Ich kann mir nicht vorstellen, das man das Balancing der einzelnen Module nur mit Software erreichen kann.
Hat schon jemand die neue Software drauf?
I'm testing new "beta" version of balancing FW for GB-L on a few installations.
But it is not version 2006... 2006 for sure does not have module balancing enabled.
It seems that the beta FW it is doing something, but it is extremely slow in the balancing process.
If your batteries are more than 10% out of balance (quite common on GB-L after 1-2 years of operation) it will take several weeks before the modules are balanced back.
So if your GB-L is out of balance, it would still make sense to manually balance the modules first, and then install the new FW, to keep the balance.
Hi, hat jemand eine Idee, wie ich messen oder auslesen kann, in welchem Zustand meine drei GB-L Batterien sind? Grüße Michael
Schau mal hier, du benötigst einen CANalyst II und die passende Software, damit siehst du jede Zelle.
https://dy-support.org/community/anleitungen-tutorials/gb-lm4-0-hochvolt-batteriepflege/paged/2/#post-27680
SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2, GB-L 12,24kWh
Vielen Dank...hatte gehofft, es geht auch so. Grüße
@plastiko-fantastiko danke dir für die Antwort. Also bei mir steht zumindest ein SOH von 100% aber keine Ahnung ob das was zu bedeuten hat. Was meinst du wieviel Wh das vom neues Modul "kosten" kann?
Ich habe ja von 8 auf 16kWh upgegradet, gefühlt hab ich so 12-13kWh nutzbar... so viel zum kosten....
Ich hätte eher versucht nicht alle auf 100% zu bringen, sondern den neuen Block zu messen, dann die alten Blöcke versuchen auf diesen Wert zu bringen (halt x Anzahl der Blöcke). Dann alles akklimatisieren lassen, dann alle nochmal messen und dann zusammenbauen. Eigentlich wie weiter oben schonmal beschrieben. Hab ehrlich gesagt wenig Lust auf das Firmware geflashe und das Vorgehen wie von Deye beschrieben wäre es mir nicht Wert, viel zu aufwendig
Dein Vorhaben wird dir aber auch nur bedingt was bringen, und wenn eher in die Richtung "SoC wird einigermaßen richtig angezeigt".
Beim Probelm mit dem Driften beim Erreichen von voll/leer und damit einhergehenden Einbußen der Gesamtkapazität bringt das rein gar nichts.
GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1095 / HMI: C040)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1095 / HMI: C040)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum