Forum

Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.

Benachrichtigungen
Alles löschen
Plastiko Fantastiko
Plastiko Fantastiko
@plastiko-fantastiko
Deye Enthusiast
Themen: 11 / Antworten: 2517
Antwort
RE: Ersatzstromversorgung (Notstrom, Backup) des Deye Hybrid-WR richtig anschließen

"Eigenverbrauch wird vergütet" in welchem Land muss ich leben das ich für das was ich verbrauche auch noch zusätzlich Geld bekomme? Gilt das auch...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: WR Deye Sun 20-K-SG01HP3-EU-AM2 und Deye GB-L 8,18kWh Hochvoltspeicher – Speicher wird vom Netz geladen

die Augen zu halten und von früheren Zeiten träumen zählt leider nicht Wenn man mal einen unabhängigen Laden ran lässt, als die passenden Lügen der ...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Stringplanung Deye SUN-12K-SG04LP3-EU mit Modulen JW-HD108N

Mit dem 6 mm2 liefern die Module also 0.26% mehr Leistung. (bei Vollast...)

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Stringplanung Deye SUN-12K-SG04LP3-EU mit Modulen JW-HD108N

Das mit dem Wegschalten bei -15°C lässt du besser bleiben, das ist zum einen nicht so einfach gemacht wie gesagt und bettelt nach Fehlbedienung. Du ...

Vor 2 Jahren
Antwort
Antwort
RE: Texte in Schriftzeichen angezeigt

sorry, das ist wohl ein Koreanischer SPAM Bot

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Und wieder- W03 Grid Phase wrong sporadischer Fehler

sieht aus als wenn der Fehler zuverlässig aus der Hausverteilung kommt, also z.B. irgend was mit mangelhaften Neutralleiteranschluss

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Deye 3.6 mit Eastron SMD630 V2

wann das letzte Update drauf gemacht?

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Deye 3.6 mit Eastron SMD630 V2

Was steht in dem Menue? (und warum kein CHNT DTSU666 der da exlizit erwähnt wird? welcher Eastron-3P da funktionieren soll wird auch in neuesten M...

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: zweiter Speicher an Deye 8K

das kastrierte Kabel braucht es doch nur zwischen Batterie und WR

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Einstelung deye

Erstes ist physikalischer Unsinn und unmöglich, letzteres könnte funktionieren wenn die Batterie spannungsgeführt gefahren wird

Vor 2 Jahren
Antwort
RE: Welche Lösung für 3. String

Also zum einen vermute ich dass die gleichen Deye Hybrid WR über Modbus mit einander kommunizieren zum anderen habe ich DEINE Anwendung, DEINEN Wuns...

Vor 2 Jahren