Hallo, ich möchte an den PV 1 Eingang des Wechselrichters 14 Module (JW-HD108 N 500Watt) anschliesen. Die Module haben max 39 V (x14 =546 V)und 20,47 A. PV 1 hat ja 2 Anschlüsse die intern parallel geschaltet sind? Dies sollte also so funktionieren oder muss der 2. Eingang auch belegt werden? Also je 7 Module, was natürlich die Spannung runter nehmen wird. Was sagt ihr dazu?
ohne jetzt nachgerechnet zu haben sehe ich da kein Problem mit dem 14er String auf dem MPPT1
aber jeder wie er will.
Hallo,
der zweite Eingang von PV 1 muss nicht belegt werden. Er kann verwendet werden für einen weiteren String, der allerdings exakt gleich sein muss wie der erste String an PV1. Habe ich so umgesetzt mit einem ostseitig ausgerichteten und einem weiteren westseitig ausgerichteten String von je 10 Paneelen. Funktioniert gut.
Unabhängig davon kann an PV 2 ein anders aufgebauter String angeschlossen werden.
Danke für die schnelle Hilfe.