akkus kann man auch bei HV parallel schalten. aber wenn man mehrere hybrid hv wr hat braucht jeder einen eigenen akku. dies ganz im gegensatz zu den low voltage.
Es gibt von Deye eine Liste über die "approved" Hochvolt Batterien (angehängt)
hier ein bsp mit 2x3 bos-g. je 3stk sind parallel auf je einem 50kw Wr. diese wiederum sind in master slave über grid miteinander verbunden. die grossen hybrid hv wr haben 2 batt. eingänge. diese habe ich beide angeschlossen auf die busbars und in den wr settings parallel bei den bat settings ausgewählt. das ist der vorschlag aus dem handbuch für 3 akkus an einem 50kw wr
hier ein bsp mit 2x3 bos-g. je 3stk sind parallel auf je einem 50kw Wr. diese wiederum sind in master slave über grid miteinander verbunden. die grossen hybrid hv wr haben 2 batt. eingänge. diese habe ich beide angeschlossen auf die busbars und in den wr settings parallel bei den bat settings ausgewählt. das ist der vorschlag aus dem handbuch für 3 akkus an einem 50kw wr