Rundsteuerempfänger für Deye 12k Hybrid

208 Beiträge
41 Benutzer
19 Reactions
9,705 Ansichten
(@solared)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 15
 

Veröffentlicht von: @trilobyte

ich glaube ich habe schon mal nach deinem firmwarestand gefragt, kannst du den mal angeben?

 

Hi, sorry für die späte Rückmeldung und danke für den Input.

Hier (nochmal?) die Firmware Version, ich dachte, ich hätte sie schon bei meiner Anfrage angegeben:

Deye hilft nicht und gibt nur einsilbige Antworten auf meien Anfrage á la "schau in der Anleitung" und "ja, DRM ist zum kontrollieren der Einspeiseleistung da".

 

Der Solateur ist in diesem Augenblick da, da testen wir mal euren Input.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von SolarED

   
AntwortZitat
(@solared)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 15
 

Veröffentlicht von: @ingosolar

Hallo

Die DRM Platine blinkt blau.

An der Patine sind beide weisen Kabel angeschlossen.

Pin 1-5 0%

Pin 4-5 100%

Pin 5 ist der gemeinsame

Pin 5 blau/weiß

Pin 4 blau

Pin 1 orange/weiß



 

 

Hi @IngoSolar,
wie meinst du das, die DRM Platine blinkt blau? Bei mir ist die ja integriert, ich habe kein blaues Blinken gesehen.
Meinst du hier auf den Fotos in meinem Post? https://dy-support.org/community/postid/13190/

SOLL sie blau blinken? Wann?

 

Beste Grüße

 


   
AntwortZitat
(@ingosolar)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 32
 

Hallo

Ich habe meine DRM Platine nachgerüstet. Die ist hinter der Platine wo der BMS Stecker ist. Die blinkt Blau.  Vielleicht ist deine vorherüstet aber nicht angeschlossen oder blinkt nicht.

Mit freundlichem Gruß


   
AntwortZitat
(@tommy-z)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 18
 

Hallo, wo bekommt man die DRM-Platine zum nachrüsten?


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 82
 

@solared willst du nicht auf die 1077 updaten? weil je nach firmwareversion habe ich schon unterschiedliches verhalten in sachen DRM erlebt.


   
AntwortZitat
(@crazyrr)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 2
 

Hallo,
was für ein Widerstand wurde zwischen PIN5 und PIN6 verbaut?
Glaube in der Zeichnung 15k Ohm zu erkennen, bin mir aber nicht sicher.

 

Wo kann ich am Wechselrichter erkennen/prüfen, ob die 100%|60%|30%|0% korrekt erkannt werden?

Mein Wechselrichter ist der "DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU" mit Firmware 1001-C043 / 2006-1144-1807

 

Danke und Grüße

crazyrr

 


   
AntwortZitat
(@goldman50)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
 

@ingosolar Hallo, von wem hast Du dein DRM Board bezogen. Ich schreibe seit Wochen mit dem Deye-Support und meinem Händler.

Deye sagte, wenden sie sich an ihren Händler, der Händler ist offizieller Deye Händler hat kein aber kein DRM Board.

Das Spiel geht schon seit Wochen.

Benötige ich für jeden Wechselrichter ein DRM Board oder nur für den Master?

 


   
AntwortZitat
(@ingosolar)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 32
 

Hallo

Autaris Energy. de , habe auch dort den WR gekauft.

 


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 82
 

Ich habe mir mal einen DRM Port Tester gebaut:

die Zahlen auf dem Blech sind die Pins auf dem RJ 45 Stecker. auf Pin 5 zu Pin 6 habe ich einen 15k Widerstand drauf gelötet. Pin 1,2,3,4 gehen Wahlweise auf Pin 5 oder Pin 6.

WR ist ein 12kw HV mit Firmware 1077. DRM ist aus!

In der Hausinstallation speisen 2 SMA String WR ca 5kw ins Hausnetz und die PV direkt am 12k Hybrid produzieren zu der Zeit ebenfalls ca 5kw.

