24,x kwP Anlage - spätere Erweiterung auf 30kwP. Hochvolt oder Niedervolt?, Hauslast am Notstrom

8 Beiträge
3 Benutzer
2 Reactions
595 Ansichten
(@stefun85)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 5
Themenstarter  

Hallo Zusammen, vorab vielen Dank für die ganzen technischen Informationen die ich bereits beim lesen bekommen konnte.

 

Hier wird es nun ernst, zwei Paletten Solyco 450Wp Pro R-TG 96h.5 sind unterwegs.

 

Auf unserem Neubau soll eine Ost / West Anlage, 40° Dachneigung,  in zwei Stufen realisiert werden.

 

Stufe 1: 

 

35 Module auf die Ostseite, 18 Module (661V VOC), und 17 Module (624V VOC)

20 Module auf die Westseite, ein String 734V VOC.

 

Stufe 2, nach einem Jahr neuer Antrag.

Westseite kommen 5 Module hinzu, dann ist das Dach optisch voll.

Auf der Südseite habe ich für weitere 5 Module Platz. Hie wird wohl ein Mikrowechselrichter kommen da andere Ausrichtung.

 

 

Nun meine Fragen zur Wechselrichterauswahl.

 

1) Deye-SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2-20kW plus Dyness-Stack100-2048-kWh-Hochvoltspeicher

 

2) Deye-SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2-20kW plus 2x Felicity-flb48314tg1-h

 

Ich bekomme bei der NV Installation deutlich mehr Speicher fürs Geld.

Welche Richtung ist zu empfehlen?

 

Geheizt wird mit Wärmepumpe Bosch Compress CS5800iAW 12 M, AW 7-OR-S. Wärmepumpe sowie Hausnetz sollen am Notstrom hängen. Bei defekt gibt es einen Haager der den Wechselrichter brücken kann. 

Klimaanlagen und Wallbox hänge ich nicht in den Notstromkreis.

 

Gern eure Meinung dazu!



   
Zitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2866
 

35 Module auf die Ostseite, 18 Module (661V VOC), und 17 Module (624V VOC)

20 Module auf die Westseite, ein String 734V VOC.

das bekommst Du sauber nicht angeschlossen, beide genannten Deye haben nur zwei MPPT, eine parallelschaltung von unterschiedlich langen Strings ist keine saubere Lösung.

Was die Frage NV oder HV angeht, solange NV angeboten wird was beim 20K noch der Fall ist auf jeden Fall NV.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@stefun85)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 5
Themenstarter  

Hi! Danke,

habe jetzt nochmal nachgemessen.

Ausbaustufe I:

36 Module Ost (2x18) an MPPT1

19 Module (2x9) an MPPT2

In Stufe II - nach 1 Jahr auf meine Frau angemeldet

West - Es kommen 7 Module dazu, dann ist das Dach voll. Werden dann 2x13 Module.

Wechselrichter würde ich jetzt auf den 25er HV gehen.

Ich habe leider min 3-5m Kabel vom Wechselrichter zum Speicher. Da gehe ich eher von HV aus. Speicher muss draussen oder auf dem Dachboden stehen. Geht nicht anders.

 

 



   
AntwortZitat
 SG-O
(@sg-o)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 15
 

@stefun85 Ich habe jetzt ein HV SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 (mit 3 MPPT) mit einer 30kWh Bos-G Pro HV Batterie und 24.9 kWp 53x 470W Trinar Solar Paneele (15.5 kW Sued, 9.4 kW Nord). Mein Haus ist Notstrom versorgt. Wallbox und Backofen sind Grid-Seitig angeschlossen. Die Waermepumpe bekomme ich voraussichtlich nächsten Monat. Das Außengerät soll bei mir Grid-Seitig angeschlossen, die Steuerung jedoch mit Notstrom versorgt werden um ein Einfrieren zu verhindern.

