Hallo zusammen,
ich habe kürzlich meinen Deye-Wechselrichter installiert und habe während 1-2 Stunden pro Tag mit einigen „Phantom-Effekten“ zu kämpfen. Der Verbrauch meines Hauses steigt, und das Maximum dieser Verbrauchskurve spiegelt 1:1 das Maximum meiner PV-Produktion wider. Gleichzeitig entlädt sich die Batterie bis zum minimal erlaubten SOC.
An den restlichen Tagen scheint alles in Ordnung zu sein. In den letzten 5 Tagen gab es nur einen Tag ohne viel Sonne, an dem dies nicht auftrat.
Heute habe ich während des Peaks versucht, alle Lasten in meinem Haus (Wärmepumpe, Spa, Kühlschränke) zu trennen, aber der Verbrauchsgipfel bleibt bestehen. Daher vermute ich ein Problem mit meinen Stromwandlern (CT).
Ich füge einige Kurven zur Veranschaulichung sowie ein Bild der CT-Leitungen bei, die ich als mögliche Ursache meines Problems vermute.
Hier sind die wichtigsten Informationen zu meiner Installation:
-
String 1: 24 Panels 440Wc
-
String 2: 8 Panels 440Wc
-
String 3: 18 Panels 440Wc
-
Batterie BMS 100Ah, 8 Elemente, insgesamt 40kWh
-
Wechselrichtertyp: SUN 20KSG01HP3-EU
Die CTs sind am Netzanschlusspunkt vor dem Haus angeschlossen, Pfeile zeigen in Richtung Netz. Drähte zu den Pins 7-12.
Hier sind meine Einstellungen für den Wechselrichter:
-
Schweiz
-
3x 400Vac 230Vac
-
0, 240, 120
-
Null-Export für CT, Solarpanel nicht aktiviert
-
Max Solar 22000
-
Load First
-
Null-Export 20W
-
Max Verkauf 15000
-
Zeitnutzung aktiviert
-
Zeit 1: 1:00 - 5:00, Leistung 5000, Batterie 40%
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Expertise.
Ich sag nur Föntest…
Dein Deye hat blos 2 MPPT träcker also sind deine Strings aufteilung schonmal arg bescheiden 24 vs 8 panel´s?
* Pfeilrichtung Wechselrichter ( Daher Fön TEST erfoderlich)
Danke fur Mithilfe!
Ich habe einfach die Empfehlung meiner Material Zulieferant nach gefolgt.
Wenn ich dir richtig verstehe dieser Einstellung passt nicht, trotzt dass alle 32 pannels des MPPT1 haben die gleiche Orientierung.
MPPT1 in1 - string 1 -24 pannels (Haus Dach)
MPPT1 in2- string 2 - 8 pannels (Garage Dach)
MPPT2 in1 - string 3 - 18 pannels (Haus Dach andere seite)
MPPT2 in2 - no
Wo finde ich information zur dieser Fön TEST?
An PV 1.1 und PV 1.2 müssen jeweils die gleiche Anzahl Panels.
dann mit dem Föntest erstmal die CTs durchtesten, dass die Phasen L1 L2 und L3 richtig angeschlossen sind. Auch das Drehfeld überprüfen. Denke, da muss der Solateur und Elektriker nochmal ran….
Dein String Mppt1 kann die Spannung nicht einstellen da die Spannung zwischen ca. 840volt vs 230 Volt schwanken muss, unbedingt string 1 kontrolieren deine String Spannung kann auch den WR killen bei 24 Panels kannst du auch die 1000 Volt Spannung überschreiten aber dazu muss man auch deine Panels kennen welches Modell du hast.
Beim Fön test alle Phasen L1-L3 testen ob er der Verbauch korrekt als Last / Load anzeigt auf der korrekten Phase wo du den Fön angeschlossen hast. * Kurz Fassung
Danke!!! werde meiner Aufteilung bearbeiten und die Drehfeld zur CT prüfen.
Spannung bei PV1.1 liegt unten die 1000V
24x 38.68(Pvoc)= 928V
Werde noch den Drehfeld prüfen.
Danke
PV 1.1 und PV 1.2 müssen gleiche Voltzahl haben, also gleiche Anzahl Module
ebenso 2.1 und 2.2 wenn Du 2.2 noch irgendwann mal benutzen willst.
2.2 ist nicht verdrahtet
Ich weiß, aber 1.1 und 1.2 müssen gleiche Anzahl Panels haben, also z.B. 16 Panels PV 1.1 und 16 Panels PV 1.2 wenn die ungefähr gleiche Ausrichtung und gleiche Schattensituatiin haben.
und WENN irgendwann mal was an 2.2 dran soll dann auch gleiche Anzahl Panels wie 2.1
parallel geschaltetete Strings dürfen auch ganz woanders hinschauen, also Ost-West Anlagen als Beispiel, wichtig ist dass die die gleiche Spannung haben die man am einfachsten erreicht, wenn man das gleiche Modul-Modell in der gleichen Anzahl verstringt.
aber jeder wie er will.
Danke nochmal für die gute Beratung und schnelle Mithilfe, bin aus der französische Schweiz und Erstmal auf einer Forum angemeldet, aber dieser hat mit schon viel geholfen.
Jetzt ist mir ganz Klar, ich habe den 1.2 String ausgeschaltet.
Es sieht schwierig für mir an die Verdrahtung etwas zu ändern, deshalb frage mir ob solche Lösung ist möglich: Einer Ongrid 3kw inverter nur für dieser String (8 x Pannel 440Wc) zu addieren. Meiner Deye 20kw hybrid werde immer als Hybrid verwenden mit die Batterie und alles.Macht es sin und wenn Ja , welche Deye Modell wurde passen?