Dimension der Kabel...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

[Gelöst] Dimension der Kabel bei Deye SUN-12K-SG04LP3-EU

17 Beiträge
7 Benutzer
6 Reactions
269 Ansichten
(@kosfado)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 15
Themenstarter  

Welche Kabelquerschnitte und weitere Technik sind denn bei euch für folgende Verbindungen verbaut?

In der Deye Beschreibung wird ein 63A AC Schutzschalter empfohlen, wo kommen die 63A her?in der Beschreibung steht immer etwas von Bypass, was ist damit gemeint?

Welche Kabel werden denn durch den Ferritkern geführt, alle fünf, oder nur L1,L2,L3?

 

Meine Lösung wäre:

  • Grid/Netz  6mm2, der Leitungsschutzschalter ist im Gerät verbaut, RCD ist in der Unterverteilung vorhanden
  • Load/ Ersatzlast 6mm2, Leitungsschutzschalter 25A in der Unterverteilung, RCD ist in der Unterverteilung vorhanden
  • Gen/intelligente Last 6mm2, der Leitungsschutzschalter 25A in der Unterverteilung, RCD ist in der Unterverteilung vorhanden, hier wird die Funktion intelligente Last genutzt.
  • PE 6 mm2 zum Potenzialausgleich

Wurde das schon in einer Anlage so aufgebaut?

Schon mal vorab Danke für die Hilfe!

 


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1706
 

Die AV Seite schliesst doch ein Elektriker an, überlass ihm die Ermittlung des Kabelquerschnitts und die dafür notwendige Absicherung.

Was im Deye Manual steht ist nur dazu da damit da was steht, die örtlichen Vorschriften ersetzt das Manual nicht

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@thomasr)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 68
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Was im Deye Manual steht ist nur dazu da damit da was steht, die örtlichen Vorschriften ersetzt das Manual nicht

Das ist doch mal eine gute Aussage! Als Eli beantworte ich solche Fragen gar nicht mehr weil das alles von der jeweiligen Situation vor Ort abhängt und genau DAS können die Chinesen ja nicht wissen. Mir wird immer übel wenn ich daran denke wie viele Menschen an der Netzseite herumdoktern....

 


   
AntwortZitat
(@woeufu)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 22
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Was im Deye Manual steht ist nur dazu da damit da was steht, die örtlichen Vorschriften ersetzt das Manual nicht

Und in Abwesenheit von lokalen Vorschriften oder der Kenntnis derer ist das Manual die einzige verfügbare Info. Was sicher auf viele Drittweltinstallationen zutrifft.

 


   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 299
 

Das selbe Thema ist doch die Absicherung. Wenn der Hausanschluss nur mit 32 A abgesichert ist, dann wäre 63A etwas viel. 

Der Leitungsschutzschalter im Gerät ist aber nur ein Geräte-Schutz. Im Fehlerfall wäre also jedesmal das Gerät zu öffnen? 

 

Also gehört Netzseite ebenfalls eine gesonderte Absicherung in den Anschlussverteiler, schon um das Gerät trennen zu können. 

Für Messungen, Wartungen oder weil man gerade Bock drauf hat. 

Habe übrigens mal einen WR getauscht. Solax raus, Deye rein. Zuleitung war mit 1,5 bei 8 m Kabellänge. Natürlich verstand der Eigentümer nicht, warum ich eine neue Zuleitung legte, schließlich waren ja beide WR die selbe Leistungsklassen und das lief schon 5 Jahre so. 😁


   
AntwortZitat
(@kosfado)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 15
Themenstarter  

Interessante Antworten, die Installation etwas "dicker"zu machen ist ja bei Elektrikern oft zu beobachten. Leider muss ich sagen, dass es besser ist Handwerker zu hinterfragen, sonst wird der größte Scheiß installiert.

Die Angaben, die ich aufgeschrieben habe, sind teilweise aus der Deye Beschreibung. Und wie ein 12kW Gerät einen Strom erzeugen kann, der dann einen Sicherungsautomaten auslöst, der 25A oder mehr verträgt, konnte mir keiner erklären. Zumal solche LSS auch noch eine Kennlinie haben.

Bis auf die Erklärung, dass die Leitungsschutzschalter als Schalter zum Einsatz kommen. Da sollte doch besser ein Schalter genommen werden?

Zu den vielen Fragen hier im Forum zu von Elektrikern durchgeführten Installation gibt es ja wohl nichts zusagen.

Also bis jetzt nicht besonders viel Gehaltvolles zu meinen Fragen.


   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 299
 

Natürlich kannst du den Wechselrichter mit 1,5 anklemmen , wenn du meinst, alles besser zu wissen als jeder Handwerker. Ich zumindest weiß, wo die 63 A herkommen können. 🤣.  Dieses Wissen kannst du dir natürlich in der YouTube - Universität aneignen. 

Dafür dass du eigentlich Hilfe möchtest, beisst du gerade sehr im die Hände, die dich füttern können. 

Ein Leitungsschutzschalter ist übrigens zum schalten und absichern da. Es steht dir jedoch frei, Schalter und Sicherung getrennt zu verbauen. 

Jetzt habe ich glaube ich einen neuen Freund und Spielgefährten 🤣

 


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 341
 

@anonym-237 Naja wenn er auf flüssiges Kunstoff oder Metall steht man weiß es nicht.


   
anonym 237 reacted
AntwortZitat
(@bughandle)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 35
 

YouTube-Universität !

