Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Liebes Forum,
wenn nun wieder die Sonnenstunden zunehmen und damit der Akku mal wieder 100% voll wird, kommt es wohl vor, dass der Akku dann häufig in den Top-Balance Bereich kommt.
Bei div. AkkuTypen wird ja vom "ständigem" Vollladen abgeraten und eben bei 90 oder 95% "Schluss" gemacht.
Wie würdest ihr das machen bzw. empfehlen? Immer so voll wie möglich - oder nur manchmal zum "Balancen"? Oder bei 95% "aufhören" und nur manchmal vollmachen?
Dankeschön!
Viele Grüße
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Welche Akkutypen willst Du einsetzen?
Wenn LFP was aktuell DER Akkutyp für Hausbatterien ist, dann ist die 90-95% Geschichte nicht relevant und ja Vollladen (also 3.55 bis 3.6 V pro Zelle) und Top Ballancing ab 3.45V ist IMHO das optimale für diese Zellen.
aber jeder wie er will.
Die Frage ist wie möchtest du das bewerkstelligen? Und ich kann das auch nur bestätigen dass es kein Problem gibt.
Hallo,
theoretisch hast du recht, dass es liion akkus nicht mögen lange auf 100% zu sein, sprich Beispiel E Auto ist es schlecht am abend vorher schon auf 100% zu sein, aber kurz vor dem losfahren ist ok. Weiteres Beispiel, Apple läd das Handy nachts auf 90%, lernt wann du es morgens vom Ladegerät trennst, und läd erst kurz davor auf die 100% (da ich selber kein Apple habe kann ich das nicht verifizieren). Das Gleiche würde für Hausakkus gelten. Wenn die Akkus in der Früh schon voll sind, weil zu viel PV auf zu wenig Akku wirken, wird sich das in der Lebenserwartung negativ auswirken. Wie viel schneller die akkus dadurch altern ist schwer zu sagen. Ich habe bei mir über Home assist eine regel eingestellt, dass ab 90% nur noch ein minimaler Ladestrom zugelassen wird. Mal schaun ob das funktioniert.
Deye 12k, 12x 410W JaSolar Süd mit 15°, 3x Pylontec US3000C, HomeAssist Dell Wyse5010
Also ich habe knapp 10kWp auf 2x10kWh LiFePO4 Speicher. -Siehe Signatur.
Das ist nicht unbedingt "zu kleiner Speicher" 🙂
Aber danke für die Antworten - wenn das bei LiFePo4 kein Problem ist, kann ich mir auch so eine Regel/Automatisierung im SolarAssistant einstellen - das wäre eine einfache Option.
Wenn ich die Ladung begrenzen wollen würde, würde ich das über eine Regel/Automatisierung im SA machen.
Danke für eure Hinweise.
Gruß
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Wäre so eine Regel sinnvoll?
"Normal 125A" - 0-95%
"Reduziert 40A" - 95-100%
Sieht so aus:
When Battery state of charge |
Set Max charge current |
0 % to 95 % | 125 A |
95 % to 100 % |
40 A |
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
@hendrik Kann man sowas nur SA einstellen oder gibt es auch andere möglichkeiten? Habe auch schon daran gedacht das man ab evtl 90% den Ladenstrom reduziert. Weis nur nicht wie und wo man das umsetzten kann
Hallo Philipp,
ob es auch anderweitig klappt, weiss ich nicht. Vermutlich geht es mit Homeassisent und evtl. auch mit anderer Software. Der Wechselrichter selbst bietet AFAIK diese Funktion nicht.
Solarman kann es auch nicht, soweit ich weiss.
Gruß
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Bist Du Dir da sicher, ich habe den Deye auf BatV laufen und da macht er das automatisch. Je voller der Akku wird umso weniger pumpt er in den Akku.
Ich regel über HomeAssist den ladestrom ab 90% auf 10 A runter, und ab 88% wieder hoch. Denke die genauen Werte muss jeder für sich finden. Auf BatV müsste man zumindest die Maximalspannung begrenzen können. Damit kann man die maximal Ladung bestimmen. Wäre vielleicht was für wünsch mir was an Deye, auf der Seite mit min%, shutdown und restart noch den Punkt max% aufzunehmen.
Deye 12k, 12x 410W JaSolar Süd mit 15°, 3x Pylontec US3000C, HomeAssist Dell Wyse5010
Ich regel über HomeAssist den ladestrom ab 90% auf 10 A runter, und ab 88% wieder hoch. Denke die genauen Werte muss jeder für sich finden.
Moin mandelknolle,
das klingt interessant. Könntest Du mir das etwas genauer erklären, was man wo im SA einzustellen hat? Ich stehe auf dem Schlauch.
Hi, ich verwende HomeAssist, nicht SolarAssist. Hendrik hat eine Anleitung geschrieben wie man Automatisierungen in SolarAssist macht.
Deye 12k, 12x 410W JaSolar Süd mit 15°, 3x Pylontec US3000C, HomeAssist Dell Wyse5010
@mandelknolle Jepp, danke, hatte ich überlesen, dass Du HomeAssist hast und nicht SolarAssist😎
Wie machst du das über den Home Assistent?Ich regel über HomeAssist den ladestrom ab 90% auf 10 A runter, und ab 88% wieder hoch. Denke die genauen Werte muss jeder für sich finden. Auf BatV müsste man zumindest die Maximalspannung begrenzen können. Damit kann man die maximal Ladung bestimmen. Wäre vielleicht was für wünsch mir was an Deye, auf der Seite mit min%, shutdown und restart noch den Punkt max% aufzunehmen.
@spanokel Ich habe eine Automatisierung erstellt die bei "Wenn" numerischen Zustand Akkuladezustand über 90% auslöst mit "Dann mache" Nummer Festlegen Batterie Ladestrom 15A.
Yaml sieht so aus:
alias: limit max charge when battery full
description: ""
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id:
- sensor.sun12k_battery_capacity
above: 90
condition: []
action:
- service: number.set_value
metadata: {}
data:
value: "15"
target:
entity_id: number.sun12k_maximum_battery_charge_current
mode: single
Auf die gleiche Art und Weise muss man natürlich den Ladestrom wieder hochstellen wenn der Akku leer genug ist. Hoffe das hilft.
Deye 12k, 12x 410W JaSolar Süd mit 15°, 3x Pylontec US3000C, HomeAssist Dell Wyse5010