GeneratorAnschlussKasten GAK, welche Kabel verwenden?

3 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
122 Ansichten
(@gjiaffaar)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 20
Themenstarter  

Hi,

trotz intensiver Suche habe ich keinen GeneratorAnschlussKasten GAK gefunden der zu meinen Anforderungen passt. Also habe ich den Versuch unternommen einen GAK selbst zu bauen. Ich habe alles notwendige zusammen bis auf das Kabel. Ich bin davon ausgegangen, ich könnte die Reste des PV-Kabels verwenden mit dem ich auch die Panels verdrahtet habe. Leider ist das 6²-PV-Kabel dermaßen störrisch, dass es im GAK nicht zu gebrauchen ist. Die benötigten Biegeradien im GAK sind viel zu klein.

H07Z-K kann ich nicht verwenden, ich habe Strings die kommen mit ca. 800V vom Dach und dieses Kabel darf maximal mit 750V belastet werden.

- hat jemand seinen GAK selbst gebaut?

- wenn nicht dass normale PV-Kabel, welches Kabel sollte/darf man dann im GAK verwenden?

- gibt es das "normale PV-Kabel" auch in "flexibel"


   
Zitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 96
 

Hallo,
habe bei mir das normale PV-KAbel verwendet.
Ja, war störrisch aber es ging.
Wenn du dir ein "Fleißbienchen" verdienen möchtest kannst du vielleicht einen Kurzschlussfesten Draht verwenden.
Doppelt isoliert wie das PV Kabel aber aus Gummi und dadurch flexibler.
Such mal nach NSGAFÖU 1,8/3kV 1X6mm²
Gibt aber auch flexiblere PV-Kabel.


   
AntwortZitat
(@yogibaer01)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 11
 

Das mit den Biegeradien geht.

Hier mal meiner

der gerade im Bau ist.


   
AntwortZitat