Welcher Lastumschalter?

11 BeitrÀge
8 Benutzer
1 Reactions
1,532 Ansichten
Christian Gruber
(@christian)
Mitglied Admin
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
BeitrÀge: 87
Themenstarter  

Welchen Lastumschalter kann man empfehlen?


Freundliche GrĂŒĂŸe aus dem Hessenlande
3,3 kWp - SĂŒdwest 8x 5° LONGI Solar 410W
7,8 kWp - SĂŒdwest 19x 35° LONGI Solar 410W
Deye SUN-12K-SG04LP3
Pylontech 3x US5000 14,4 kWh


   
Zitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
BeitrÀge: 554
 

Je nach Leistung:

Sontheimer Lastumschalter

Hager SFT 440

 

Wichtig ist bei allen Umschaltern eine Nullstellung.

Automatische Umschalter sind nicht empfehlenswert. Zudem kann der Deye automatisch umschalten 😉 am Load.

FĂŒr den Notfall /Wartung Verdrahtungsarbeiten kann man einen einfachen Bypass einplanen.


FĂŒr NotfĂ€lle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische KlÀranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@yogibaer01)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
BeitrÀge: 14
 

@deye-guru hast Du mal ein Schaltbild fĂŒr den Hager zum umschalten als Bypass bereitstellen ?



   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
BeitrÀge: 554
 

@yogibaer01 Mach ich die Tage mal!


FĂŒr NotfĂ€lle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische KlÀranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
BeitrÀge: 501
 

Der von Kraus&Naimer ist zu empfehlen die sind nicht so schwergÀngig zum Umschalten besonders wenn eine Frau im Hause ist. 



   
AntwortZitat
(@pcmaik)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
BeitrÀge: 23
 

Veröffentlicht von: @deye-guru

Je nach Leistung:

Sontheimer Lastumschalter

Hager SFT 440

 

Wichtig ist bei allen Umschaltern eine Nullstellung.

Automatische Umschalter sind nicht empfehlenswert. Zudem kann der Deye automatisch umschalten 😉 am Load.

FĂŒr den Notfall /Wartung Verdrahtungsarbeiten kann man einen einfachen Bypass einplanen.

Der Hager SFT 440 hat aber keinen voreilenden N Kontakt.

Da ist unbedingt darauf zu achten, den nur Lastfrei zu schalten. Sonst kann es zur

Sternpunktverschiebung

kommen

 



   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
BeitrÀge: 554
 

@pcmaik Das wird zwar immer in diesem Zusammenhang erwÀhnt, aber so gravierend wie es immer dargestellt wird ist es nicht. Da immer ein 0 Durchgang gefordert ist, werden die Lasten entsprechend eh abgeschaltet. Auch der Hager SFT schaltet federbelastet sehr schnell. Wenn man den nicht gerade auf halber Stellung festhÀlt, gibt es keine Probleme.

Die Frage ist ja grundsĂ€tzlich: Schalten unter Last? Im Notfall, wenn ich diesen Schalter brĂ€uchte ist eh alles aus 😉 Schalten unter Last und unterbrechungsfrei kann der Deye ja intern perfekt 😍 😎 

 


FĂŒr NotfĂ€lle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische KlÀranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
Pcmaik reacted
AntwortZitat
Juergen_Miessmer
(@juergen_miessmer)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
BeitrÀge: 6
 

Der YT Kanal 'Freunde des Stroms' hat neulich sogenannte Gruppenschalter gezeigt. Diese wĂ€ren fĂŒr kleinere Lasten durchaus interessant wegen dem geringen Platzbedarf - da komnt man mit einer TE je Pol hin.



   
AntwortZitat
(@thomasr)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
BeitrÀge: 73
 

Letztlich egal weil man praktisch nie unter Last umschaltet. Alles aufwĂ€rts von 40A Belastbarkeit reicht fĂŒr ein EFH völlig aus. Nach/voreilender N sollte sein, ist aber nicht lebenswichtig wegen Satz 1.



   
AntwortZitat
(@aguenay)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
BeitrÀge: 63
 

Ich werde am Wochenende auch von Kraus & Naimer verbauen, da ich viel darĂŒber gelesen und geschaut habe.

Hager wĂ€re auch eine Option gewesen aber leider in der TĂŒrkei nicht vorhanden


Viele GrĂŒĂŸe aus der TĂŒrkei
23 x 450 W SĂŒd Ausrichtung
Deye Sun 12k SG02LP1-EU-AM3
3x Deye RW 6.14


   
AntwortZitat
(@yogibaer01)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
BeitrÀge: 14
 

@deye-guru Hast Du das Schaltbild mal bitte fĂŒr mich?



   