Guten Tag miteinander, wir möchten einen Deye Sun-15k-SG01HP3-EU-AM2 mit einem Speicher Deye GB-L (HV) (4 Speichermodule) konfigurieren und haben wenig Erfahrung mit Deye. Evtl. könnt ihr uns etwas unterstützen bei unseren Fragen. Die Konfiguration ist ein EFH mit Eigenverbrauchsoptimierung, dann in der Prio Speicherladung und Überschusseinspeisung. Der Speicher dient also der Eigenverbrauchsoptimierung und der Unterstützung. Kein Generator oder Backupanschluss gewünscht.

 

Im App soll also "ganz normal" PV, Speicher, Haus und Netz und deren Stromfluss abgebildet sein.

 

1. Benötigt man neben den beigefügten CT Klemmen auch ein externes (zusätzliches) SmartMeter ?

2. Wo kommen die CT Klemmen hin ? Das externe SmartMeter soweit notwendig ?

3. Gibt es eine Möglichkeit den WR via LAN anzubinden und nicht über das WLAN Dongle ?

4. Muss man am Speicher selbst etwas einstellen ?

5. Was gibt es bzgl Firmwareupodate zu beachten ? Gibt es welche hierzu ?

6. Was müssen wir neben dem hier aufgeführten sonst noch beachten ?

 

7. Batterie Setting korrekt ?

8. System Work Mode 1 Setting korrekt ?

9. System Work Mode 2 korrekt ?

VIELEN DANK FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG !!

 
  •  

   
Zitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

1. Nein

2. Nach dem Zähler

3. Lan Dongle kaufen nur schwer zu finden (eventuell über Solar Assistant nachdenken, bekommt die Werte noch schneller angezeigt und präziser)

4  Warscheinlich nur am WR etwas einstellen (müste ich jetzt auch im Handbuch schauen)

5. Bestimmt zum Firmware Update forum post absetzen etc.

6.

7. Activate Battery auschalten,

8. oke

9. Wollt ihr Wirklich die Batterie vom Netz laden ? Ansonsten alle Hacken raus Es müssen alle 6 Zeit fenster benutzt werden die eine Zeit von 0 -24 Uhr abbilden ansonsten könte es Probleme verursachen


   
AntwortZitat
(@rainerpaul-online-de)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 4
Themenstarter  

@haux OK. Super vielen Dank ! Was bedeutet "Activate Battery" ? Funktion ?


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Wenn eine Batterie zu stark entladen wurde (Blei Batterien) wird probiert sie langsam aufzuladen.


   
AntwortZitat