Noch eine blöde Frage... Leistung am Load Ausgang im ON-Grid Betrieb 8k Single Phase

4 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
442 Ansichten
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 192
Themenstarter  

Wie der Name suggeriert liegt die Ausgangsleistung des 8K Hybrids ja ungefähr bei 8kw. Bei Installation der Loads am Grid Eingang, sollte der Hybrid 8 liefern und im Zweifel bei mehr benötigter Leistung müsste ein Teil derselben ja noch aus dem Grid kommen?

Geht dies auch am Load Ausgang, würde der Deye dann über den Grid Anschluss noch benötigte Leistung an den Load Port weiterleiten? 

Oder liege ich komplett daneben (meine Studer daheim können das)? (Im Off Grid Fall geht dies natürlich nicht)

Meine Idee ist nämlich die komplette Hauslast auf den Load Port zu klemmen, da es in Pt desöfteren mal kurzfristige Ausfälle gibt und im Regelfall die 8kw sowieso ausreichen (deshalb würde ich auch im Load Ausgang einen 40A LSS verbauen wollen)

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Der 8K darf 50A aus dem Grid zum LOAD Ausgang durchleiten

Und ja der Zweck des Deyes ist das ganze Haus an den LOAD zu hängen, so wie mein ganzes Haus bei Bedarf komplett am LOAD hängt.

Ich würde einen zweipoligen Umschalter

https://amzn.eu/d/io4IPUk

zwischen Haus, Grid und LOAD setzen. so kann der Deye auch unpässlich sein und die Hütte hat weiterhin Strom aus dem Grid.

 

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 192
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko 

Der Schalter ist ja g..l, ich dachte an diesen:

https://www.amazon.de/Hager-Lastumschalter-Hutschiene-Montageplatte-4-polig/dp/B003APXJGE/ref=sr_1_2?crid=KDL6MTKLVID7&keywords=hager+lastumschalter+him404&qid=1699020953&s=diy&sprefix=Hager+Lastum%2Cdiy%2C82&sr=1-2

aber in der 3 poligen Version. Preislich sind das Welten!

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Bei einer einphasigen Hausverteilung wirst Du keinen dreiphasigen Schalter benötigen. 😉 

auch ein Nulleiterabriss ist nur in Drehstrom System ein Thema, es gibt also keinen Grund warum so ein Umschalter mit einer Zwischenstufe bei der alles offen ist den Job nicht erledigen kann.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat