deye, d...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: Kondensatoren geplatzt SUN-5K-SG04LP3-EU

dann sollte das mit der Garantie auch kein Problem sein,

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: Kondensatoren geplatzt SUN-5K-SG04LP3-EU

Es gibt Leute die es besser wissen und können und dann werden Geräte "verbessert" speziell was die Kühlung aka Lärm angeht.

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: Seit Deye 10K-SG04LP3 schalten sich "alte" Wechselrichter häufig ab

nein der Deye pumpt nur in exakt der gleichen Frequenz ins Netz nur mit höherer Spannung (sonst würde der Strom nicht fliessen) wenn er und Millionen ...

Vor 8 Monaten
Antwort
RE: Seit Deye 10K-SG04LP3 schalten sich "alte" Wechselrichter häufig ab

Q.E.D. diese 55 Hz sind leider ein falscher default Wert in der Firmware, da sollte IMHO 51.5 Hz stehen aus folgenden Grund: diese Einstellung...

Vor 8 Monaten