Hallo Leute, ich bin eigentlich ein stiller Mitleser und bin froh dass viele Themen bereits sehr gut erklärt sind. Allerdings habe ich nicht wirklich was zu meinem gefunden (wenn doch bitte belehren).
Mein Deye SUN-20K-SG01HP3 genemigt sich doch einigen netzbezug trotz PV Leistung und Akku nicht lehr. Wie kann das sein, übersehe ich da etwas?
Wenn ich ihn vom Netz trenne macht was er soll und bezieht die Leistung vom Akku. Wenn das netz dazugeschaltet wird wieder das gleiche Spiel. Ich muss dazu sagen das geschieht erst bei rund 16kW+ Belastung.
Wie im Foto zu sehen ist ladet er sogar den Akku anstatt zu entladen und nimt vom Netz die Differenz.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schonmal.
Wie im Foto zu sehen ist
Auf welchem Foto?
Eine pauschale Aussage ist schwierig. Ist die Last über die Phasen gleichmäßig verteilt? Was hast du in ToU eingestellt? Wie hoch ist der Batterieentladestrom? Poste bitte deine Einstellungen, am besten vom Display abfotografiert.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
@amiko Uups Foto ging nicht mit, sollte jetzt passen. Es hing ein E-Auto dran, normale Hausverbraucher und zwei Bitcoinminer. Der Entladestrom ist bei rund 40A abgeriegelt, 50A ist laut BMS das maximum. Der Akku ist bei rund 326V bei 100%.
Logisch die Phasen sind unterschiedlich belastet, weil die Bitcoinminer auf nur zwei Phasen zurückgreifen. Wenn aber nur diese laufen und normaler Hausverbrauch nimt er nichts vom Netz, bzw. die klassischen 80-100W.
die Miner werden den Deye kaum zum Schwitzen bringen, mach mal ein Bild nachdem du in der mitte auf ON gedrückt hast.
Ich tippe auch auf die Schieflastgrenze
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko kann ich dir bei gelegenheit machen. Mir ist noch unklar wiso das verhatlte bei hohen Lasten auffällt und bei normalen nciht
wenn die Büchse pro Phase hat nur x.x kW bringt dann fällt das nur bei ordentlich Last auf wenn eine Phase nicht mehr aus der Büchse versorgt werden kann und das Grid aushelfen muss.
Es ist auch denkbar das diese Grenzen unterschiedlich sind ob die Büchse On oder OFF-Grid ist, am Ende von Tag wollen wir das die Büchse das Garantieende erlebt.