(@paulmelsec)
PV Profi
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 417
 

Veröffentlicht von: @kaju74

Meine Frage ist ja warum könnte es passieren dass er Last trennt.

Ohne Grund wird er es nicht machen - gibt sicher einen Fehlercode oder Meldung.
Viele betreiben eine Insel mit Deye, also wird er das grundsätzlich können.
Du weißt sicher selber am Besten, was bei dir dem Deye abverlangt wird - wir können nur raten.



   
KaJu74 reacted
AntwortZitat
(@lord_icon)
Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 4
 

hmm... lass mich mal laut Rechen.
Da ich den gleichen WR habe kann ich dir den Netzbezug bestätigen.

Über 24h hab ich meistens 0,75 KWh.
Bei sehr schlechten Wetter auch gern mal 1 - 1,25 KWh.
Der Verbrauch entsteht nur, wenn die Batterie ausgleicht.

Damit soll verhindert werden dass er zwischen Akku/Netz häufig hin und herspringt.
Eine Anfrage bei Deye hab ich hier schon.
Grund: Wenn er +20 - +40 Watt Netzlast vorsieht, dann ginge ja auch -20 bis -40Watt ins Netz.
Also Einspeisung.

Besser als Bezug. Denn der ist ja mit um die 30cent teuer.

ABER: Mal ehrlich: 220 KWh im Jahr... * 0,30 € = 66€.

Tut das den Geräten unter "Vollast" gut? 
Sprich das Umschalten?

Ich hoffe mal, dass es eine FW-Update gibt, der eher Einspeist als bezieht.

 

 



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2561
 

220 kWh im Jahr bei Ländern in denen das Einspeisen "verboten" ist, das sind dann so 13 €/a im Kosovo / Tschad / Burundi

denke mal das sich Deye deswegen nicht langmacht.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 48
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @paulmelsec

gibt sicher einen Fehlercode oder Meldung.

War auch meine erste Hoffnung, aber keine Fehler oder Meldungen hinterlegt!

Ich hatte auch den Support angeschrieben und folgende antwort bekommen:

Hier Antwort vom Support:

Dear,

We regret to inform you that for the current low-voltage three-phase inverters, even with the latest official firmware, theminimum value for zero-export power is indeed 20. Even if you send a command to set it to 0, it will automatically revert to 20.

However, the firmware currently under development will allow setting zero-export power to a smaller value or even a negative value. This firmware is still in R&D and testing, and the official release time is not yet confirmed. We apologize for any inconvenience caused.

Seren

Deye technical support

Mittwoch habe ich Zeit und Ruhe.
Als erstes werde ich den DEYE direkt per Sicherungen im DEYE OffGrid schalten und sehen, ob er sich wieder beruhigt hat, nach meinem "Angriff mit dem Schütz".

Wenn das Problem dann noch da ist werde ich alles abschalten und Stück für Stück testen.

Auf jeden Fall danke für eure Unterstützung.



   
AntwortZitat
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 48
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @lord_icon

ABER: Mal ehrlich: 220 KWh im Jahr... * 0,30 € = 66€.

Tut das den Geräten unter "Vollast" gut? 
Sprich das Umschalten?

Ja, da hast du bestimmt Recht.

Aber in 10 Jahren sind es bereits 660€.

Veröffentlicht von: @lord_icon

Ich hoffe mal, dass es eine FW-Update gibt, der eher Einspeist als bezieht.

Da ist ja was in der Mache, aber noch nicht absehbar, wann es kommt.

Das würde ich dann auch gerne nutzen, in der Zeit, wo ich am Netz hängen muss.

 

Aber zum Thema:

Ich habe es riskiert und den DEYE über seine eigenen Sicherungen OffGrid geschaltet.

Und siehe da.

Es läuft.

Dann den Schütz ausgeschaltet um zu schauen, ob ich doch immer noch was falsch verkabelt habe.

Und siehe da.

Es läuft.

Sicherung im DEYE wieder angeschaltet und Schütz offen gelassen und es läuft.

Vermutlich war das gestern mit dem falsch verkabelten Schütz einfach zu viel für den DEYE und er brauchte erst mal etwas Ruhe.

 



   
AntwortZitat
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 48
Themenstarter  

Ergänzung:

Die erste automatische Umschaltung zurück ans Netz hat in den frühen Morgenstungen problemlos funktioniert.
Heute ist allerdings mit wenig Sonne zu rechnen, so dass eine erneute Trennung hete wohl nicht stattfinden wird.



   
AntwortZitat
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 48
Themenstarter  

Ich komme gedanklich immer noch nicht klar, mit den Problemen die ich hatte.

Idee/Frage:

Wenn das Netz weg geht gehen "nur" die 3 Phasen weg.
z.B.

  • durch auslösen der SLS im Zählerkasten

  • durch auslösen des SLS im DEYE.

Aber immer bleibt der Neutralleiter verbunden.

Mit dem Schütz schalte ich den Neutralleiter aber auch direkt weg.

Könnte das die Ursache sein, für die Probleme?

 



   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2561
 

Je nachdem welchen Verteilsystem Deine Hütte hat

https://de.electrical-installation.org/dewiki/Eigenschaften_von_TT-,_TN-_und_IT-Systemen

muss der Deye halt nur zusätzliche Dinge erledigen "Signal Island Mode" und muss entsprechend installiert werden.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
KaJu74
(@kaju74)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 48
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko 

  • Bei mir ist es definitiv das TN-S-System.
  • "Signal Island Mode" ist aktiviert.
  • Erdungskabel ist angeschlossen. (Allerdings erst seit 1-2 Wochen, davor lief es ohne Erdungkabel auch, ob das gut/richtig/gefährlich war, weiß ich jetzt nicht)


   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2561
 

TN-S ist recht gängig bei uns, meine Hütte ist auch so verkabelt.

Das Erdungskabel aussen an der Büchse ist zusätzlich zum PE am GRID-Anschluss, und der war hoffentlich angeschlossen.

In meiner Hütte ist die PE-N Brücke im Anschlusskasten neben dem Stromzähler, also geht der Neutralleiter zu meiner Hausverteilung zusammen mit den Polleitern.

Damit konnte ich über den Sontheimer einmal den Neutralleiter vom Anschlusskasten auf die Neutralleiterschiene leiten (wenn der Sontheimer of GRID steht, und einmal den Neutralleiter vom Deye auf die Neutralleiterschiene leiten (wenn der Sontheimer auf NOT steht)

der Deye muss aber selbstverständlich über das Signal Island Mode Relais die PE-Neutralleiter Brücke schalten wenn er im Inselbetrieb ist.

Ob ich über den Wartungsschalter den Deye nur von den Grid-Polleitern trenne oder ihn 4-polig von den Grid-Polleitern und den Neutralleiter aus dem Anschlusskasten trenne spielt keine Rolle, wenn der Deye ein Gridproblem erkennt trennt er sich 4-polig mit seinem Relais. 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat