Welcher Lastumschalter?

11 Beiträge
8 Benutzer
1 Reactions
1,900 Ansichten
(@christian)
Admin
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 83
Themenstarter  

Welchen Lastumschalter kann man empfehlen?


Freundliche Grüße aus dem Hessenlande
3,3 kWp - Südwest 8x 5° LONGI Solar 410W
7,8 kWp - Südwest 19x 35° LONGI Solar 410W
Deye SUN-12K-SG04LP3
Pylontech 3x US5000 14,4 kWh


   
Zitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 569
 

Je nach Leistung:

Sontheimer Lastumschalter

Hager SFT 440

 

Wichtig ist bei allen Umschaltern eine Nullstellung.

Automatische Umschalter sind nicht empfehlenswert. Zudem kann der Deye automatisch umschalten 😉 am Load.

Für den Notfall /Wartung Verdrahtungsarbeiten kann man einen einfachen Bypass einplanen.


Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf info@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher


   
AntwortZitat
(@yogibaer01)
Neuling
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 14
 

@deye-guru hast Du mal ein Schaltbild für den Hager zum umschalten als Bypass bereitstellen ?



   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 569
 

@yogibaer01 Mach ich die Tage mal!


Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf info@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 592
 

Der von Kraus&Naimer ist zu empfehlen die sind nicht so schwergängig zum Umschalten besonders wenn eine Frau im Hause ist. 



   
AntwortZitat
(@pcmaik)
Neuling
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 23
 

Veröffentlicht von: @deye-guru

Je nach Leistung:

Sontheimer Lastumschalter

Hager SFT 440

 

Wichtig ist bei allen Umschaltern eine Nullstellung.

Automatische Umschalter sind nicht empfehlenswert. Zudem kann der Deye automatisch umschalten 😉 am Load.

Für den Notfall /Wartung Verdrahtungsarbeiten kann man einen einfachen Bypass einplanen.

Der Hager SFT 440 hat aber keinen voreilenden N Kontakt.

Da ist unbedingt darauf zu achten, den nur Lastfrei zu schalten. Sonst kann es zur

Sternpunktverschiebung

kommen

 



   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
PV Master
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 569
 

@pcmaik Das wird zwar immer in diesem Zusammenhang erwähnt, aber so gravierend wie es immer dargestellt wird ist es nicht. Da immer ein 0 Durchgang gefordert ist, werden die Lasten entsprechend eh abgeschaltet. Auch der Hager SFT schaltet federbelastet sehr schnell. Wenn man den nicht gerade auf halber Stellung festhält, gibt es keine Probleme.

Die Frage ist ja grundsätzlich: Schalten unter Last? Im Notfall, wenn ich diesen Schalter bräuchte ist eh alles aus 😉 Schalten unter Last und unterbrechungsfrei kann der Deye ja intern perfekt 😍 😎 

 


Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf info@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher


   
Pcmaik reacted
AntwortZitat
Juergen_Miessmer
(@juergen_miessmer)
Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 6
 

Der YT Kanal 'Freunde des Stroms' hat neulich sogenannte Gruppenschalter gezeigt. Diese wären für kleinere Lasten durchaus interessant wegen dem geringen Platzbedarf - da komnt man mit einer TE je Pol hin.



   
AntwortZitat
(@thomasr)
Premium Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 112
 

Letztlich egal weil man praktisch nie unter Last umschaltet. Alles aufwärts von 40A Belastbarkeit reicht für ein EFH völlig aus. Nach/voreilender N sollte sein, ist aber nicht lebenswichtig wegen Satz 1.



   
AntwortZitat
(@aguenay)
Deye Kenner
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 63
 

Ich werde am Wochenende auch von Kraus & Naimer verbauen, da ich viel darüber gelesen und geschaut habe.

Hager wäre auch eine Option gewesen aber leider in der Türkei nicht vorhanden


Viele Grüße aus der Türkei
23 x 450 W Süd Ausrichtung
Deye Sun 12k SG02LP1-EU-AM3
3x Deye RW 6.14


   
AntwortZitat
(@yogibaer01)
Neuling
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 14
 

@deye-guru Hast Du das Schaltbild mal bitte für mich?



   
AntwortZitat