Ich habe inzwischen folgende Erkenntnisse:
Der HV Speicher ist zwar (für DIY) gefährlicher, der höhere Wirkungsgrad, die dünneren Kabel (Ich hab 6m 25mm2) und der Einfachere Anschluss machen das locker wett.
Die Kabel sind bei mir bis jetzt absolut Kalt geblieben.
Die Laderate ist abhängig von der Temperatur und bei Kälte geringer als ursprünglich erwartet (nur etwa 40A bei 50% SOC und 18C) dazu nimmt der maximale Strom noch oben hin stark ab. Daher würde ich von einer nicht klimatisierten Aufstellung im Außenbereich abraten.
Um mit voller Leistung meiner Anlage (Etwa 18 kW) sicher laden zu können werde ich auf min 40kWh erweitern.
Der SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 ist mit einem Schalteingang für §14A verfügbar oder falls wie bei mir trotzdem ein Modell ohne geliefert wird is er nachrüstbar.
Der Anschluss wurde bei mir vom Elektriker mit 2x 5x 16mm2 (Grid und Load) gemacht. Die Kabel sind ziemlich unhandlich und auch nicht ganz billig. Daher sollte der Weg vom Wechselrichter zum Zählerkasten kurz sein.
Mein Zählerkasten (BJ 1990) war meinem Netzbetreiber zu alt und musste (samt Leitung zum HAK) erneuert werden.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Woche von SG-O

   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2866
 

klar wer 30 kW Ersatzstrom will sollte sich schon bei den Hochvolt Geräten umschauen

Aber solange ich vor ein paar Wochen 2700€ für 32 kWh Niedervolt zahle, kann ich mir die 5100€ für die 30 kWh Bos-G Pro nicht schönsaufen 😉 

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 SG-O
(@sg-o)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 15
 

@plastiko-fantastiko Das Niedervolt günstiger ist, stimmt auf jeden Fall. Jedoch sollte man auch nicht vergessen, dass, wenn man die Installation sauber machen möchte wesentlich mehr "Extras" braucht. Wesentlich mehr Babel, Bus Bars (wahrscheinlich Victron oder so), DC Schalter die hohen Strom abkönnen. Als ich mir das für meine Planung durchgerechnet hatte, waren das am Ende fast 1500 Euro nur für das Anschlussmaterial. Und wenn man mehr als 20kW Leistung oder mehr als zwei MPPTs will muss man die doppelte Anzahl an Invertern kaufen (die auch den doppelten Standby Verbrauch haben) was den Kostenvorteil schnell auffrisst.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Woche 2 mal von SG-O

   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2866
 

alles richtig, deine 25 mm2 waren auch nicht gratis 

den 20K den ich vor ein paar Wochen bei meinem Bruder montiert hatte bekam zwei 16er Wattcycle die wurde unter ihm aufgestellt, die 70 mm2 Kabel und die Netzwerkkabel für das BMS wurden bei den Preis von 2700€ (für beide) mitgeliefert und haben ohne Anpassungen perfekt gepasst, wir hatten also Batterieseitig absolut keine zusätzlichen Kosten, der DC Schalter und die Hochstromsicherung hat die Batterie schon eingebaut, selbst die BMS waren schon auf Pylondreck/Deye eingestellt..

Für zusätzliche MPPTs gibt es Modulwechselrichter, String-WR die 300€ im Kaliber 10 kW kosten und nachts 2 Watt ziehen.

Hochvolt ist ganz klar bei grösseren Kalibern unumgänglich.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@stefun85)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 5
Themenstarter  

Hi!

 

Vielen Dank für die Antworten.

 

Es ist jetzt der 25er HV Deye geworden. Speicher soll Dyness Tower PRO werden.

Der 30er Deye ist leider nicht kompatibel, und nicht unbedingt lieferbar.

 

BTW, Avacon hat meinen Einspeiseleistung auf 20kwh begrenzt 😉

Module kommen jetzt aufs Dach, der elektrische bereitet alles vor. Speicher kommt auf den Dachboden, der Wechselrichter an die Fassade unters Dach.

 

So sind die Wege ansatzweise kurz, der Technikraum wird nicht zu warm.

 

Das ganze Haus soll an den Notstrom.

Bei mir wird eine Zählerkaskade für die WP installiert. Dazu ein manueller Umschalter für den Deye, falls was ist kann ich umschalten auf Netz.

Wallbox hängt nur am Netz, Klimaanlagen ebenfalls. 

 

Ich bin gespannt.



   
AntwortZitat