Ich habe irgendwo noch einen Bolzen in der Konfiguration oder in der Verkabelung. Mein SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 mit den originalen CTs soll eigentlich Nulleinspeisung fahren, das funktioniert aber noch nicht so, wie es soll.
Das Ausregeln auf 0 klappt nicht, gefühlt regelt er ständig hin und her, was für eine falsche Konfiguration der CTs sprechen würde.
Zusätzlich kommt hinzu, dass, wenn ich einen Heizlüfter mit 2400W (nachgemessen) anschließe, nur ein Teil davon bei dem entsprechenden CT angezeigt wird und ein anderer plötzlich negativ wird.
Hier ein Beispiel ohne Heizlüfter:
Hier mit eingeschaltetem Heizlüfter an Phase 2:
Was kann das Problem sein?
Die CT-Klemmen müssen richtig entsprechend L1, L2 und L3 angeschlossen sein.
Zusätzlich gibt es bei den HV-Wechselrichtern Klemmen für 1-5A und 10-50mA
Also welche CT-Klemmen hast du und wie hast du sie angeklemmt.
Welches Übersetzungsverhältnis für die Messung ist eingestellt.
Ich habe die originalen mit 100A:50mA und ein Verhältnis von 2000:1 eingestellt.
Abgeklemmt habe ich sie rechts (und ca. 20m Verlängerung mit Cat6 Netzwerkkabel):
Strom Flußrichtung beachtet ? + Passende Phase zu passendem Anschluss beachtet ?
Auch das habe ich, werde mir aber nochmal eine Stromzange besorgen und ein weiteres Mal prüfen.