Also gestartet:

Pin2 auf Pin 6 geschaltet. es dauert einige Sekunden (ca 5 oder so?) dann erscheint RCR:30% und der WR beginnt nach einer gewissen zeit langsam auf 30% runterzufahren. Er kann 12kw, also geht er auf 0.3*12=4kW. nach ca 1 minute ist der limitiere Wert erreicht:

Also mal Pin 1 auf 6 geschaltet. Das gibt RCR:0%

es dauert eine weile und die produktion wird langsam runtergefahren:

ev geht er auch noch ganz auf 0, war leider etwas ungeduldig.

100% wird nicht angezeigt:

pin3 auf 6 gibt entsprechend 60%. (ohne fotos, das war nicht interessant weil der WR zurzeit weniger als 8kw produziert)

Ich für mich kann damit ganz gut leben! Das ganze ist nicht dokumentiert, kein richtiges DRM, aber genau das was ich brauche!

 

Ich kann auf ein Signalkontakt 0% ansteuern, oder mit 4 Kontakten 0/30/60/100%.

das fordern Netzbetreiber hier in der Schweiz des öfteren. Vor allem ab 30 kW.

 

gruss
Siegi

 

 


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 82
 

ps: ob es den 15k Widerstand in dieser konstellation brauch weiss ich nicht! Die Bezeichnung auf dem Grünen Stecker vom Breakout Kabel ist gemäss Pin Nummerierung vom RJ45 Stecker aus dem Handbuch. Im Handbuch vom Deye sind die Pins auf dem RJ 45 und auf dem Klemmenstecker 1-8 und 8 bis 1 vertauscht. Ich habe die Nummerierung vom RJ45 verwendet. das macht Sinn weil auf dem mitgelieferten Blindstecker für den DRM Port ist ein Widerstand auf PIN 5 und 6. Das macht Sinn, also habe ich diese Reihenfolge verwendet


   
AntwortZitat
(@trilobyte)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 82
 

hier habe ich mich orientiert:

und der vollständigkeit halber noch den ausschnitt aus dem Handbuch mit den verdrehten bezeichnungen auf dem buchsenstecker:


   
WDomi reacted
AntwortZitat
(@steffen)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 58
 

@trilobyte 

der Support hat mir das so erklärt DRM aus! PIN 6+ 1, 2, 3 oder 4 ist nur der Test das gleiche PIN 5+ 1, 2, 3 oder 4 (Siehe den Schaltplan) 

DRM ein! PIN 6+ 1, 2, 3 oder 4  DRM1, DRM2, DRM3, DRM4 ( Bezugstrom) bedeuten würde dieser aber in unsere Firmeware nicht freigegeben ist. Deswegen wäre es gut wenn jemand an Deye das Anliegen herantragen würde das DRM1-4 im Sinne des Paragrafen 14 EnWG freizugeben. Somit könnte man den Bezug unter DRM2 auf 3,6 dimmen. 

Ist auch alles so in den Bildchen erklärt. DRM0 ist wenn PIN 5 und 6 vom Widerstand trennst. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von Steffen

   
trilobyte reacted
AntwortZitat
(@trilobyte)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 82
 

wie gesagt, ich bin happy mit der situation wie sie ist! ich hoffe dieses feature bleibt in zukünftigen firmwareversionen erhalten. ob auf dem display rcr oder drm steht ist mir schnuppe solange es tut was ich mir wünsche


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Veröffentlicht von: @steffen

ist nur der Test

Was meinst du damit?

@trilobyte

Wie hattest du bei deinem Test den Haken im DRM Feld? Drin/an oder nicht drin/aus?

 

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@steffen)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 58
 

@benni82 

wenn DRM Haken am WR draußen ist und du schaltest über 1-4 +5 oder 1-4 +6  kannst sehen was in der Firmeware freigegeben ist. 1-4 +5 ist Einspeisung (DRM 5-8) und 1-4 +6 ist Bezug (DRM 1-4)

 

 


   
AntwortZitat