Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo zusammen,
ich bin mir noch nicht zu 100% wie ich das Time of Use korrekt einstelle.
Das möchte ich erreichen:
- wenn PV-Leistung vorhanden: Load zuerst, dann Akku laden, nichts einspeisen
- wenn Akku SoC > 50%, dann Load vom Akku versorgen, sofern PV nicht reicht
- wenn Akku SoC < 20%, dann Akku aus dem Netz laden
- alles das soll den ganzen Tag gelten
Meine Idee war:
System Work Mode:
- Zero Export To CT (CT sind korrekt angeschlossen und funktionieren)
- Solar Sell alle aus
- LoadFirst an
Battery Setting:
- Grid Charge & Grid Signal an (f. Insel)
Time of Use:
1. Zeile Time of Use: Grid Charge: off, Gen: off, 00:00 - 00:00, Batt 50%
2. Zeile Time of Use: Grid Charge: on, Gen: off, 00:00 - 00:00, Batt 20%
Das passt aber so nicht und was mache ich mit den nicht genutzten Zeilen?
...die Zeiten in TimeOfUse gehen so imho nicht. Du musst da schon zusammenhängende Zeiten haben. Z.B.
00:00 - 06:00 Batt 20% GridCharge an
06:00 - 08:00 Batt 20% GridCharge an
08:00 - 17:00 Batt 50% GridCharge aus
17:00 - 19:00 Batt 20% GridCharge an
19:00 - 20:00 Batt 20% GridCharge an
20:00 - 00:00 Batt 20% GridCharge an
Von 6 - 8,17-19 und 19-20 kannst z.B. je Du nach Jahreszeit wechseln
Oder Du machst das über eine Automatisierung mit SolarAssitant...
Hi,
I will install deye hybrid inverter 12k with 20,45kwh battery (have 12kw of solar panels, 1/3 oriented east and 2/3 oriented west).
Is it good to have these settings of Time of Use:
00:00 -02:00 - Batt 40% - Grid Charge ON
02:00 - 06:00 - Batt 30% - Grid Charge ON
06:00 - 14:00 - Batt 50% - Grid Charge OFF
14:00 - 16:00 - Batt 40% - Grid Charge OFF
16:00 - 22:00 - Batt 30% - Grid Charge OFF
22:00 - 00:00 - Batt 20% - Grid Charge ON