Hallo, meine Anlage (Deye 12k SG04LP3-EU) läuft jetzt seit ein paar Tagen. Gester wurde noch das Kabel für den Notstrombetrieb angeschlossen. (Deye Loadausgang auf Kraus Naimer Umschalter)

Um zu das ganze zu testen wurde das Netz abgeschaltet und dann der Umschalter auf Notstrom gestellt.

Sofort begann die Led Beleuchtung zu flackern und mein Herdfeld hat angefangen zu piepsen.

Erstmal alles wieder auf aus....

Alle Sicherungen aus geschalten, bis auf eine und Messgerät in die Dose. 30 V zwischen Neutralleiter und Null !

Fi löste bei 35 mA aus.

Die Steuerung der Heizung, 2 Funksteckdosen und ein Eltako haben das nicht überlebt.

Laut Handbuch welches dem WR beigelgen hat wurde alles angeschlossen(Seite 21, 3.10 Verdrahtungsplan).

Im Internet auf der Seite von Deye weicht dies aber ab, hier wird das Relais welches N und Pe brückt mit eingezeichnet, was im Hanbuch fehlt.

Darauf hin wurde der Haken bei Signal Island Mode gesetzt.

Jetzt funktionert alles wie es soll.

Fi löst jetz bei 20 mA

Der Elektriker möchte jetzt eine feste Brücke in der Verteilung setzen damit dies nicht wieder passiert. Falls nach einen Update des WR das wieder ausgeschaltet wird.

Was haltet ihr davon?🤮 

 

Dieses Thema wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von Heinzbecker

   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1246
 

Garnichts. das PE-N Relais im Deye für den Inselbetrieb macht genau das, also nach gesetztem Haken ist alles wie es sein soll. 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@heinzbecker)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 46
Themenstarter  

Schadet das irgendwie oder warum hälst du nix davon. Wir haben ein TT Netz, falls das wichtig ist.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Heinzbecker

   
AntwortZitat
(@amiko)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 166
 

Veröffentlicht von: @heinzbecker

Laut Handbuch welches dem WR beigelgen hat wurde alles angeschlossen(Seite 21, 3.10 Verdrahtungsplan).

Ich habe nach Verdrahtungsplan 3.9 angeschlossen. Es ist zwar nicht VDE-konform, aber so etwas wie bei dir kann mir nicht passieren.

Verdrahtungsschema 3.10 aus meiner Sicht ist für TT Netz, es ist aber sehr wichtig dass der Hacken bei Island Mode gesetzt ist.

Welche Firmware ist bei dir installiert?

Veröffentlicht von: @heinzbecker

Der Elektriker möchte jetzt eine feste Brücke in der Verteilung setzen damit dies nicht wieder passiert.

Die feste Brücke in der Verteilung ist nicht VDE-konform.

 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 320
 

Und Amiko hast du das schon mal probiert mit 3.9? viel spass mit gehäuse die unter Spannung stehen ....

3.10 TT -NETZ ? < Das must du mir mal erklären wie du darauf kommst


   
AntwortZitat
(@amiko)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 166
 

Veröffentlicht von: @haux

Und Amiko hast du das schon mal probiert mit 3.9? viel spass mit gehäuse die unter Spannung stehen ....

Wie soll das Gehäuse unter Spannung stehen? Das Gehäuse ist doch geärdet. Das Schema 3.9 habe ich mir nicht ausgedacht, das Schema ist von der Hersteller. Ich habe 2 Anlagen nach Schema 3.9 installiert, beide laufen ohne Probleme, eine davon lief über 3 Monate im OffGrid Modus.

 

Veröffentlicht von: @haux

3.10 TT -NETZ ? < Das must du mir mal erklären wie du darauf kommst

Weil in der Betriebsanleitung beschrieben ist

3.10 Wiring diagram
This diagram is an example for an appliction in which neutral is separated from the PE in the distribtion box.

Beim TN Netz hast du PEN, beim TT Netz ist N und PE wird lokal gemacht.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von amiko

   
AntwortZitat
(@ciebi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
 

Bei mir läuft alles bestens mit dem Kraus Naimer. Nur die Uhr am Herd läuft zu schnell und die Rolladenmotoen machen was sie wollen.

Hatte mich jetzt mal eine Woche vom Netz getrennt.

Gruß Rainer


   
AntwortZitat
(@amiko)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 166
 

Veröffentlicht von: @ciebi

Nur die Uhr am Herd läuft zu schnel

Bei mir war es auch so, als mein WR im OffGrid Modus lief, ich vermutete, dass der Deye im OffGrid Modus mehr als 50 Hz rausgiebt.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von amiko

   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 589
 

@amiko Nö, eher 49,9 HZ bei mir.

Habe keine Probleme, 50 %im Off Grid Modus.

Wenn die Pool WP läuft, dann schaltet ein Schütz das Netz mit zu und wenn die nicht läuft, trennt es automatisch.

Nächste Woche wird das auch Geschichte sein, da ist der 6 KW Insel WR da.


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 376
 

Veröffentlicht von: @amiko

Weil in der Betriebsanleitung beschrieben ist

3.10 Wiring diagram
This diagram is an example for an appliction in which neutral is separated from the PE in the distribtion box.

Beim TN Netz hast du PEN, beim TT Net ist N und PE wird lokal gemacht.

Richtig.

3.9 TNC-S ; 3.10 TT, TN-S

Der Elektriker sollte das wissen.

1. TN-C-S    2. TN-S    3. TT

 

Bei TN-S und TT muss zwingend signal island mode an, sonst gibt es Sternpunktverschiebung bei off-grid. Es wird dann ein TN-C-S am Backup-Ausgang erzeugt.

Und bei TN-C-S , da scheiden sich die Geister. Wenn N fest verdrahtet, dann braucht es kein Haken dort, allerdings ist dann die allpolige Trennung im off-grid Fall nicht gegeben. Ist die Frage, was man für sicherer erachtet - feste Verdrahtung oder ein Schaltkontakt (welcher ja auch ausfallen kann)... 🙂

 

 


   
amiko reacted
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 320
 

@amiko 

Klar laufen tut alles also hast du an deiner Waschmaschine zum Beispiel kein PE ? (Wenn alles Ofgrid läuft) oder doch wieder klassiche Nullung ? Da in 3.9 kein PE vorhanden ist?

 

Du hast gesagt es ist "für" TT netz und hast somit andere Netzarten ausgeschlossen ...


   
AntwortZitat
(@amiko)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 166
 

Veröffentlicht von: @haux

Klar laufen tut alles also hast du an deiner Waschmaschine zum Beispiel kein PE ? (Wenn alles Ofgrid läuft) oder doch wieder klassiche Nullung ? Da in 3.9 kein PE vorhanden ist?

PE an allen Geräten vorhanden, keine klassische Nullung. FI funktioniert, habe ich getestet. Die Trennung von PEN auf N und PE ist im HAK.


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 320
 

Oke 3.9 von Deutsch/ Englischen Handbuch ist auch unterschiedlich


   
AntwortZitat
(@heinzbecker)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 46
Themenstarter  

@amiko

Denke mal das wird die neuste sein.


   
AntwortZitat
(@amiko)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 166
 

Veröffentlicht von: @heinzbecker

Denke mal das wird die neuste sein.

für Deutschlad ja


   
AntwortZitat