SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 schaltet ab wenn Akku voll bei Nulleinspeisung

8 Beiträge
5 Benutzer
1 Reactions
388 Ansichten
BofH42
(@bofh42)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Moin,

Wechselrichter SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2

HMI: Ver 2001-C02D MAIN: Ver 3002-1061-1E08

Speicher Enerlution Ground HV-2500 15k 

 

Problem: bei Nulleinspeisung (Zero Export to CT + Solar Sell OFF) schaltet bei 100% SOC der WR (oder das BMS??) den Speicher komplett aus und den Inverter dazu auch (Inv Relais off). Battery Wakeup steht of ON.

Folge: der WR versorgt nun auch das Haus (LOAD) nicht mehr, PV Leistung auf Null, Speicher hart abgeschaltet. 

Ich muss dann an dem Speicher den Einschaltkopf drücken,  dann geht's wieder. Blöd, da das natürlich im Sommer immer so um Mittag passiert,  wenn ich auf Arbeit bin ... remote kann man das nicht neu starten.

Mit Einspeisung (Solar Sell on) passiert das nicht, da läuft alles weiter,  wenn die Batterie voll ist.

Firmware Bug?

 

Gibts irgendeine Chance,  das zu korrigieren?

 

Gruß aus Niedersachsen
Solar: JA Solar 430Wp bifacial, 4 Dachflächen, Azimuth -73° (Süd-Ost) 2x, +107° (West-Nord-West), Neigung 3x41°, 1x29°, 18 + 12 Module Ost, 16+12 Module West, insgesamt 24.9 kWp
Wechselrichter 2x SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Speicher 15 kWh Hochvolt, (52 Ah), Enerlution GroundHV-2500, an Wechselrichter 1, 2. WR ohne Speicher


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1491
 

Der Deye braucht die Pufferfunktion der Batterie unbedingt, gerade für Spezialfunktionen wie Zero-Export etc.

Wenn das BMS dem Deye meldet das es voll ist und nicht mehr geladen werden will ist das für den Deye kein Problem, wenn das BMS sich aber vom Deye abkoppelt (also die Notfall-Reissleine zieht) dann ist das für den Deye ein mächtiges Problem. 

ich kenne micht mit den Hochvolt-Deye nicht wirklich aus, aber ich würde hier erst einmal das BMS verdächtigen und den Batteriehersteller dieses harte Abschalten der Batterie melden

(hast Du die BMS-Deye Kommunikation aktiv?)

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
BofH42
(@bofh42)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko 

Ja, die BMS-Deye Kommunikation ist aktiv.  "BATTERY wakeup" (oder wie der Knopf heißt) ist auch aktiviert. 

 

Wenn ich den Speicher wieder einschalte manuell, läuft der Deye wieder an und läuft auch weiter, auch bei 100% SOC.

 

Gruß aus Niedersachsen
Solar: JA Solar 430Wp bifacial, 4 Dachflächen, Azimuth -73° (Süd-Ost) 2x, +107° (West-Nord-West), Neigung 3x41°, 1x29°, 18 + 12 Module Ost, 16+12 Module West, insgesamt 24.9 kWp
Wechselrichter 2x SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Speicher 15 kWh Hochvolt, (52 Ah), Enerlution GroundHV-2500, an Wechselrichter 1, 2. WR ohne Speicher


   
AntwortZitat
(@kstefan)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 4
 

Guten Abend

das selbe Problem auch bei mir

mit freundliche Grüßen

Stefan


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 414
 

Veröffentlicht von: @bofh42

"BATTERY wakeup" (oder wie der Knopf heißt) ist auch aktiviert. 

"Battery wakeup" kenn ich nicht. du meinst aber nicht "Activate Battery" oder?
Der sollte tunlichst nicht angehakt sein:
"This feature will help recover a battery that is over discharged by slowly charging from the solar array or grid."

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
Mario540 reacted
AntwortZitat
BofH42
(@bofh42)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Das Sunsynk/Deye Add-On nennt den Parameter "Battery Lithium Wakeup", welches Modbus-Register dahinter hängt, kann ich so schnell nicht sagen, da müsste ich mich erst in den Quellcode einlesen.

Gruß aus Niedersachsen
Solar: JA Solar 430Wp bifacial, 4 Dachflächen, Azimuth -73° (Süd-Ost) 2x, +107° (West-Nord-West), Neigung 3x41°, 1x29°, 18 + 12 Module Ost, 16+12 Module West, insgesamt 24.9 kWp
Wechselrichter 2x SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Speicher 15 kWh Hochvolt, (52 Ah), Enerlution GroundHV-2500, an Wechselrichter 1, 2. WR ohne Speicher


   
AntwortZitat
(@grobie)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 1
 

Hallo,

 

und hat schon jemand das Problem gelöst? Leider habe habe ich diesen Fehler auch.

Mit
Wechselrichter

SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2

HMI: Ver 2001-C02D MAIN: Ver 3002-1061-1E08

 

Speicher Enerlution Ground HV-2500 12,5k


   
AntwortZitat
BofH42
(@bofh42)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

@grobie bisher nicht.

 

Ich habe als Workaround einen FingerBot auf den Anschalter des Enerlution gesetzt, den ich per HomeAssistant auslöse, sobald sich der Speicher abschaltet und ihn damit wieder anschaltet. Dann läuft alles weiter bis zum nächsten Mal.

Ohne Nulleinspeisung, also mit Einspeisung ins Netz, tritt das nicht auf.

Gruß aus Niedersachsen
Solar: JA Solar 430Wp bifacial, 4 Dachflächen, Azimuth -73° (Süd-Ost) 2x, +107° (West-Nord-West), Neigung 3x41°, 1x29°, 18 + 12 Module Ost, 16+12 Module West, insgesamt 24.9 kWp
Wechselrichter 2x SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Speicher 15 kWh Hochvolt, (52 Ah), Enerlution GroundHV-2500, an Wechselrichter 1, 2. WR ohne Speicher


   