YMMD


   
AntwortZitat
(@kosfado)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 15
Themenstarter  

Immer noch keine Antwort wie ein 3x4kW  Stromversorger eine 5x 1,5mm2 Leitung verflüssigen soll ? Eine !,5mm2 Leitung verträgt 18A., Genauer dann in der VDE 0298-4 .Und ich habe nicht nach 1.5mm2 gefragt, sondern nach 6mm2. Wenn mir die Frage keiner beantworten will, nicht so schlimm, aber bitte, dann seid doch bitte still!

 

Ein kleiner Hinweis für @ anonym 237

VDE-Normen: Nach der VDE-Norm DIN VDE 0100-530:2018-06 (Teil 530: Allgemeine und gemeinsame Anforderungen für die Errichtung von Niederspannungsanlagen) sind Leitungsschutzschalter nicht zum betriebsmäßigen Schalten von Stromkreisen vorgesehen. Sie sind ausschließlich für den Schutz von Kabeln und Leitungen vor Kurzschlüssen und Überlasten konzipiert.

 

Das sind dann die Superelektriker, die nicht weiterhelfen, sondern nur eine Meinung äußern. Damit möchte ich dann zu dem Thema Qualifikation nichts mehr sagen.

 

 


   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 299
 

Du bekommst keine Antworten, weil nahezu niemand dein Schreiben für Ernst nimmt. 

Jetzt hast du drei Tage gebraucht um Google zu benutzen und die künstliche Intelligenz hat dabei wichtiges vergessen. 

Die Dimensionierung der Leitung geht normalerweise von der Art der Verlegung, der Leitungslänge und der Art der Belastung aus. 

Letzteres ist der große Unterschied. Eine Leitung wird üblicherweise so kalkuliert, daß die Last nicht gleichmäßig länger anliegt. Bei PV jedoch ist dies nicht mehr richtig. 

Und woher kommen denn nun die Leistungen, wenn der Wechselrichter 3x4 kW kann? Siehst du, daran erkennen selbst die dunklen Kerzen, daß du weder Ahnung vom Deye, noch vom System hast. 

Und dabei steht doch alles im Datenblatt. 

1. Ist eine Hauslast niemals auf alle drei Phasen gleichmäßig verteilt. Der Deye kann problemlos 50 % asynchron gleichmäßig liefern. Spitze sogar noch mehr. Also war das mit 3x4 kW ein Griff ins Klo. 

2.  Der Wechselrichter kann PV, Akku und Netz mischen. Er kann also zum Beispiel 12 kW aus PV und Akku holen und zusätzlich Netz über den Bypass "holen". Und schwubs sind wir bei zusätzlich 45 A je Phase. 

Ja, das ist natürlich nicht Lernstoff bei YouTube. Und dabei hast du gedacht, du bist schlauer als alle Installateure dieser Welt. Du dachtest, jeder Ingenieur und Konstrukteur möchte lediglich Kosten für dich verursachen und hat nicht Elektrotechnik studiert sondern Betriebsökonomie. Oder du hast in Physik geschwänzt....

Natürlich ist ein Leitungsschutzschalter nicht dazu gedacht,, ständige Schaltvorgänge zu realisieren. In aller Linie ist es kein Lasttrennschalter. Dennoch ist er ein zulässiges Mittel um Wechselstrom Geräte Anlagen und Stromkreise spannungsfrei zu schalten. Zum Beispiel zur Wartung, für Service etc. Denn darum geht es hier. Es ist eine technische Anlage  bei der davon auszugehen ist, daß im Laufe der Betriebszeit die Notwendigkeit besteht, im Anschlussraum des Wechselrichter zu arbeiten, messen oder zu installieren.

Hier vergleicht wieder jemand Äpfel, Birnen und den ganzen Obstladen. Er möchte Hilfe und Unterstützung, kommt jedoch gleich mit der Arroganz eines Hilfsschüler daher. Also Birne.... 


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 341
 

@anonym-237 Und das beste kommt dann bestimmt zum Schluss. Normale PV Stringkabel für den Akku bei Niedervolt und dann am besten mit Vollast von 200A aus der Batterie ziehen.


   
anonym 237 reacted
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 299
 

@boy007 ich vermisse definitiv den Smiley, wo ein Typ mit dem Kopf gegen eine Wand kloppt. 🤣


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 341
 

🤣 @anonym-237 Einfach machen lassen spätestens wenn es wieder durch die Presse geht Wohnhaus abgebrannt wegen PV wissen wir bei wem es gewesen ist.


   
anonym 237 reacted
AntwortZitat
(@kosfado)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 15
Themenstarter  

Ich hinterfrage nur die Deye Konfiguration und bekomme zu 90% dämliches Gesülze, wahrscheinlich ist die Zeit ungünstig. Bei meinen anderen Themen war die Resonanz gehaltvoller.

Wenn Deye Unterlagen liefern würde wie zB Fronius bräuchte ich das Forum nicht! Und auch so ist der Aufwand größer als das Ergebnis.

Richtig vom Deye habe ich keine Ahnung, deshalb habe ich ja auch gefragt.

Nach 40 Jahren in der Planung und Projektleitung in der Haustechnik, davon 10 Jahre Rechenzentrumsbau habe ich genug Erfahrung. Vor allem darin, Dummschwätzer von Experten zu unterscheiden.


   
Woeufu reacted
AntwortZitat