Deye SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 CT zeigt halbe Last, andere CTs teils negativ

7 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
159 Ansichten
(@mojovandesahne)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
Themenstarter  

Ich habe irgendwo noch einen Bolzen in der Konfiguration oder in der Verkabelung. Mein SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 mit den originalen CTs soll eigentlich Nulleinspeisung fahren, das funktioniert aber noch nicht so, wie es soll.

Das Ausregeln auf 0 klappt nicht, gefühlt regelt er ständig hin und her, was für eine falsche Konfiguration der CTs sprechen würde. 

Zusätzlich kommt hinzu, dass, wenn ich einen Heizlüfter mit 2400W (nachgemessen) anschließe, nur ein Teil davon bei dem entsprechenden CT angezeigt wird und ein anderer plötzlich negativ wird.

Hier ein Beispiel ohne Heizlüfter:

Hier mit eingeschaltetem Heizlüfter an Phase 2:

 

Was kann das Problem sein?



   
Zitat
(@paulmelsec)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 529
 

Die CT-Klemmen müssen richtig entsprechend L1, L2 und L3 angeschlossen sein.
Zusätzlich gibt es bei den HV-Wechselrichtern Klemmen für 1-5A und 10-50mA

Also welche CT-Klemmen hast du und wie hast du sie angeklemmt.
Welches Übersetzungsverhältnis für die Messung ist eingestellt.



   
AntwortZitat
(@mojovandesahne)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
Themenstarter  

Ich habe die originalen mit 100A:50mA und ein Verhältnis von 2000:1 eingestellt.

Abgeklemmt habe ich sie rechts (und ca. 20m Verlängerung mit Cat6 Netzwerkkabel):

 



   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 506
 

Strom Flußrichtung beachtet ? + Passende Phase zu passendem Anschluss beachtet ?


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von Haux

   
AntwortZitat
(@mojovandesahne)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
Themenstarter  

Auch das habe ich, werde mir aber nochmal eine Stromzange besorgen und ein weiteres Mal prüfen. 

 



   
AntwortZitat
(@mojovandesahne)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
Themenstarter  

Ich habe nun nochmal die CTs einzeln durchgemessen. Dafür habe ich einen 2400W Heizlüfter nacheinander an jede Phase geklemmt und den Strom am CT gemessen. Die Zuordnung der CTs passt und auch der Strom hat sich bei allen CTs nach dem Einschalten um ca. 5mA erhöht, was ganz gut den 2400W mehr Leistungsaufnahme entspricht.

Woran kann es noch liegen? Gibt es eventuell noch eine Softwareeinstellung, die ich falsch haben kann und sich so äußern würde?



   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 529
 

Wenn von CT Klemme R der Anschluss auch auf Grid R geht und das entsprechend mit S und T auch so ist, dann muss die Messung funktionieren. Also müssen bei Belastung die 2400W vom Heizlüfter angezeigt werden. Sollte eine der Werte negativ sein, kann man das bei neuer FW über Parameter und sonst durch umklemmen (k,l bzw. weiß, schwarz)) korrigieren. Die Spannung zum Strom muss aber immer stimmen sonst gibts komische Werte und da gibts auch keine Parameter.



   