Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
ich habe einen Deye12k nur am Gridanschluss parallel zum Netz angeschlossen.
Normalerweise speist er bis 12kW von PV ins Netz.
Kann ich tagsüber die Batterie laden (klar kann ich) UND nachts aus der Batterie ins Netz (und Haus) einspeisen,
ohne dass ich die Verkabelung ändern muss?
Ich müsste sonst das Haus auf den Lastausgang des Deye12 schalten und das will ich vermeiden.
danke für Hinweise.
Sinnvollerweise CTs korrekt installieren und dan Zero Export to CT und für tagsüber dann den Solar Sell Haken mit sinvollem Leistungswert.
und die Entlade-Zeiten in der Time of USe Tabelle einstellen und oben den Hacken machen
aber jeder wie er will.
klappt das auch, wenn die CTs am GRID-Anschluss sitzen?
Wie gesagt, ich habe nur das Grid am Deye12k angeschlossen, die Batterie und die PV-DC.
und ich möchte immer eine bestimmte Grundleistung (2-3kW) ins Haus einspeisen, von PV und Batterie kommend.
Geht das oder muss ich die Verbraucher (Haus) alle an den Lastausgang vom Deye12k hängen?
Danke
- Mach meinem Verständnis und so habe ich das auch gemacht, müssen die CT's gleich nach dem Netz Zähler platziert werden.
- Dort messen sie dann den Strom der vom Netz kommt, beziehungsweise an das Netz verkauft wird. Somit ist das auch der Punkt mit dem der WR rechnet. Alles innerhalb ist privat.