Hallo, meine Anlage besteht aus 2 Stück Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 - Master/Slave Betrieb.
Nun möchte ich meine Walbox 22kW gerne auf die beiden Gen Ausgänge klemmen.
(Beide Gen Ausgänge parallel geschaltet).
Sind 22kW Last zulässig? Sind immerhin 3x32A.
Beide Ausgänge würde ich einzeln mit LS-Schaltern absichern. Sind hier je 25A C Kennlinie ok?
Ich bedanke mich für Eure Hilfe
VG Christian
die jüngeren Deye im Kaliber 14K und grösser dürfen 70A durchleiten
Deine 32A stemmt also einer der beiden locker, beide zusammen noch problemloser.
Ich sehe keinen Grund für ein MCB mit 25A (ausser Du hast schon ein 4 mm2 Kabel liegen)
Nimm mindestens ein 6 mm2 und sichere das mit mindestens 32A ab
aber jeder wie er will.