SUN-12K-SG04LP3-EU Anlage schaltet ab wenn Batterie dran

53 Beiträge
10 Benutzer
7 Reactions
690 Ansichten
(@roman4u)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 23
Themenstarter  

Hallo, wollte jetzt meine Batterie anschließen, wenn ich sie jetzt anschalte wird die Anlage deaktiert. Hat jemand eine Idee?

 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU / 24 x Trina 440 / 2 x Deye LiFePO4 5.12kWh


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
(@larspv)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 18
 

Guten Abend

Einmal Sicherung aus und Neustart ( nach einer Minute Sicherung wieder an ) . Der Deye müsste vorher bei dir ein Fehler anzeigen, da du nun mit Batterie arbeitest. Grid change vermutlich.....

 

Dann sollte es problemlos funktionieren 

Mfg

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von LarsPV

   
AntwortZitat
(@roman4u)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 23
Themenstarter  

so hier einmal die Fotos

wäre sehr dankbar für einen Tipp, wo der Fehler sein könnte

es sind  2 Fotos dabei einmal ohne und einmal mit aktiver Batterie, dann Fehler F13 und aus
kann man eigentlich bei laufendem Betrieb die Batterie zuschalten

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von roman4U

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU / 24 x Trina 440 / 2 x Deye LiFePO4 5.12kWh


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1706
 

OK also du hast keine BMS gekoppelte Batterie willst das sie 24/7 vom Grid auf 49V geladen wird (entladen nur im Blackout?) 

und bekommst in Panik weil der F13 auftaucht?

So ein F13 kommt wenn man an den allerwichtisgsten Parameter des Deyes herumschraubt, einfach mal ignorieren und piepsen lassen, der hört bald damit auf und tut was er soll.  

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@roman4u)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 23
Themenstarter  

 

@plastiko-fantastiko 

ja das habe ich gemacht (warten), wenn in Batteriesettings auf K.Batt gestellt war, dann ist das  ok

wenn in Batteriesettings auf Lithium gestellt dann schalten er ab, dann steht auch Off im Display

BMS dachte ich habe ich dran ....

mich wundert das auch , das da keine % stehen

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 4 mal von roman4U

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU / 24 x Trina 440 / 2 x Deye LiFePO4 5.12kWh


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 341
 

@roman4u Nimm die englische Sprache ist besser hat weniger Fehler und wenn du Fragen hast oder Antworten bekommst ist das sowieso meist auf Englisch dann ist es auch für dich einfacher. Hast zwar viel Bilder gepostet aber das Wichtigste fehlt das mit der Firmware. Kommt durchaus vor dass die WR noch alte Firmware haben und du deswegen ein Problem mit dem Akku hast.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von Boy007

   
AntwortZitat
(@roman4u)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 23
Themenstarter  

@boy007 danke aber was soll ich jetzt machen? Update?

Akkus sind auch von Deye

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 3 mal von roman4U

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU / 24 x Trina 440 / 2 x Deye LiFePO4 5.12kWh


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1706
 

du bist der 5.. oder 8.. keine Ahnung.

Schiesse die Batterie mit dem BMS an und stelle IMHO bei Lithium 00 ein  schalte die Büchse aus, schalte als erstes die Batterie ein, dann den Knopf links am Deye dann den LSS von Grid, lass die Büchse ein paar minuten Piepsen dann läuft sie.

Stell den Time of Use Tabelle so ein wie Du die Batterie entladen willst.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@roman4u)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 23
Themenstarter  

so das mit dem laufen lassen habe ich probiert, leider passiert garnichts, also er bleibt off

Wenn ich Batterie auf aus stelle, klickert er mit F13 hin und her und geht dann in den normalen Betrieb.

sollte man das F13 Problem vielleicht angehen oder ist das normal?

BMS schein ja zu funktionieren, denn wenn ich die Batterie auf an schalte kommen folgende Anzeigen.

 

 noch eine Idee?

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU / 24 x Trina 440 / 2 x Deye LiFePO4 5.12kWh


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 372
 

Veröffentlicht von: @roman4u

noch eine Idee?

Hast du das Drehfeld kontrolliert? Villeicht zum testen auf 0/120/240 umschalten.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 341
 

@roman4u Die HMI ist bekannt dafür dass es mit der Probleme gegeben hat mit Akkus ob davon allerdings die von Deye selber auch betroffen sind kann ich dir nicht sagen. Momentan ist am besten HMI C037 und Main 1147. Weißt du wie man das updatet ? Bei Akkudoktor gibt es eine Anleitung.

Wichtig ist die HMI bei dir den Rest kannst du auch so lassen.

https://akkudoktor.net/t/firmwareupdate-deye-sun-12k-sg04lp3-eu-selber-durchfuhren-anleitung-mit-fw-dateien/16183

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von Boy007

   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 341
 

@amiko Wieso sollte er am Drehfeld was machen wenn es nur bei Akkubetrieb den Fehler gibt ?


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 924
 

@boy007 Der Akku Strom kommt rechtsdrehend und nie linksdrehend, wenn jetzt das Netz links dreht, schaltet er ab.

Ist doch das erste was man macht, Drehfeld prüfen und CT Wandler ob diese richtig angeschlossen sind.

Da werden Bildschirmfotos hoch geladen, wo der Betreiber gar nichts drin zu suchen hat.

Irgend wann sind diese Einstellungen auch noch gesperrt nach Aufforderung von der VDE 4105.


   
anonym 237 reacted
AntwortZitat
(@roman4u)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 23
Themenstarter  

so Update auf C037/1144 ist drauf und beim neu starten ohne aktiver oder angeschlossener Batterie kommt jetzt auch kein F13 mehr
Wenn ich jetzt Batterie angeschlossen und diese auch an habe kommt OFF
auch wenn die Batterie nicht an ist und ich Menü Batterie angeschlossen angebe (macht es klack und Anlage geht vom Netz)

???

 

und als Ergänzung, wenn ich den Phasentyp ändern möchte kommt folgender Hinweis

 

ich glaube das möchte ich erst einmal nicht machen

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von roman4U

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU / 24 x Trina 440 / 2 x Deye LiFePO4 5.12kWh


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 341
 

@grani57 Genau aus diesem Grund sollte man auch das System vom Akku starten können um das richtig ein zu stellen und danach erst auf Netz schalten.


   
Grani57 reacted
AntwortZitat