Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Erst mal ein Hallo, da ich hier neu bin.
Für unser Ferienhaus in Portugal (einphasige Elektrik) habe ich gerade in Spanien einen 8k Hybrid einphasig Wlan geordert, dazu eine Ess 5.1 mit 10kwh. Vor Ort ist ein Sunny Boy mit 12 Modulen a 3,6kwp. Der Sunny Boy speist ins Hausnetz, Überschuss wird ins portugiesische Netz ohne Vergütung eingespeist. Jetzt über den Winter werde ich den Deye installieren und den Sunny Boy über den Gen Port integrieren, zumindest ist das der Plan.
Im Frühjahr überlege ich dann entweder die vorhandenen Module auf PV1 oder PV2, einen der beiden MPPT Tracker, zu legen und/oder noch Module zu ergänzen, wobei es hauptsächlich dann auf Winterertrag ankommt. Im Sommerhalbjahr dürfte die vorhanden PV ausreichen um 100% Autarkie zu erreichen. Im Sommer wurden in den vergangenen Jahren von Mai bis August mindestens 650kwh pro Monat erzeugt, in der Spitze 750kwh, im Schnitt beim MInimum also ca. 22kwh pro Tag. Der Dezemberertrag lag ich Schnitt immer noch bei 7,5kwh. Von so einem Sommer/Winter Verhältnis kann man hier nur träumen...
Dies vorgeschickt nun meine eigentliche Frage.
Das Manual zeigt eine Eingangsspannung von 370V (125-500V), eine PV Array Voltage Range von 150-425V, Startspannung 125A, 2 MPPT Tracker und dann 2 MPPT Strings per MPPT Tracker und eine max. Generatoranschlussleistung von 10400W; die Ströme werden mit 26+26A, bzw. Max PV ISC (A), wohl der Kurzschlussstrom mit 34+34A angegeben.
Was bedeutet nun in diesem Zusammenhang 2 Stings pro Tracker. Ich darf wohl ca. 5kwp an einen MPPT hängen, die Anzahl Module sind so zu wählen, dass in einem Bereich von 150-425V gearbeitet wird, bei maximalen 34A Kurschlussstrom, richtig? Irgendwo sind das dann locker 12 Module mit ungefähr 400Wp (z.B. Trina 400W Vertex 34V und 12A, kurzschluss 41V und 12,3A) . Was ist der tiefere Sinn, dass der MPPT 2 Strings ermöglicht? Warum sollte man die 12 Module auf 2 Strings aufteilen, dass wären im Beispiel dann je 6 Module, 200V und 12A) Als Kabeldurchmesser werden 4mm² angegeben, ist hier das Problem?
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Ein Tracker ist ein Ding dass den Arbeitspunkt auf der Leistungskurve sucht, davon hat der WR zwei
so ein Tracker des 8K kann nicht gerade viel Spannung verarbeiten (also ist die Stringlänge begrenzt) dafür kann er aber ausgesprochen viel Strom verarbeiten also mehrere parallelgeschaltete Strings an einem Tracker verarbeiten)
Du kannst also insgesamt 4 Strings anschliessen jeweils zwei gleich lange an MPPT1 und gleich lange an MPPT2 ich würde nicht mehr als 5200 Watt an einen MPPT anschliessen wenn der andere MPPT noch frei ist
Wie lange der String werden darf! (bevor er dem WR weh tut) muss man ausrechnen dazu gibt es tool wie das hier
https://kaco-newenergy.com/string-sizing-tool
wenn ich da ein 400er Trina eingebe dann ist bei 11 Modulen schluss das 12. würde die Spannung in ungesunde Bereiche bringen.
Du kannst also 1 x 11 Module an einen MPPT des 8K hängen oder 2 x 6 Module parallel
es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten je nach Dach, je nach Modul..
aber jeder wie er will.
Ja Danke für die Info, dann lag ich prinzipiell schon mal nicht verkehrt. Wenn ich in unserem Beispiel nun 2x6 Module wähle, dann sollten die wohl gleich ausgerichtet sein, oder völlig gegensätzlich, damit der Tracker gut arbeitet, oder?
"wenn ich da ein 400er Trina eingebe dann ist bei 11 Modulen schluss das 12. würde die Spannung in ungesunde Bereiche bringen."
Kurzschlussspannung ist 41V*12= 492V, warum hältst Du die Spannung für grenzwertig? Ich sehe da noch Luft nach oben, zumal bei uns in Portugal definitiv keine Temperaturen unter Null vorkommen. Zumal ich diesen String ja winteroptimieren will und damit im Sommer deutlich weniger Einstrahlung möglich ist (ca. 60Grad Tendenz vertikal, je nach MOntagemöglichkeit und Platz)
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Du musst die maximale Leerlaufspannung bei der minimalen Temperatur errechnen die Du erwartest.
aber jeder wie er will.